salve a tutti,
pongo un quesito
quanti ampere fornisce l'enel con una fornitura da 3 kw,
se il mio conteggio è giusto sono
3000 watt : 220 volt = fanno 13 ampere,
ma in una casa vi sono lavatrici frigo tv lavastoviglie ,che quando
si accendono richiedono uno spunto iniziale maggiore dei 3 kw
addirittura ho letto che certi dispositivi chiedono 10 volte il loro assorbimento,
cioè se un motore una volta avviato assorbe 1500 watt pere farlo partire
deve avere uno spunto di 15000 watt ,
ma l'enel questa potenza me la fa passare per quanto tempo,
e se io il solito motore volessi alimentarlo con un inverter
dovrei tenere in considerazione 3000 watt continui e uno spunto di 15000 watt,
o sbaglio

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 28/02/2015 09:46:57

per tempi inferiori al millisecondo puoi tirare dall'enel anche 6kA
quindi puoi far spuntare tutti i motori che vuoi
non sgancia a 13A anzi non sgancia affatto il contatore non ha un magnetotermico da 16A,lo sgancio è imposto dall'elettronica con un algoritmo ben preciso:fino a 3,3kW non è previsto nessuno sgancio a 4,5kW 20 minuti l'ora e 6kW per 5 minuti l'ora



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 28/02/2015 09:48:25

Secondo me parti da considerazioni sbagliate.
Primo la tensione di fornitura è da anni a 230 Volt, poi il conto dei 13 A è riferito a carico puramente resistivo, mentre metterei in conto uno sfasamento più reale tipo 0,8. Quindi gli ampere crescono a 16.
Poi i motori che hai in casa negli elettrodomestici difficilmente superano i 100 Watt e comunque lo spunto si aggira nell'ordine dei millisecondi mentre il contatore accetta sforamenti della soglia per parecchi secondi.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 28/02/2015 22:16:16

quindi con un inverter con spunto di 15.000 watt dovrei stare tranquillo
io avrei intenzione di usare un inverter da 8000 watt in continuo e 32.000 watt di spunto questo mi darebbe più sicurezza o no?

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 01/03/2015 07:15:06

non mi pare che si scelga così un inverter....gli inverter enormi hanno enormi autoconsumi,va a finire che il frigo consuma meno dell'inverter



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 01/03/2015 08:24:56

Scusa scinty se pare che ho copiato parte della tua risposta ma abbiamo risposto praticamente nello stesso momento.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 01/03/2015 20:00:26

e come vorrebbe scelto un inverter per non aver problemi di sorta

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 01/03/2015 21:15:56

se mi dici che carichi devi alimentare ti posso rispondere, solitamente si usa un 5kVA effettivi, tra frigoriferi e motori medio piccoli lo spunto è simile all'enel e l'autoconsumo si aggira intorno ai 50W(come gli mpp solar e compagnia bella)poi bisogna vedere se ci devi fare solo l'illuminazione o fare un mini cantiere le cose cambiano e non poco!



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 02/03/2015 20:37:00

io avevo pensato a questo per stare tranquillo ci devo alimentare una casa con due famiglie con 4400 kw consumati in un anno

Power Jack
Articolo no. LFPSW-8000-24-220
Uscita continua Potenza 8000W
Uscita Max Power 32000W
DC Tensione di ingresso 24V
Uscita Tensione CA 220-240V
Regolamento ± 5%
Frequenza 50Hz ± 3%
Efficienza 90%



Uscita Forma d'onda onda sinusoidale pura
70C Protezione temperatura
Ingresso Allarme di bassa tensione 20V
Ingresso bassa tensione arresto 19V
Ingresso ad alta tensione di allarme 31V
Ingresso arresto ad alta tensione> 33V
Garanzia 1 anno



Certificato CE
Componenti Made in Taiwan
Progettazione Taiwan

che però non mi da l'autoconsumo

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 03/03/2015 20:48:48

io non monterei mai quella cosa... sopra 3kW i 24V sono una follia 8kW continui un insulto al buon senso(assorbimento lato batterie 400A a 8kW e la bellezza di 1200A sul picco) ammesso che sia vero per sfruttarlo ci vogliono almeno 4000Ah di batterie,come autoconsumo dichiarano 1,8A quindi circa 50W un pò bassino per un inverter di quella portata sarebbe da verificare... io ti consiglerei di partire da un mppsolar da 48V 5kW che è sicuro che consuma 50W molti qui nel forum si sono trovati bene poi se non basta si può anche parallelare, con un banco da 400Ah già dovresti essere a cavallo basta che non sia ne al gel ne agm se plantè con il regolatore dedicato meglio ancora



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 03/03/2015 23:51:27

si ma devi contare che io le batterie le ho sempre cariche perché vengono tenute cariche da una turbina idraulica da 3000 watt che le alimenta in continuazione cioè 3000:24= 120 ampere in continuo
non credo che ci siano problemi anche se mi consumasse 100 watt
gliene arriverebbero 2800 in continuo

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 04/03/2015 07:56:24

ce ne sa rebbe di sperimentare sulle turbine idrauliche!....
danno corrente alternata e se dimensionate correttamente vanno a 50Hz quindi si può mettere un trasformatore vicino a esse e portarti a casa direttamente 230V con due filini da 4mmq,da li mettere un inverter in fuzione ups che passa automaticamente a batteria se la turbina rallenta,ottenendo la massima efficienza e la minima spesa!



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 04/03/2015 09:35:29

come fa a darmi i 230 volt se ha bisogno di un ponte a diodi per raddrizzare la corrente che produce e poi dalla mia turbina escono tre fili che vanno al ponte a diodi.
in quanto a l rallentamento non ce n'è perché ho abbondanza di acqua,

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 04/03/2015 20:25:21

tu hai un'alternatore trifase da 24V, se ha 4 poli ti da 50Hz a 1500 giri, quindi con un trasformatore trifase elevi tranquillamente a 230V trifase, il trasformatore va costruito apposta in esecuzione zig-zag in modo da poter prelevare praticamente tutta la potenza anche da sole due fasi, il ponte diodi dimenticalo ti fa perdere una potenza enorme!capisco che magari hai l'acqua gratis ma io sono contro gli sprechi



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 