ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 27/09/2014 13:08:22

----------------------------------------------------------------- AVVERTENZE -----------------------------------------------------------------
Io ElettroshockNow Autore del seguente progetto non mi riterrò responsabile per eventuali danni a persone e/o cose e sopratutto AVVISO che manipolare le tensioni presenti può presentare un pericolo mortale


Licenza d'uso:
CC BY-NC-SA 4.0
Questo progetto non è in vendita,schemi e descrizioni vengono pubblicati dall'autore secondo la licenza creative commons:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
Chiunque porti questo progetto fuori da questo forum, deve indicare inserendo un link di collegamento su ogni sua foto e schema, questa discussione e questo Forum



Ciao a tutti. Faccine/Smileys_0008.gif

Il progetto che segue nasce dall'esigenza dei possessori di impianti fotovoltaici connessi in rete che vogliono sapere attraverso una semplice segnalazione se stanno immettendo o stanno assorbendo dalla rete in maniera tale da migliorare l'autoconsumo.

Il circuito potrà essere usato anche per degli automatismi come ad esempio attivare un relè che accende uno scaldabagno quando siamo in surplus ..... oppure un caricabatterie .... ecc ... ecc ......e potrà essere accoppiato con un solo sensore di corrente per rilevare il valore della potenza immessa o assorbita.

Libertà alla fantasia ....

Il circuito è sperimentale e non ancora realizzato praticamente.
Chiunque noti errori o migliorie si faccia avanti e mi bacchetti (Piano ... sò già rotto di mio )

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/B/Sensore%20Verso%20Corrente%20AC_2.jpg

Descrizione funzionamento:
-il circuito viene alimentato in duale con lo 0 in comune con il Neutro della Rete
-IC2A si preoccupa di rilevare in tempo reale se l'onda della tensione di Rete (220Vac) si trova nella semionda positiva o negativa.
Lo fà semplicemente comparandola con il valore di riferimento sul pin -.
Quando sulla fase avremo la semionda positiva in uscita a IC2A misureremo 5V,invece nella condizione di semionda negativa misureremo -V.
-IC2B invece si preoccupa di rilevare in tempo reale il verso della corrente.
Lo fà comparando la tensione ai capi di R3.
Se la corrente scorre dalla Casa alla Rete avremo in uscita su IC2B 5V altrimenti -V

Ora essendo corrente alternata il verso della corrente cambierà 50 Volte al secondo ....anche 60 ... dipende da dove siete

Il trucco ( ) è fare uno XOR tra le due rilevazioni :
-Se ci troviamo in semionda positiva e la corrente scorre da Casa alla Rete significa che stiamo Assorbendo.
-Se ci troviamo in semionda negativa e la corrente scorre dalla Rete a Casa significa che stiamo Assorbendo.

Altrimenti ..
-Se ci troviamo in semionda positiva e la corrente scorre dalla Rete a Casa significa che stiamo Immettendo.
-Se ci troviamo in semionda negativa e la corrente scorre da Casa alla Rete significa che stiamo Immettendo.

Il Led si accenderà appena rileva una immissione in rete .... (chissà forse ponendolo in serie ad un Inverter Grid garantirebbe la non immissione )

Vabbè ....

Ciao a tutti
ElettroshockNow

 

PinoTux

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3509

Stato:



Inviato il: 27/09/2014 15:06:43

Una domanda da ignorante, se inverti il neutro con la fase, cambia qualcosa?



---------------
"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"
http://iv3gfn.altervista.org/
http://pptea.altervista.org/

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 27/09/2014 15:42:19

CITAZIONE (PinoTux, 27/09/2014 15:06:43 ) Discussione.php?211986&1#MSG1

Una domanda da ignorante, se inverti il neutro con la fase, cambia qualcosa?

Nono funziona anche al contrario ... aggiungo anche con due fasi da 110 .

 

PinoTux

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3509

Stato:



Inviato il: 27/09/2014 15:59:15

CITAZIONE (ElettroshockNow, 27/09/2014 15:42:19 ) Discussione.php?211986&1#MSG2

CITAZIONE (PinoTux, 27/09/2014 15:06:43 ) Discussione.php?211986&1#MSG1
Una domanda da ignorante, se inverti il neutro con la fase, cambia qualcosa?

