Palazzetti Ecofire Idro Carla 15 KW, "Gorgoglio" pompa acqua
FinePagina

SilvHide
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 15/01/2014 14:52:47

Buongiorno a tutti,
a dicembre 2013 ho messo in funzione una termostufa a pellet 15 kw collegata ai radiatori di casa.
Unico problema, se può definirsi tale, è che al momento che avvio la stufa e il circolatore parte si sente un fastidiosissimo gorgoglio dell'acqua, che va scomparendo piano piano fino a non sentirsi più quando la temperatura dell'acqua sale...
Ho verificato più di una volta la presenza di aria nei radiatori (sia a freddo che a caldo) tramite le valvoline di sfiato manuali: niente, esce solo acqua.
La stufa nella parte frontale, in alto, ha installata una valvola di sfiato automatica (jolly), tappo in ottone lento, nessun rumore di aria che esce; so chè è sconsigliato, ma ho provato con una punta fine a premere sulla valvolina sotto al tappo e anche qui esce solo acqua...
I tubi collegati al retro della stufa salgono in verticale fino al soffitto (circa 2,7 mt) poi fanno un tratto in orizzontale per circa 3,5 mt (leggera pendenza fatta appositamente per creare un punto "più alto"), curvano a sx a 90°, tratto breve 20 cm e poi riscendono verso il collettore (dove sono collegati) per altri 2,5 mt. Nella parte alta di questo ultimo tratto l'idraulico ha installato sia sul tubo della mandata che su quello del ritorno una valvolina di sfiato manuale, tipo quella dei radiatori, perchè l'automatica era scomoda da installare xchè i tubi sono molto vicini al soffitto...qui, se apro la valvola della mandata sento prima una botta secca e poi comincia ad uscire acqua (sia a caldo che a freddo)...immagino che quel colpo sia aria che esce, ma questa operazione l'ho eseguita decine di volte, senza avere miglioramenti...
Possibile che ci sia ancora aria nel tratto stufa-collettore? L'aria può ricrearsi in qualche modo all'interno della stufa? Valvola automatica di sfiato della stufa difettosa? Velocità della pompa (in questo momento impostata a 3 mi sembra) troppo elevata/bassa? (scusate se sono domande per voi prive di senso ma sono ignorante in materia...)
Cosa mi consigliate di verificare e/o provare a fare?
Spero possiate aiutarmi e se non sono stato chiaro chiedetemi pure che cercherò di spiegarmi meglio...
Grazie a tutti
Saluti

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 15/01/2014 15:09:10

Ciao e benvenuto

hai provato ad allentare la vitona centrale del circolatore?
(sempre che il tuo circolatore, abbia la vitona grande li in centro?.

Riuscirai a spurgare l'aria all'interno della girante.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

SilvHide
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 15/01/2014 15:27:48

Ciao e innanzitutto grazie per la risposta!!
No, non ho provato, stasera appena riesco faccio questa verifica, poi se c'è provo ad allentare questo vitone...ovviamente a stufa spenta e fredda. Giusto? (Poi la ristringo nuovamente...)
Se non c'è aria esce acqua anche da li? (considera sempre la mia ignoranza in materia... )

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 15/01/2014 15:31:38

E un classico quello delle stufe idro non caricate bene d'acqua in fase di installazione con gorgoglii persistenti per parecchio tempo.
Ma quant'è la pressione dell'impianto (sia sulla stufa che sull'impianto)?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

SilvHide
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 15/01/2014 15:47:46

Ciao lasalute.
Io ho un solo manometro sulla stufa che segna 1.2 a freddo... ovviamente quando va in temperatura arriva anche a 1.5-1.6 non di più...
Dove dovrei vedere la pressione poi?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 15/01/2014 15:53:45

Pensavo avessi uno scambiatore o altro. Sei in parallelo con la caldaia?
Se tu avessi lo scarico collegato alla stufa (di solito gli idraulici non lo mettono) ti direi di alzare la pressione dell'acqua cosi da facilitare l'uscita dell'aria ma se non lo hai collegato a 2,5 la stufa scarica sul pavimento.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

SilvHide
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 15/01/2014 15:56:51

Si esatto sono in parallelo...ed è altrettanto giusto, purtroppo, che non ho lo scarico collegato... quindi uscirebbe acqua dalla valvola di sicurezza se alzassi a 2,5?
Quindi che mi consigli di fare in alternativa?? o non ci sono alternative?

