Se sei già registrato           oppure    

Orario: 28/03/2024 13:07:00  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (2)   [1]   2    (Ultimo Msg)


MPP Solar Pip-ms4048 - BILANCIO ENERGIA!!!!!!, ...se l'elettrotecnica non è un opinione!
FinePagina

mitax
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:36

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 10:46:39

Ma l'energia prodotta in più dove va a finire?

Procediamo con ordine:
1) i pannelli stanno producendo: 93V x 30A = 2949W
2) le batterie stanno contribuendo al carico per 46.1V x 45A= 2074W

Totale 1)+2)= 5023W

Carico: 3216W

In più 5023-3216= 1807W --> dove vanno a finire?????



Immagine Allegata: Screenshot_2014-07-24-09-38-41.png
 
ForumEA/B/Screenshot_2014-07-24-09-38-41.png



---------------
MPP Solar PIP 4048MS + 12 pannelli BenQ 250W + 8 batterie U.S. battery 12V 155Ah

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 13:08:45

Intanto non si tratta di Watt ma di VA.
Probabilmente la misura dell'energia prelevata dalle batterie è errata.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

mitax
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:36

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 14:18:04

CITAZIONE (lasalute, 24/07/2014 13:08:45 ) Discussione.php?211825&1#MSG1

Intanto non si tratta di Watt ma di VA.
Probabilmente la misura dell'energia prelevata dalle batterie è errata.



In corrente continua W o VA sono la stessa cosa visto che non ci sono sinusoidi e poi in questo caso il carico è puramente resistivo (forno elettrico) e si nota dal fatto che i carichi riportati in W e VA sono identici (3216).



---------------
MPP Solar PIP 4048MS + 12 pannelli BenQ 250W + 8 batterie U.S. battery 12V 155Ah

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 14:41:19

Tu parli di un carico di 3216 VA che non possono essere tutti riferiti ad un forno ( a meno che non sia di tipo domestico) che solitamente fa 2000 o 2400 W.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

mitax
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:36

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 14:58:33

CITAZIONE (lasalute, 24/07/2014 14:41:19 ) Discussione.php?211825&1#MSG3

Tu parli di un carico di 3216 VA che non possono essere tutti riferiti ad un forno ( a meno che non sia di tipo domestico) che solitamente fa 2000 o 2400 W.



Sicuramente sul carico c'è qualche altra cosa però la coincidenza ha voluto che il carico sia interamente resistivo.
Il problema è che trovo valori di energia che non mi tornano e non so perchè e dove sia l'errore!

Vedi quest'altro caso in modo da ragionare in VA e W

1) pannelli 82.4x35= 2884W
2) batteria 7x58=406W (avendo impostato la tensione di ricarica a 58V)

Totale rimanente in corrente continua 2884-406=2478W che equivale a 3097 VA che dovrebbe essere il carico....in realtà il carico è 1425VA la metà!
E l'altra metà dove va a finire???



Immagine Allegata: Screenshot_2014-07-24-09-55-14.png
 
ForumEA/B/Screenshot_2014-07-24-09-55-14.png



---------------
MPP Solar PIP 4048MS + 12 pannelli BenQ 250W + 8 batterie U.S. battery 12V 155Ah

 

jumpjack
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:319

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 22:48:00

CITAZIONE (mitax, 24/07/2014 14:58:33 ) Discussione.php?211825&1#MSG0

Ma l'energia prodotta in più dove va a finire?



Procediamo con ordine:

1) i pannelli stanno producendo: 93V x 30A = 2949W

2) le batterie stanno contribuendo al carico per 46.1V x 45A= 2074W



Totale 1)+2)= 5023W



Carico: 3216W



In più 5023-3216= 1807W --> dove vanno a finire?????

Si disperdono: e' a questo che serve il regolatore di carica: a dissipare l'energia prodotta in eccesso invece che a far esplodere le batterie! ;-) Alcuni semplicemente "staccano" il pannello, altri dissipano su mosfet o resistenze l'energia in eccesso.
D'altra parte, se hai un pannello da 100 Wp che sta producendo 100W, ma la batteria è carica e non hai carichi attivi, da qualche parte i 100W di sole devono andare: o stacchi il pannello, o dissipi.

