Ciao a tutti.
Qualcuno sa' che ho realizzato un impiantino per una rimessa che mi sta' dando belle soddisfazioni, sto' alimentando quasi tutto con i 12 V che provengono dalle batterie (2 x 80 AH), pero' stasera ho notato una cosa: ho fatto due linee dirette ( una per ogni lato del garage) connesse direttamente ai poli... senza un interruttore!!
Vorrei dotare queste due linee di interruttori bipolari ai poli in modo da staccare i carichi o per staccarli per eventuali cortocircuiti..
Ma posso usare i comuni interruttori magnetotermici del tipo Biticino o Siemens per i 220 Volt o esistono espressamente per i 12 Volt ??
E poi volevo chiedere in caso di corto funzionerebbero lo stesso come protezioni ??
Grazie a tutti.
Saluti cordiali. | |
| | lasalute
| Inviato il: 29/09/2014 21:13:30
|
Perché non metti dei semplici fusibili?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 30/09/2014 09:55:40
|
I magnetotermici per la 220 causano una caduta di tensione di circa 0,4V - 0,5V. Per un impianto a 12V non sono pochi (con la caduta di tensione è associata anche una dispersione inutile di energia).
Esistono anche magnetotermici studiati per funzionare con la corrente continua, ma non so se presentano la stessa perdita
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| |
| | |
|