Inviato il: 12/02/2019 11:59:35

salve , ho una BIOECOTERMO OGRE 34 kw che si blocca mostrando er 03 . oltre a questo nella camera dei fumi si riempie di catrame . ho fatto istallatallare la famosa valvola anticondensa ma il prolema persiste . per favore mi puo aiutare qualcuno ? grazie !

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:16037

Stato:



Inviato il: 13/02/2019 10:34:34

ciao, qui il libretto LINK
quell'errore è più un avviso che un allarme.

leggendo il libretto, che dovresti sempre avere, è dovuto dalla temperatura fumi troppo bassa.
Dice può essere causata da un errato posizionamento del cassetto cenere o da mancanza pellet....

probabile che la caldaia sia sovradimensionata per casa tua.
In questi giorni primaverili, la caldaia viaggia molto a potenza1, modulando in continuo.

l'allarme è dovuto dalla temperatura fumi troppo bassa, e non tiene il minimo.
Ti hanno modificato i parametri?
Puoi agire sul carico?



Modificato da Biomass - 13/02/2019, 10:38:15


---------------
W il cippato fatto in casa. Economico come nessun'altro combustibile
Caldaia Tesi H2O Cs Thermos a cippatino, boiler 200L, 2,5m solare termico, cappotto perimetrale10cm in EPS, solaio coibentato e finestre PVC classa A.

 

Mia Seni
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2

Stato:



Inviato il: 29/04/2019 13:44:50

ciao ROERO , ho letto dai tuoi commenti che sei un vero decano del caldo . vorrei chiederti ( CORTESEMENTE ) se potresti dirmi in modo esatto i PARAMETRI di una OGRE 34 KW . Vivo in un luogo freddo e l'inverno scorso ho avuto la brillante idea di mescolare al pellet il mais . ho avuto nel bruciatore il catrame . dopo avere chiamato alcuni idraulici ( poco seri ) invano sono riusciti a ripristinare le impostazioni di fabbrica . mi puoi aiutare . grazie ! Mia

 