Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/03/2024 08:20:45  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico


inverter aurora di stringa
FinePagina

carmelo85
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:15

Stato:



Inviato il: 02/05/2015 14:09:15

si può alimentare un inverter di stringa aurora ( tensione minima ingresso 100 vdc) con delle batterie da 12vdc in serie per superare detta soglia, le batterie verrebbero ricaricate da un regolatore carica e un pannello 60 celle

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 04/05/2015 22:31:26

Ciao,
vuoi produrre anche di notte alimentando l'impianto con le batterie? Ti tanano subito...
Con 10 batterie da 12V in serie ce la fai... ma poi? Come le ricarichi con 1 pannello?



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 05/05/2015 09:05:27

CITAZIONE (carmelo85, 04/05/2015 22:31:26 ) Discussione.php?212613&1#MSG0

si può alimentare un inverter di stringa aurora ( tensione minima ingresso 100 vdc) con delle batterie da 12vdc

Legalmente se hai un contratto GSE NO (confermo in tutto Eliafino) ...praticamente dipende al software interno dell'inverter.

Le batterie essendo una sorgente a bassa impedenza sono in grado di oltrepassare la corrente massima tollerata in ingresso.
Personalmente non ho mai provato ,ma in teoria il software dovrebbe limitare la potenza prodotta e di conseguenza la corrente in ingresso.
In sostanza ...in teoria funziona ,ma in pratica bisogna sperimentare con le dovute precauzioni per evitare di danneggiare l'amato inverter.

 

carmelo85
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:15

Stato:



Inviato il: 05/05/2015 20:13:10

i pannelli sono 2 da 210 wp l uno , vorrei solo produrre energia per limitare il consumo di corrente dall enel , i 2 pannelli in serie produrrebbero circa 60v per caricare i le batterie tramite regolatore carica mppt da 30A

 
 InizioPagina
 

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum