a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 14:03:02

Poi non so dove mettere lo sfiato aria e regolatore di pressione

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 14:11:13

Che devi mettere la valvola anticondensa più grande di una misura del tubo che hai come impianto, esempio:
se hai i tubi da 3/4 di pollice, dovrai montare una Vac da un pollice, in più dovresti controllare che non abbia perdite di carico, pertanto dovresti adottare un modello che dichiari il passaggio d'acqua.
La Caleffi serie 280065 DN25, ha un flusso h2o di 9 metri cubi ora, mentre la DN20 non arriva a 5 metri cubi, ergo, devi scegliere la prima.
La Esbe è anche un altra buona valvola, devi sempre controllare il flusso del liquido che sia abbondante.
Per altri riferimenti vai qui:

LINK



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 14:18:02

CITAZIONE (a1emix, 30/04/2015 14:11:13 ) Discussione.php?211862&9#MSG121

Poi non so dove mettere lo sfiato aria e regolatore di pressione


Gli sfiati automatici dell'aria, bisogna metterne più d'uno.
Il primo è sulla caldaia...in genere.
Poi vai qui, sto facendo un vademecum sull'idraulica, si chiama repertorio di idraulica, sono arrivato agli sfiati..... leggi.
LINK



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 14:20:36

CITAZIONE (a1emix, 30/04/2015 14:18:02 ) Discussione.php?211862&9#MSG121

Poi non so dove mettere lo sfiato aria e regolatore di pressione

Regolatore di pressione nel vaso aperto non ci va. Gli sfiati vanno nella parte più alta dei tubi.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 14:21:42

Cosa intendi per regolatore di pressione, forse questo?
Miseria........giusto, Lasalute, non ricordavo del vaso aperto.



Immagine Allegata: _DSC0137.JPG
 
ForumEA/E/_DSC0137_2.JPG



Modificato da Roero - 30/04/2015, 14:31:20


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 14:28:39


Per quanto riguarda la pompa impianto, non hai scelta per il dimensionamento se non sulla prevalenza, però ti propongo questo link, ti dirà molto.

LINK



Modificato da Roero - 30/04/2015, 14:32:15


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 21:26:30

Scusate la mia ignoranza e ringrazio per le risposte quindi lo sfiato lo dovrei mettere vicino al puffer che sarebbe la parte più alta giusto?
Poi un altro dubbio il circolatore sullo schema lo messo sulla mandata dell'impianto ma al ritorno dal puffer verso la stufa non va nulla se manca qualcosa tiratemi le orecchie

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 22:29:31

Il circolatore potrebbe anche andare bene sulla mandata dell'impianto, ma se lo metti sul ritorno vicino alla stufa è meglio, scalda anche un po' meno e dura di più.
Come dici tu al ritorno dal puffer verso la stufa, vicino alla stufa dovresti mettere la valvola anticondensa, ti metto il link che ti spiega come.
LINK



Immagine Allegata: schema_miscelatrice.png
 
ForumEA/E/schema_miscelatrice_2.png



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

a1emix
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:176

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 22:53:29

Ok farò come nello schema ma se la metto al ritorno non serve che ne metto un altra alla mandata ma e sempre la stessa che spinge l'acqua vero il puffer giusto

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 00:32:26

O la metti sulla mandata o sul ritorno, io suggerivo il ritorno in quanto l'acqua torna leggermente meno calda, oggi si fa così, mi raccomando la vac, ti metto la foto come ho installato la mia, devi stare attento ai particolari, in foto non è facile da capire come nello schema.



Immagine Allegata: IMG_0617.JPG
 
ForumEA/E/IMG_0617.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 00:34:47

Osserva bene la foto, i vari tubi di collegamento, la vac e sul ritorno collegata dal tubo che arriva dalla mandata in alto.
Si vede anche la pompa della caldaia sul ritorno.



Immagine Allegata: IMG_0604.JPG
 
ForumEA/E/IMG_0604_1.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

dario82
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 09:49:11

Buongiorno,
sono in procinto di rifare l'impianto di riscaldamento nella mia casa di 110 metri quadrati (due livelli 40+70). Installerò una caldaia a pellet in un magazzino adiacente l'abitazione; dovrà servire anche per la produzione di acqua sanitaria. La casa non è ben coibentata ma abito al mare e le temperature invernali non sono mai rigide. Essendo totalmente a digiuno sull'argomento ho cercato di documentarmi un pò su internet ma mi rimangono dei dubbi.
Ho capito che per le caldaie a legna il puffer è obbligatorio ma c'è chi dice che anche per quelle a pellet è fortemente consigliato; altri invece dicono che se ne può fare benissimo a meno perchè la caldaia a pellet modula di suo.
Un tecnico/venditore facendomi un paio di preventivi mi ha proposto per una caldaia da 24kw un puffer da 200 litri + un bollitore da 200 litri. Mi ha sconsigliato i tank in tank perchè se si corrode quello interno bisogna buttate tutto. Ho letto però che il dimensionamento di un puffer per una caldaia a pellet dovrebbe essere di circa 20-30 litri per kw..quindi il puffer dovrebbe essere almeno da 500 litri...
Altra cosa che non mi è chiara è se è meglio puffer e bollitore (o tank in tank) oppure solo puffer da cui ottenere l'acts direttamente.
L'altra proposta che mi ha fatto è stata quella di una caldaia klover boiler 24 che ha la produzione interna di acqua sanitaria. Ho letto di un utente che sconsigliava queste soluzioni, cosa ne pensate? Sono pensate per chi ha poco spazio? In casa siamo in 3 quindi il fabbisogno di acqua sanitaria non è bassissimo...
Ringrazio in anticipo chi mi darà utili consigli!
Dario

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 09:54:07

Per definire bene le cose bisognerebbe capire in che zona climatica sei e la potenza dei tuoi caloriferi. Piuttosto del tank in tank preferisco il puffer con serpentina acs integrata. Comunque almeno per quanto riguarda l'acs l'accumulo lo devi avere. Produrre acs istantanea sulla caldaia è ingestibile. Altra cosa da definire è l'utilizzo che farai.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

dario82
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 10:19:51

La zona climatica è la C. Tuttavia, essendo addossato a una collina, le ore di sole non sono molte. Per questo ho scartato l'ipotesi di integrare l'impianto con dei pannelli solari. L'abitazione è la prima casa quindi l'impianto dovrà essere sempre attivo. Il piano terra di 40 metri dovrà essere ristrutturato totalmente e installerò dei caloriferi e non il riscaldamento a pavimento. Al piano superiore ho dei caloriferi classici in alluminio; sulla potenza non saprei risponderti...

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 01/05/2015 11:21:13

Il venditore che ti propone una 24 kw in zona C per 110 metri quadri (non dichiari l'altezza dei soffitti) vuol dire che ha un refuso in magazzino da sbolognare.
Il dimensionamento a spanne della caldaia non dovrebbe superare i 14 kw, Però prima mi aspetto una descrizione di:
metri quadri, ci sono
altezza soffitti
Tipo di coibentazione della casa o almeno anno di costruzione +o-
Doppi vetri se ne è provvista.
Se vuoi vedere com'è fatto un impianto a norme con puffer e boiler, ben spiegato leggi il link sotto, poi facci sapere.
LINK



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 