Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/03/2024 10:03:29  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Impianti riscaldamento, canne fumarie ed altro

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (11)   1   2   3   [4]   5   6   7   8   9   10   11    (Ultimo Msg)


Pulizia stagionale di una caldaia a pellet, Bioecotermo mod. Ogre 20 kw
FinePagina

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 07/08/2014 15:58:47

Io non centro nulla con i controllori. Pero se passi nel forum verso sera (verso le 22-23) ti puoi fare una bevuta virtuale con biomass, elettroshocknow, alexamma,ecc..



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 08/08/2014 15:14:30

Virtuale si certo, ma io apprezzo il vino per il gusto, ma mi fermo al mezzo bicchiere non oltre, non sono per le quantità ma solo per la qualità, non ho più il fisico che lo permette, anzi non l'ho mai avuto.
Mi diresti perchè quando entro nel forum, mi chiede sempre l'accesso con nik e psw, perché non si entra in automatico?



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 08/08/2014 15:15:50

Intendo per rispondere ad un post, in quanto il solo leggere non ci sono problemi.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Gio
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:24

Stato:



Inviato il: 07/02/2015 22:51:56

Ciao Roero
Siccome ho la caldaia come la tua, ti è mai capitata che la camera combustibile faccia dei scoppi di conseguenza fuoriuscita di fumi? Il tiraggio dei fumi sembra a posto.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 08/02/2015 04:15:15

I scoppi li fa in accensione o in funzionamento?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Gio
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:24

Stato:



Inviato il: 08/02/2015 08:18:21

Li fa in funzione, però non ci ho fatto caso se era in fase di riaccensione, e dopo lo scoppio non mi da neanche un errore.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 08/02/2015 08:24:53

Dovresti tenerla d'occhio, probabilmente ha il minimo basso. Penso che a volte si spenga la fiamma e il pellet cadendo sulle braci non si riaccende subito e intanto il braciere si riempie causando fumo che poi gassifica (tipo la pirolisi) e quando si riaccende fa la detonazione.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 08/02/2015 09:20:47

penso anch'io
quasi certamente ha il minimo basso.
Probabile sia dovuto ad un pellet lungo...
oppure ad un mal posizionamento del braciere...
Puoi descrivere la canna fumaria e la presa aria?
poi Roero ti saprà dire meglio, visto che conosce benissimo la caldaia.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 08/02/2015 21:20:44

Intanto vorrei sapere esattamente che caldaia è.
La 20 kw o altro.
Quando ti fa gli scoppi, a che potenza?, ma immagino te li faccia alla minima (potenza 1) o in modulazione.
Se puoi mi metti i parametri che hai su coclea e ventola fumi, spero tu abbia la psw, se no provvedo io.
Dimmi anche che pellet usi.
Scusate la non frequenza del sito, ma d'ora in avanti cercherò di frequentare di più.
Comunque a mio avviso, può solo essere come ti hanno detto sopra, hai un parametro di coclea probabilmente basso, ti finisce il pellet e poi riprende al limite, ma è un rischio da non correre.
Il parametro della potenza 1 (coclea 4.0-----ventola fumi 40)
Il parametro della potenza di modulazione (coclea 3,2----ventola fumi 40)
La ventola fumi sulla modulazione in realtà sembra alta, in proporzione alla coclea, ma si deve tenere alta per evitare di sporcare le pareti della caldaia, visto che normalmente tende a salire di temperatura e va poi spazzolata ben bene.
Questi parametri sono della Ogre 20 kw.
Rispondimi in fretta.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Gio
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:24

Stato:



Inviato il: 09/02/2015 14:02:58

La mia è una 30kw e non ho la password, ho acquistato circa 1 anno fa la casa con la caldaia compresa, sono molto ignorante nel campo. Ma cosa vuol dire che ho il minimo basso?

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 09/02/2015 15:17:19

Il minimo basso vuol dire che a bassa potenza (minimo potenza 1 o modulazione) viene a mancare il pellet, la stufa tende a spegnersi, poi arriva pellet e la stufa con le braci rimaste fuma prima un po' e si riaccende e crea il botto.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 09/02/2015 15:18:49

Vai sul menu di sistema (ultima voce)immetti la psw e segnati tutti i parametri di coclea e ventola fumi di tutte le potenze, poi me le metti qui.



Modificato da Roero - 09/02/2015, 15:22:34


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Gio
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:24

Stato:



Inviato il: 09/02/2015 16:33:49

Non ho la password, dove la trovo?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 09/02/2015 22:26:15

hai controllato gli MP?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Gio
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:24

Stato:



Inviato il: 09/02/2015 22:37:04

Cioè?

 
 InizioPagina
 

Pagine: (11)   1   2   3   [4]   5   6   7   8   9   10   11    (Ultimo Msg)