 

mitax
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:36

Stato:



Inviato il: 28/07/2014 07:44:13

questa la risposta:


To clarify, the PV input current refers to the current actually received
by battery, so overall PV input power is 46.1*30=1383w, and the
calculation you had earlier (2949w) overestimated it.

Best regards,
-James Ko, Support Team. MPP Solar

Vi sembra corretta e logica! Io ho qualche dubbio.Faccine/Smileys_0026.gif



---------------
MPP Solar PIP 4048MS + 12 pannelli BenQ 250W + 8 batterie U.S. battery 12V 155Ah

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 28/07/2014 08:22:02

Quindi dei 30A in uscita dal regolatore 7 vanno alle batterie e 23 all'inverter !!!!!

ma che cianno nella testa ....

Proponi di modificare il label con "Output Current" ,mi sembra più corretta.

Ma quanti pannelli hai in ingresso ?

Perchè non ti ha stupito leggere 3000W prodotti (93V x 30A o 82.4V x 35A .... ) invece dei 1500 che realmente gestisce

Ciao
Elettro

 

mitax
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:36

Stato:



Inviato il: 29/07/2014 09:49:36

Ho scritto di modificare l'item e mi hannorisposto: "chiamala come vuoi tanto anche se lo facciamo non cambia nulla!"...risposta diplomatica.
Comunque ho 12 pannelli da 250W



---------------
MPP Solar PIP 4048MS + 12 pannelli BenQ 250W + 8 batterie U.S. battery 12V 155Ah

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 29/07/2014 10:27:25

ooooooooooo ....... simpatici.

Quindi dovrai leggere 50A nel picco di produzione...

accaduto?

 

mitax
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:36

Stato:



Inviato il: 29/07/2014 11:32:13

Mi sono fermato solo a 44A

Infatti ad un certo punto ho pensato d'avere i pannelli superdotati!



---------------
MPP Solar PIP 4048MS + 12 pannelli BenQ 250W + 8 batterie U.S. battery 12V 155Ah

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 29/07/2014 12:01:19

Faccine/Smileys_0036.gif

 

fabioe
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:7

Stato:



Inviato il: 03/08/2014 17:24:37

E' il mio primo post, un saluto a tutto il forum
complimenti per la passione che si vede in tutti i partecipanti nel trattare gli argomenti relativi all' energia solare !
parto con una domanda non proprio sul tema della discussione ..
@mitax
possiedo anch' io un inverter simile marchiato Opti-solar che utilizza lo stesso programma di monitoraggio e impostazioni.
dagli screen-shot che hai riportato sopra mi sembra di capire che lo fai girare in uno telefono con sistema operativo windows-phone.
E' cosi ?
Non sapevo che fosse possibile installare .exe di windows completo.
Se non è come penso, mi potresti per cortesia spiegare come hai fatto?
Al momento riesco a monitorare l' inverter su un tablet con windows 8.1
avendo collegato un convertitore rs232-ethernet al modem router di casa.
Vorrei avere la stessa possibilità con un telefono ..

Grazie !

 

fabioe
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:7

Stato:



Inviato il: 03/08/2014 17:52:20

Per quanto riguarda la discrepanza sulle potenze a me non succede perchè il mio inverter ha il regolatore di carica interno PWM e quindi quando lavora la tensione dei pannelli è praticamente quella delle batterie (0,1 v più alta).
Quindi a pari tensione è corretto fare la somma algebrica tra corrente proveniente dai pannelli e correnti di carica o scarica delle batterie.
Ho collegato in ingresso pannelli due serie di 2 pannelli da 60 celle.



Modificato da fabioe - 03/08/2014, 18:04:52
 

fabioe
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:7

Stato:



Inviato il: 03/08/2014 18:06:33

scusate ho fatto casino con la foto da allegare nel messaggio precedente ..



Immagine Allegata: 2014-08-03_173803.jpg
 
ForumEA/B/2014-08-03_173803_2.jpg

 
 InizioPagina
 

Pagine: (2)   [1]   2    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum