Pulizia stagionale di una caldaia a pellet, Bioecotermo mod. Ogre 20 kw
FinePagina

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 15:46:54

Il condotto uscita fumi dalla caldaia (foto sopra) è appena sopra la candeletta accensione dove c'è lo scalino e prosegue fino alla ventola fumi, l'ho pulito tappando uno dei due fori dall'interno caldaia e dall'altro ho immesso aria compressa a 8-10 bar, di polvere ne è uscita molta, in effetti solo cenere molto volatile, all'interno non si notano incrostazioni per fortuna.
Mentre all'uscita della ventola fumi, a fianco vedete la sonda fumi, anche l' era c'era un po' di cenere ma la sonda non era totalmente coperta, è importante averla sempre libera dalla cenere, perché potrebbe funzionare in modo errato segnalando la temperatura in modo inferiore al reale, invece il foro che vedete a fianco della sonda, è un tubicino di plastica collegato al sensore di depressione della canna fumaria (si vede nella parte inf della foto al centro, somiglia molto al livellostato delle lavatrici casalinghe (probabilmente funziona allo stesso modo), ho sfilato il tubicino dal pressostato (forse sarebbe meglio dire depressostato) e l'ho soffiato in modo da espellere la (poca) cenere che si era accumulata all'inizio del tubicino.
Questo è molto importante, perché se la cenere ostruisce il tubicino, il pressostato non sente la depressione in canna e manda in blocco la stufa o caldaia, ecco che se fatto almeno una volta a fine stagione si prevengono problemi durante la stagione di accensione.



Immagine Allegata: _DSC0131.JPG
 
ForumEA/B/_DSC0131.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 15:56:43

Ora un po' di ripasso sui componenti delle nostre stufe o caldaie:
la coclea, molto importante per l'alimentazione del pellet o altro, nel mio caso ho una valvola stellare con 250 NM (newtometri) di potenza che in teoria dovrebbe riuscire a tritare combustibile vario, ma per ora ho bruciato solo pellet, il serbatoio del pellet (135kg) per ora non l'ho pulito, ne è rimasto poco e alla prima accensione della stagione lo consumerò.
La foto è del retro caldaia col motoriduttore coclea.



Immagine Allegata: _DSC0113.JPG
 
ForumEA/B/_DSC0113.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 16:01:06

depressostato



Immagine Allegata: _DSC0112.JPG
 
ForumEA/B/_DSC0112.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 16:06:17

pompa caldaia o circolatore, in genere non serve manutenzione se l'impianto ha il separatore aria nel punto giusto, però a volte e con gli anni potrebbe bloccarsi la girante, se capita, basta levare il vitone centrale e girare la vite che si sottostante, una volta sbloccata la girante, funziona tutto regolarmente, se invece la sentite che crea vortici d'acqua svitate il vitone centrale e si sfiata.



Immagine Allegata: _DSC0111.JPG
 
ForumEA/B/_DSC0111.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 16:09:40

questa è la candeletta d'accensione, va spazzolata in testa (lato interno caldaia) per levare le eventuale scorie che potrebbero crearsi.
Nel mio caso, per come è messa è molto facile la sostituzione.



Immagine Allegata: _DSC0114.JPG
 
ForumEA/B/_DSC0114.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 16:18:53

Un ultima cosa:
una 15na di giorni dopo aver fatto questo lavoro, per puro caso apro la caldaia e mi accorgo che dove avevo raschiato bene lo sporco si era creata ruggine e pure molta, allora ho preso del catalizzatore di ruggine e l'ho spalmato su tutto l'interno della caldaia, così ora è pure oltre che pulita anche lucida, ma mi servirà da lezione, d'ora in avanti pulirò la caldaia a fondo solo prima di accendere per la stagione fredda, oppure un consiglio, se la pulite come nel mio caso, metteteci un kg di sale tipo silica gel (quelle bustine che mettono nelle confezioni di prodotti elettronici per preservarli dall'umidità), il problema è che non so consigliarvi dove procurarvi quel tipo di sale.
Ma questo ce lo può dire sicuramente il nostro amico Biomass, vero....
Augurandomi che questo thread sia utile a qualcuno, un saluto.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 21:24:51

Roero complimenti per la guida, per le foto e per la chiarezza del tuo reportage sulla pulizia della caldaia.
Mi sono messo comodo e ho letto tutto con interesse/curiosità visto che è la prima caldaia che vedo "nell' intimo".

son curioso di vedere la tua spatola modificata.
Forse assomiglia alla mia che uso per raschiare le pitture vecchie dal muro.