Nono funziona anche al contrario ... aggiungo anche con due fasi da 110 .


Grazie, sei stato molto gentile, era quello che pensavo.



---------------
"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"
http://iv3gfn.altervista.org/
http://pptea.altervista.org/

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 27/09/2014 16:17:37

Prego ,è un piacere

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 27/09/2014 21:56:18

esistono casi in cui si immette anche non avendo un inverter grid, chi indovinerà quali?



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 27/09/2014 23:21:19

C'entra qualcosa con lo sfasamento ?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 28/09/2014 08:23:01

Oppure quando si rompe il contattore posto all'ingresso di un inverter per impianti ad isola. Qualche tempo fa leggevo che può accadere ed è molto pericoloso. Prima o poi nel mio impianto aggiungerò un qualcosa che nel caso spenga tutto...



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 28/09/2014 09:26:30

.....
Interverranno anche i finali dell'inverter come fusibili ....

Cmq la precauzione non è mai troppa, fai bene

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 28/09/2014 09:45:47

no no niente inverter ad isola ma una saracinesca bella pesante con le molle usurate!! senza motorino alimentato scende come un missile, ma alimentando scende a velocità dettata dalla frequenza, ma al posto di assorbire immette un centinaio di watt!



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 28/09/2014 10:28:03

CITAZIONE (scinty, 28/09/2014 09:45:47 ) Discussione.php?211986&1#MSG9

....... ma al posto di assorbire immette un centinaio di watt!

Be' un bel progettino....
"Generatore a saracinesca"

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 28/09/2014 13:46:51

capita a tutti da avere la saracinesca smollata ma nessuno si è mai lamentato di immissione illecita



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 09/10/2014 00:29:16

Devo ammettere che l'idea di usare una Xor è una vera genialata!!!
Avrei pensato a dei diodi ma mai a una porta logica: ciò rende la soluzione davvero elegante, complimenti !!!

Mi domando se ha senso il 7805: utilizzando una porta cmos (es. CD 4070B), che accetta come tensioni di alimentazione da 3 a 18V, tale parte di circuito potrebbe essere superflua.

La resistenza da 10 mOHM, inoltre, potrebbe essere sostituita con 2 diodi montati in antiparallelo rendendo più semplice la lettura del verso della corrente poiché ci saranno circa 0,6 V di caduta ai loro capi a prescindere dalla corrente attraversata. A tal proposito va precisato che occorre utilizzare diodi per alte correnti da montare su aletta: in caso di assorbimenti elevati, ad esempio 20A (4.400 W circa) il diodo produrrà un calore di 0,6 x 20 = 12 W da smaltire!!!
Probabilmente i diodi di un vecchio alimentatore di PC potrebbero andar bene...

Il circuito, in caso di carichi sbilanciati potrebbe comportarsi in maniera anomala, ad esempio con l'asciugacapelli o scaldabagno a metà potenza dove potrei assorbire su una semionda e dare sull'altra... Ma non è un problema, è una situazione davvero circoscritta...

L'idea è davvero buona anche se sarebbe da testare: ci potrebbero essere piccoli lampeggi nel passaggio per lo zero.

Comunque ancora compimenti al fantastico Elettro!!!



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 09/10/2014 01:07:25

Una piccola miglioria potrebbe essere quella di introdurre una piccola isterisi sui comparatori inserendo una resistenza di retroazione positiva tra il pin 1-3 e 5-7 (a patto di montare i diodi con una resistenza da qualche kOHM in parallelo). In questo momento, col cell faccio fatica a fare calcoli, ma probabilmente un valore di qualche 100 di kOHM dovrebbe andar bene.
Ciao, a presto !



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

Dario.in
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:20

Stato:



Inviato il: 24/03/2017 16:28:18

Componentistica reperibile ed economica, quindi ottimo proggetto.
Per chi volesse qualcosa di più performante c'e questo: http://www.vemer.it/it/catalogo/misura_e_controllo/contatori_di_energia/monofase_230v_ac/energy-230_D40_ve429710/?PHPSESSID=sbbntt7bam08i12u6plftiu0e3
E vi assicuro che la ricerca non é stata facile per via, appunto, della bidirezionalità...

 