info inverter Mpp SOLAR 3,2kw 48v
FinePagina

idris83
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 25/03/2015 00:01:11

salve a tutti sono un felice possessore di questo inverter, volevo chidervi alcune info.....gia sono un paio di volte che mi capita durante un assorbimento di 2500w x alcuni minuti in funzionamento con fotovoltaico con batteria carica al 100% l'Inverter mi scambia sul line mode,c'è qualche impostazione impostata male?mi servirebbe anche far funzionare lo scambio del relè solo quando è in modalita battery sul manuale non riesco a capire quale regolazione devo toccare.grazie a tutti anticipatamente

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 25/03/2015 00:50:48

Ciao Idris83, quante batterie hai



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

idris83
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 25/03/2015 21:45:20

salve claudio ho 4 batterie da 12v 157ah xchè?sono poche?

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 26/03/2015 12:10:16

Ciao idris83,
che tipo di batterie sono?

Ammesso che siano da autotrazione, quindi con scarica a C20, non ci potresti tirare più di 376,8W (157Ah/20h)x48V.
Con il fotovoltaico stavi generando quello che resta ad arrivare ai 2500W? Sarebbero circa 2100W.

In caso contrario, direi che è normale che ti cali così tanto la tensione delle batterie da farti passare l'inverter su enel.
E ti dureranno anche poco quelle batterie...


CITAZIONE

Cosa si intende per "capacità" di una batteria?

Il valore di capacità "C20" si ottiene moltiplicando la quantità di corrente che la batteria può erogare continuamente per 20 (ore) prima di scendere a 10.5 Volt (valore convenzionale di batteria completamente scarica).
Nel caso di una batteria con 100Ah (C20), vuol dire che la corrente che si può erogare per 20 ore prima di scendere a 10.50 V è di 5 Ampere (5A x 20h = 100 Ah).

Può capitare che la capacità non venga espressa su 20 ore (C20), ma su cinque (C5) o su cento (C100) ore; in questo caso occorre tenere presente che i due valori non sono direttamente confrontabili, infatti la stessa batteria ha un valore di C20 di 90Ah ed un valore di C5 di 70 Ah.

Le batterie di avviamento non sopportano di essere scaricate oltre il 25-30% della capacità nominale per più di 10 volte: sono state costruite per l’avviamento dove il consumo per ogni messa in moto è di circa 5 Ah.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 26/03/2015 15:17:34

Ciao idris83, ma che batterie sono? facendo un'ipotesi di avere le batterie a 53V e applicare un carico di 2500W avresti una corrente teorica sulle batterie di 47/50A, troppi per batterie da 157A arriveresti presto la tensione di scambio con Enel, io ti consiglio di non andare sotto i 46V, ricorda più è profonda la scarica meno durano le batterie e 4 batterie all'anno costano troppo, esempio le FIT della Fiamm scaricate al 80% fanno 400 cicli se le scarichi al 50% passano più di 1500, io ho fatto un test con un carico di 3000W partendo da 53V dopo 30 minuti le batterie erano a 48.9, dopo un'ora erano a 48.2 dopo 2 ore a 47.3 e li sono rimaste per l'ora successiva, appena sganciato il carico sono ritornate a 48.6 senza ricarica, ma sono 16 batterie quindi assorbivo 15/16A e siamo oltre il limite, più alto è li carico più corto il tempo, se hai picchi elevati o aggiungi batterie o accetti lo scambio su rete.



Modificato da Claudio - 27/03/2015, 09:46:04


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

idris83
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 27/03/2015 00:29:07

grazie a tutti x le risp..le mie batterie tubolari corazate C20 da 157ah .ma oltre alle corrente delle batterie non la prende anche dai pannelli fotovoltaici?la prova che ho fatto era in pieno giorno con un giornata di sole senza nuvole.allora cosa mi consiglate di aumentare il pacco batterie?adesso l'inverter è settato che a 45v passa sulla linea enel che dite è troppo bassa la tensione?ma una volta che scambia la tensione torna enel le batterie tornano sui 47,5v,cosa mi consigliate?grazie

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 27/03/2015 09:13:22

Quanto stavano generando i pannelli?
Pieno sole non vuol dire, dipende da dove sono orientati, dall'inclinazione, da possibili ombre...