Come mai hai già sostituito le guarnizioni dei tubi?
Erano secche e dure?
Quanti quintali hai bruciato questo inverno?

per la ruggine, è normale che si formi.
Le pareti pulite sono a diretto contatto con l'aria umida.
La condensa è inevitabile.
Si previene in tre modi...
-non pulirla fino al momento di usarla.
-pulirla e proteggerla con spray lubrificante al silicone in modo che sia il microfilm a proteggere.
-pulirla e proteggerla con i sacchetto assorbi umidità.

io preferisco le prime due opzioni....ma avendo enormi quantità di sacchetti assorbi umido, uso la terza opzione.
Se non avessi i sacchetti gratis, userei lo spray.

qualcuno lascia del pellet o della segatura molto secca, a mo' di assorbi umido. Una manciata nel braciere e una manciata nel T di ispezione, dovrebbe fermare il passaggio
di aria umida che così non si condensa più nelle pareti fredde.

Roero...complimenti ancora



Modificato da Biomass - 24/07/2014, 21:29:41


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 27/07/2014 11:14:36

Grazie, Biomass, ma ti sei scordato una cosa, dove si riuscirebbe a trovare il silica gel (sale igroscopico)per la caldaia, se tu lo sapessi sarebbe utile a molti, visto che detto silica gel per rigenerarlo basta metterlo un ora in forno a 50-60 gradi, va via l'umidità assorbita ed è di nuovo pronto per il prossimo uso.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 27/07/2014 11:53:13

Per la spatola è proprio come pensi, identica a quelle che si usano per raschiare l'intonaco, col manico di legno per comodità.
L'ho solo molata in testa, con la mola da banco, in modo di creare la bavatura ai lati, così raschia meglio.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 27/07/2014 12:01:09

Per le guarnizioni dei tubi, siccome le avevo di scorta le ho sostituite, ma devo ammettere che 4 su 5 erano nuove, solo la prima vicino sulla caldaia era un po' appiccicata, le ho sostituite, vero, ma le ho lavate siliconate e conservate per il prossimo anno.
Le avevo montate e dopo, per l'innesto dei tubi prima dell'inserimento, le ho spalmate con la pasta siliconica per la canapa dei filetti dei tubi visto che è un protettivo formidabile e molto scivoloso, che permette l'innesto senza fatica e non si rovinano le guarnizioni.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 27/07/2014 12:06:55

Quest'inverno ho bruciato 4 bancali, penso circa 4 tonnellate, ergo 40 q.li.
Casa isolata in collina ai 4 venti,150 metri quadri, in poroton da 40 cm, serramenti il Douglas, monoblocco con gelosie (persiane)doppi vetri da 5mm cad. con camera d'aria da 12mm.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 27/07/2014 12:10:41

Purtroppo con i sali si fa ben poco. E troppa l'umidità in gioco soprattutto se in casa si ha il condizionatore. L'aria calda e umida condensa nelle pareti fredde della stufa. Basta spruzzare dell'olio spray sulle pareti per ridurre il fenomeno. Oppure come facevano una volta nelle cucine economiche a legna mettevano quei prodotti a base di cromo, provocando però all'accensione un bella nebbia in casa.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 27/07/2014 21:06:16

Io ho pennellato l'interno di catalizzatore di ruggine, sembra nuova.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 27/07/2014 21:14:50

CITAZIONE (Roero, 27/07/2014 21:06:16 ) Discussione.php?211827&2#MSG28

Io ho pennellato l'interno di catalizzatore di ruggine, sembra nuova.

Il catalizzatore di ruggine è la cosa migliore in assoluto. Comunque si ottengono buoni risultati anche con del semplice wd40.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 21:48:50

Cos'è il wd40?
Lasalute, vai a vedere la foto sopra dove c'è la candeletta nella parte posteriore che è anche l'aspirazione dell'aria comburente, a tuo avviso, in caso di botto (nel caso di fumo e accumulo umido e poi fa il botto, speriamo mai) sarebbe sufficiente il riquadro attorno alla candeletta a sfogare la pressione che si crea.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 