Impianti fotovoltaici ad isola, Come realizzarli, pro e contro, etc...
FinePagina

copyright69
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:47

Stato:



Inviato il: 09/08/2019 11:00:17

Nuove di pacco n° 8 pezzi € 760 spedite!

 

emuland
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:858

Stato:



Inviato il: 09/08/2019 12:58:53

sono 4800wh usabili max 2400wh

 

copyright69
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:47

Stato:



Inviato il: 09/08/2019 14:10:22

800ah solo 2400wh usabili?

 

Claudio

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7096

Stato:



Inviato il: 09/08/2019 14:26:45

CITAZIONE (copyright69, 09/08/2019 14:10:22 ) Discussione.php?10748670&118#MSG1804

800ah solo 2400wh usabili?


Anche meno se vuoi farle durare almeno 5 o 8 anni.

6*800=4800
12*400=4800
24*200=4800
48*100=4800

50%=2400
30%=1600W


Usale a 6V, 12V, 24V o 48V, senpre 4800W e come tutte le AGM se le scarichi al 50%=2400W fai 2 forse 3 anni, al 40% 3, 5, anni al 30% da 5 a 8 anni.



Modificato da Claudio - 09/08/2019, 14:36:09


---------------
Inverter PIP4048MS, 15 pannelli 250W, 500A FIAMM 12FIT100

 

copyright69
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:47

Stato:



Inviato il: 09/08/2019 18:27:38

Praticamente ho 2.4 kw per la sera?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:2985

Stato:



Inviato il: 09/08/2019 18:56:06

Si in pratica 2,4kw di accumulo. Comunque come ben vedi l accumulo è la parte fondamentale dell' off grid e la più costosa, quindi il giusto dimensionamento ti dà 'forse' il piccolo margine di guadagno, ma al contempo l' errato dimensionamento ti fa perdere solamente soldi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

Claudio

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7096

Stato:



Inviato il: 09/08/2019 19:27:03

Esatto, alcuni post fa ti avevo chiesto quanto consumi di notte.
Se hai un consumo medio notturno di 2Kw ti servono batterie da almeno 6Kw o 8Kw e ne usi il 33% o il 25%.
Usare 2400W cioè il 50% di quelle che dici tu è troppo stressante, ti abbandoneranno e non avranno pietà del tuo portafoglio.



---------------
Inverter PIP4048MS, 15 pannelli 250W, 500A FIAMM 12FIT100

 

copyright69
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:47

Stato:



Inviato il: 13/08/2019 13:02:28

ciao, sto monitorando i lserale , poi ti faccio sapere... per il consumo mensile stà sui 500/550 kw

 

Claudio

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7096

Stato:



Inviato il: 13/08/2019 22:38:07

Per dimensionare le batterie serve il consumo da quando la produzione solare è infriore al consumo a quado la produzione solare supera il consumo, come in questo esempio dalle 20 alle 7.
11 ore con la media di circa 350W=3850W arrotontati a 4000W servono da 12Kw a 16Kw di batteria, per sperare di usarle almeno 8 anni.



Immagine Allegata: consumo_notturno.jpg
 
ForumEA/U/consumo_notturno.jpg



Modificato da Claudio - 13/08/2019, 22:43:15


---------------
Inverter PIP4048MS, 15 pannelli 250W, 500A FIAMM 12FIT100

 