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 15/01/2014 18:26:03

Non ti resta che spurgare l'aria attraverso il vitone della girante del circolatore, poi a fine freddo metti un separatore automatico dell'aria nel punto più alto dell'impianto, oppure prova a sostituire quello che hai sulla stufa.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 15/01/2014 19:50:53

Apparte che non potresti collegarli in parallelo per non superare i 35 kw potresti dare un po' più di pressione per facilitare l'uscita dell'aria (lavorerebbe meglio anche la valvola automatica sulla stufa) stando attento che a caldo la pressione non arrivi a 2,5. In tal caso basta che svuoti un po' d'acqua da uno sfiato.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

SilvHide
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 16/01/2014 13:50:13

Ieri sera, a freddo, ho di nuovo fatto uscire aria dalla parte alta delle tubazioni che vanno al collettore (sul tubo di mandata c'era aria) e dai radiatori (solo su uno era presente un pò..); la pressione mi era scesa sotto lƇ...Poi ho ricaricato l'impianto fino ad arrivare ad una pressione di 2 bar e ho di nuovo rifatto il giro di tubi e radiatori, aria non ne è uscita. Ho portato quindi la pressione a 1.5 continuando a scaricare acqua da un radiatore e poi ho acceso la stufa: quando il circolatore è partito ha fatto un paio di volte il famoso gorgoglio poi è andata sempre bene... quindi è calato molto il rumore... continuo a provare a far uscire aria o aumento come diceva lasalute ancora un pò la pressione? (a caldo è arrivata si e no a 1.9)

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 16/01/2014 20:56:08

Più la pressione è alta più facilmente togli l'aria. Basta che eviti di andare verso i 2,5 bar.
Comunque se gli idraulici aprissero un po' i tubi per caricare bene gli impianti invece di aprire il rubinetto e far fare tutto agli sfiati queste cose non succederebbero.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

SilvHide
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 17/01/2014 08:57:45

Tu mi parli sempre di pressione a freddo, giusto? Quindi potrei anche alzarla un po, a 1.7-1.8 e provare...
Non tocchiamo il tasto idraulici per favore....dalle mie parti è un dramma......con quello che si fanno pagare poi....

Scusate se vi chiedo un'altra info: vetro annerito (non completamente, comunque abbastanza scuretto) dopo si e no 15 ore di lavoro, è normale? o sintomo di cattiva combustione? (pellet palazzetti, asciutto, quindi dubito sia lui la causa...)

Grazie ancora comunque...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 17/01/2014 19:21:11

Può essere normale se viaggia molte ore al minimo.

Come lavora?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

SilvHide
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 17/01/2014 19:37:57

Accensione a potenza 3 su 5 finchè non raggiunge la temperatura impostata. Utilizzo la configurazione 2, sonda ambiente a bordo stufa, imposto una certa temperatura e quando la stufa la raggiunge dovrebbe modulare x tenerla costante... a questo punto, visto che cmq continua a salire la temperatura ambiente (es: se imposto 18° arrivo anche a superare i 20°) porto la potenza a 1 (difficilmente poi cala); mi viene un dubbio: visto che la stufa modula da sola ed infatti la fiamma rimane sempre bassina, è possibile il fatto che se anche io vario la potenza lui nn ne tiene conto e la varia in automatico lui a suo bisogno?
Il fatto che lavora a fiamma bassa x diverso tempo quindi influisce?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 17/01/2014 19:56:38

CITAZIONE (SilvHide, 17/01/2014 19:37:57 ) Discussione.php?211345&1#MSG11

Tu mi parli sempre di pressione a freddo, giusto? Quindi potrei anche alzarla un po, a 1.7-1.8 e provare...

Si sempre a freddo (ricordati che non vada sopra i 2,5 a caldo).
Configurazione 2? Come mai?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 