problema con outback flexmax 80
FinePagina

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 19/04/2014 20:44:56

mmm 62v ...io non mi fiderei troppo di piastre piane...



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

epry

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:512

Stato:



Inviato il: 19/04/2014 21:14:59

Si sò come si fa equalizzazione ma il valore che ho dato e nella fase di equalizzazione domani lo alzo a 60V per 2 ore e vediamo

CITAZIONE (ronwal, 19/04/2014 20:44:56 ) Discussione.php?211630&2#MSG31

quella e la fase di absorbing...lo trovi nella voce EQ...lo imposti a 60v per 2 ore e dai start...



Modificato da epry - 19/04/2014, 22:46:58
 

cristiano
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:82

Stato:



Inviato il: 20/04/2014 23:53:40

Nella foto di un post precedente vedo che hai solo 57V in ingresso al regolatore, non sò come hai fatto le stringhe ma 57v in ingresso mi paiono pochi, non ce la fai ad equalizzare.

 

epry

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:512

Stato:



Inviato il: 21/04/2014 09:42:45

quella foto è stata fatta una giornata nuvolosa tranquilo che sale a 60v

 

epry

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:512

Stato:



Inviato il: 03/05/2014 13:47:01

Ho controllato la densita mentre erano a 49v e poi a 53v mentre il regolatore indicava float ed il risultato e uguale segna 1200 su fascia rossa. I livelli del liquido sono ok che faccio?
CITAZIONE (ronwal, 21/04/2014 09:42:45 ) Discussione.php?211630&2#MSG28

misura la densita' ...comunque io equalizzo 2 ore..



Modificato da epry - 03/05/2014, 15:38:53
 

cristiano
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:82

Stato:



Inviato il: 03/05/2014 14:54:18

A quanto hai le tensioni di bulk e float nel menù charger?
E il sensore di temperatura c'è?

Potrebbe essere la tensione di carica bulk un pò bassa specie con il "fresco".

 

epry

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:512

Stato:



Inviato il: 03/05/2014 15:43:20

Floa e a 54,4v absorbing e a 57,6v
Comunque ho 4 batterie con densita 1200 e 4 a 1195
Sensore di temperatura non c'è ne ma se metto la mano sono a temperatura ambiente

 

cristiano
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:82

Stato:



Inviato il: 03/05/2014 16:44:08

Proverei a portare a 58,4 absorb nel menu charger e portare a tre ore il tempo di absorbing nel menu advanced.

Controlla la anche la corrente di coda (in advanced) che deve essere il 2% della capacità del banco.

lasci così per tre o quattro giorni e poi rimisuri la densità.

 

epry

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:512

Stato:



Inviato il: 03/05/2014 18:52:25

io ho 8 batterie 12v 150ah quindi ho formato un banco 48v 300ah ora fammi capire a quanto portare la corrente di coda.
ora salgo a dare un occhiata nel menu del flexmax80


CITAZIONE (cristiano, 03/05/2014 16:44:08 ) Discussione.php?211630&3#MSG40

Proverei a portare a 58,4 absorb nel menu charger e portare a tre ore il tempo di absorbing nel menu advanced.

Controlla la anche la corrente di coda (in advanced) che deve essere il 2% della capacità del banco.

lasci così per tre o quattro giorni e poi rimisuri la densità.

 

cristiano
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:82

Stato:



Inviato il: 03/05/2014 23:26:41

Imposta la corente di coda a 5 o 6 Ampere, altrimenti se è troppo alta il regolatore ti passa in float troppo presto

 

epry

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:512

Stato:



Inviato il: 04/05/2014 07:23:21

Nella schermata snooze mode c'è < .6

Scarica allegato

tmp_20140503_1900321829130109.jpg ( Numero download: xx )

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 04/05/2014 10:51:27

Ciao..ho letto solo ora mp...hai provato ad equalizzare 2 ore a 60 volt? se no fallo e poi riprova col densimetro...fammi sapere



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 04/05/2014 10:52:51

snooze mode portalo pure a0,8 ... cosi eviti che rimanga acceso di notte....sotto 0,8A dai pannelli si spegne



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

epry

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:512

Stato:



Inviato il: 04/05/2014 13:25:03

Ok porto a 0.8 cmq ho equalizzato gia a 2 volte per 2 ore a 60v.
Oggi ho tolto i tappi delle batterie cosi se equalizza vediamo se evapora yn po di acqua perché è al max come livello.
Comunque nella sezione accumulatori c'è un post per batterie fasulle in cui parla un problema col la marca che ho io e la ha acquistata nello stesso periodo mio

 

epry

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:512

Stato:



Inviato il: 05/05/2014 20:09:48

Oggi ho equalizzato per 3 ore e sono passato da 1200 a 1210

 