Sicuramente con batterie più grosse staresti più tranquillo, basta una nuvola passeggera per far assorbire alla batteria una esagerazione.

Io stacco, da questo mese, al 80%. Arriva circa a 47,5V. Non scenderei oltre i 47V a carico. Normale che senza carico si alzi la tensione, ma non vuol dire che sia ancora carica.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 27/03/2015 09:49:04

Eliafino, le batterie tubolari corazate C20 da 157ah di Idris83 sono in acido libero? quale è la tensione di massima carica? perchè il PIP4840 non supera i 58,4V e se sono acido libero hanno sicuramente bisogno almeno 60V



Modificato da Claudio - 27/03/2015, 09:52:42


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 27/03/2015 10:12:44

Sì, sono ad acido libero, confermo che vanno ricaricate a 60V, con un mantenimento a 57V, possibile che si stiano solfatando...
... ma sono comunque insufficienti per un impianto che arriva ad assorbire 2,5kW



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

idris83
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 27/03/2015 23:21:54

grazie ragazzi x le risp cmq i miei pannelli sono rivolti a sud ovest con una inclinazione di 25 gradi,al momento di massima consumo l'amperaggio dei pannelli non la riesco a vedere.mi potete spiegare meglio in non sono molto informato su questi termini,da come ho capito queste batterie non vanno bene x il mio inverter?accetto molto volentieri consigli,grazie

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 28/03/2015 11:36:30

Ciao, sud-ovest non è il massimo, anche l'inclinazione, per questa stagione, non rende tantissimo...
Ma di che potenza di picco parliamo? Quanti pannelli hai?

Per la questione della carica, sarebbe meglio poter ricaricare le batterie con una tensione più alta... io ho elementi da 2V tubolari corazzate e le ricarico a 60V. Proprio ora sto equalizzando a 63,5V, una volta al mese...



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

idris83
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 28/03/2015 21:36:26

il mio tetto è inclinato in quel modo .ho installato 16 pannelli monocristallini da 190w.ma come faccio a caricarle con 60v?posso rovinare subito le batterie in questo modo?

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 28/03/2015 22:00:25

OK, in questo periodo, nelle ore centrali il tuo impianto da 3kWp potrebbe generare sui 1800W.
Le batterie soffrono se non ricevono una carica completa in qualche giorno. Soprattutto in inverno che le ore di luce sono poche.
Per questo ho preferito alzare la tensione di carica a 60V e fare una equalizzazione ogni mese.
Se le scarichi molto, se assorbi una corrente più alta di quella nominale, se non vengono caricate entro al massimo 2-3gg, rischi che durino di meno.
La tensione di carica si imposta, nel mio caso nel regolatore di carica, nel tuo nell'inverter. Nei settaggi dell'inverter c'è la tensione di carica? Hai la possibilità di eseguire una equalizzazione?

Sempre imho, con un inverter da 3kW e passa, avrei messo batterie da almeno 350Ah in C5, per poterci tirar fuori 3kW.
Metti che stai facendo una lavatrice, passa una nuvola e l'impianto smette di produrre, rischi di alimentare tutto solo da batterie.
In C5 le tue batterie sono date a 118 Ah, vuol dire che al massimo, puoi tirare, nel breve, 1133W, non oltre. Ci possono stare dei picchi, ma non per mezz'ora o un'ora.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

idris83
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:26

Stato:



Inviato il: 29/03/2015 14:16:27

io ho tre regolazioni del regolatore di carica,una è il modello di batterie 1°AGM 2°FLOODED 3°USER il mio è impostato sul flooded.Laltra opzione è bulk charging voltage che è impostato a 58,4 ed è il massimo impostabile e il parametro floating changing ed è impostata a 54v ma posso arrivare a 58,4.allora è meglio che acquisto 4 nuove batterie o faccio prima a vendere queste e comprare delle nuove?

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 30/03/2015 11:22:19

Se tu potessi acquistare un nuovo banco batteria dimensionato per i tuoi consumi, sarebbe meglio...
... se scegli le planté, ancora meglio, altrimenti ripiega sulle stazionarie, oppure su quelle da trazione pesante (come le mie).

Ma devi valutare bene il tuo consumo (picco, serale e giornaliero) per poter decidere la capacità delle batterie.

Intanto alzerei almeno la tensione di mantenimento (floating) a 56V e farei qualche equalizzazione...



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 