impianto stand alone
FinePagina

sirio64
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 15:19:47

L'inverter Genius50 come ti sembra è affidabile?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 15:23:51

Hai ragione ma fra pannelli, inverter, batterie e ammennicoli vari che percentuale di costo maggiore porta la scelta di un MPPT, 200/300 euri, nel tuo caso 50V. ti servono per ricaricare e gli altri 40 cosa ne facciamo?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

dudu loris
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:242

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 15:24:28

SCUSATE se mi intrometto, ma sto progetto hai dati di consumo?, o ti sei basato su altri progetti di consumo generici? Un consiglio, non conta la localita' puoi essere pure nel deserto di ATACAMA, ma se hai una piccola ombra non calcolata ti sballa tutto, , chiedi consigli non aver paura...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 15:27:26

Giusto loris, basta lo spigolo di un tetto che ti mette in ombra mezzo pannello e la stringa non produce.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

sirio64
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 15:30:30

I pannelli sono rivolti a sud e non ci sono ombre solo se arriva la nuvoletta dispettosa.................

 

sirio64
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 15:34:07

Vi ringrazio siete stati molto utili adesso devo andare vi auguro una buon proseguimento.

Grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 15:36:16

Grazie a tè, le chiacchiere non sono mai inutili.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

dudu loris
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:242

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 15:38:04

ok, ti trovi a sud, abiti in citta'? Scusa se faccio delle supposizioni, ma se abiti in periferia e poi costruiscono? Che fai smonti l'impianto? Cerca di avere delle soluzioni pronte all'uso, anche xche' non credo che ti regalano l'impianto, io l'inverter in questione se non erro l'ho visto installato su una scuola, cerca su internet, trovi di tutto, anche i dati di dove abiti, di insolazione pioggia e altro, giorni di neve ecc. bye bye.

 

sirio64
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 28/04/2015 19:20:56

Buona sera a tutti
volevo chiedervi se l'inverter Genius50 è affidabile?

 

MrVise

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:84

Stato:



Inviato il: 26/12/2015 17:20:59

Buona sera a tutti
Mi sono appena iscritto al forum.
E' da un po che seguo Claudio nelle varie discussioni e devo dire che il lavoro che sta portando avanti è molto interessante.Complimenti!
Sono anch'io possessore di un modesto impianto ad isola con inverter 4048 rimarchiato, 12 moduli FV da 250W e un pacco batterie Fiamm 12 FGL 100 in configurazione parallelo di due serie da 4 batterie e desolfatatore sempre collegato sul pacco batterie.
La mia domanda per Claudio e altri, era sulle impostazioni di carica delle batterie. Quello indicato da te sembrano impostazioni per un uso "standby" delle stesse, mentre secondo me il nostro utilizzo è più ciclico (almeno una carica al giorno). Sulle batterie vengono indicate entrambe le modalità di carica per i diversi utilizzi. Vi mando la foto
Un'altra cosa...nelle tabelle di scarica della batteria, si parla di una tensione finale per elemento di 1.67V che moltiplicato per 6 e poi per 4 da come tensione di batteria scarica un 40,08V.
Se invece prendiamo in considerazione i 1,75V della prima tabella, e come riportato sulle batterie abbiamo una tensione finale di 42V.
Cosa ne pensate a riguardo?



Immagine Allegata: IMG_20151226_165759.jpg
 
ForumEA/G/IMG_20151226_165759.jpg



Modificato da MrVise - 26/12/2015, 17:47:03


---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W orientamento 149° est inclinazione 23°, inverter MPPSOLAR PIP4048MS-5KVA rimarchiato, 8 batterie FIAMM AGM 100Ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 26/12/2015 23:53:41

Ciao MrVise, io non mi azzarderei a scendere sotto i 48V, che già sono pochi, per banco pari a 2V cella pena la morte delle batterie dopo 200/300 cicli, se le porti a 1,75V per cella forse le usi un anno ma a 1,67 non finisci l'anno.
La tensione da loro indicata è la massima autonomia, poi basta,
quello che leggi qui LINK sono i valori di massima performance, cioè caso limite che è possibile raggiungere unatantum per emergenza tipo manca la corrente per colpa di un temporale allora ci sta ad arrivare fino a 42V ma non può essere una costante, se lo diventa preparati a buttarle entro l'anno.

PS.
Tu hai 200A di batteria paria a 9600W teorici, io ti consiglio di non usarne più di 3000W giornalmente e in questa stagione anche meno, e con corrente non superiore a 20 MAX 30A, tu dirai, ma allora non ho autonomia, purtroppo è così.
Esempio lavastoviglie 2500W scalda l'acqua per 10 minuti, sono 52A quindi 26A per banco sono troppi, se non erro le 12-FGL sono C10 dovresti avere almeno 4 banchi.

Articolo interessante LINK

Per quanto riguarda il firmware, io ti consiglio il 52.30 abbinato al 1.24



Modificato da Claudio - 27/12/2015, 00:32:22


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

MrVise

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:84

Stato:



Inviato il: 29/12/2015 17:26:54

Ciao Claudio
terro in mente i tuoi consigli.Grazie
Per quanto riguarda la ricarica invece? Secondo te il npstro utilizzo è di tipo ciclico o standby? In teoria si intende "Standby" quando la batterie rimane sotto carica/mantenimento per la maggior parte del tempo (>80%), ma nel nostro caso lo sarà forse per la metà (praticamente si scaricano e si ricaricano giornalmente del tutto o solo in parte. Probabilmente facendole lavorare con gap di tensione inferiore si allunga la loro vita, ma di quanto? Se sono progettate per sostenere ricariche maggiori per il nostro utilizzo, perchè limitarci a 13.80?

Le mie sono solo considerazioni da "novello" nel campo batterie AGM.
Non ho ben chiaro ancora come ottimizzarne la resa.
Per il mio utilizzo forse sono meglio altre batterie che supportino carichi alti per qualche minuto per poi rilassarsi.
In questi giorni sto preparando un mini PC da collegare all'inverter per monitorare i consumi. Poi vedremo cosa fare.

Riesci a postarmi il firmware 52.30? Sull'inverter ho già 1.24, ma il main è 52.25
Grazie



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W orientamento 149° est inclinazione 23°, inverter MPPSOLAR PIP4048MS-5KVA rimarchiato, 8 batterie FIAMM AGM 100Ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 30/12/2015 08:53:01


Ecco la 52.30

Scarica allegato

Reflash-52.30.zip ( Numero download: 175 )



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 30/12/2015 08:59:37

CITAZIONE (MrVise, 30/12/2015 08:53:01 ) Discussione.php?212591&2#MSG27

Ciao Claudio
terro in mente i tuoi consigli.Grazie
Per quanto riguarda la ricarica invece? Secondo te il npstro utilizzo è di tipo ciclico o standby? In teoria si intende "Standby" quando la batterie rimane sotto carica/mantenimento per la maggior parte del tempo (>80%), ma nel nostro caso lo sarà forse per la metà (praticamente si scaricano e si ricaricano giornalmente del tutto o solo in parte. Probabilmente facendole lavorare con gap di tensione inferiore si allunga la loro vita, ma di quanto? Se sono progettate per sostenere ricariche maggiori per il nostro utilizzo, perchè limitarci a 13.80?

Le mie sono solo considerazioni da "novello" nel campo batterie AGM.
Non ho ben chiaro ancora come ottimizzarne la resa.
Per il mio utilizzo forse sono meglio altre batterie che supportino carichi alti per qualche minuto per poi rilassarsi.
In questi giorni sto preparando un mini PC da collegare all'inverter per monitorare i consumi. Poi vedremo cosa fare.

Riesci a postarmi i
l firmware 52.30? Sull'inverter ho già 1.24, ma il main è 52.25
Grazie


Un uso tampone è tipo i UPS che interviene solo in assenza del 220V, quindi scariche limitate sia in quantità che in tempo, uso ciclico scarica e ricarica giornaliera con tempi lunghi di lavoro.
Questa è la tabella che ti può dare l'idea dell'incremento dei cicli in base alla minor scarica applicata.



Immagine Allegata: Cilo di vita.jpg
 
ForumEA/G/Cilo di vita.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 30/12/2015 09:12:31

Se si ha necessità di maggiori performance dell'impianto bisogna passare alla tipologia Planté, molto più performanti e idonee al nostro scopo, non temono le scariche anche 80% cicliche, più le usi più migliorano nelle prestazioni.
Per darti un'idea il nostro sistema ha performance pari a una bicicletta, un sistema con le Planté è la moto di Valentino, pari risultati pari costi.
Rapporto dilettanti/professionisti, l'impegno di capitale, un po' come tutte le cose è proporzionale ai risultati, dipende sempre dal tuo accontentarti o fabbisogno.



Modificato da Claudio - 30/12/2015, 09:15:45


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 