Si si qll piu vicino sn bollenti.....invece gli altri nella zona notte sn tiepidi....ma allora come risolvo qst situazione??cos è qst prevalenza

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 23:43:27

Detto in parole terra terra quando nell'impianto ci sono strozzature sommate a strozzature obbligatorie tipo la vac o la non ritorno il passaggio d'acqua è ridotto e non c'è la spinta per arrivare in tutti i caloriferi ma l'acqua gira solo in quelli più vicini.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

dodoapple
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 23:46:45

Quindi kiamamdo il tecnico possiamo provare a risolvere??

 

dodoapple
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 23:48:40

Scusami xo ma io ho provato anke a kiudere i temo piu vicini e la situazione nn è cambiata!!!xke!?!?

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 23:49:50

CITAZIONE (dodoapple, 03/05/2015 23:43:27 ) Discussione.php?212615&5#MSG60

Si si qll piu vicino sn bollenti.....invece gli altri nella zona notte sn tiepidi....ma allora come risolvo qst situazione??cos è qst prevalenza


Possiamo definire la prevalenza come l’energia per unità di massa data dalla pompa al fluido. La prevalenza di cui parliamo, quella monometrica, che viene misurata in metri di colonna d’acqua (m C.A.) o più semplicemente in metri (altezza) è definita più semplicemente come la capacità di una pompa di elevare un certo numero di metri cubi di acqua ad una determinata altezza.
Inoltre aumentando i giri al max della pompa non aumenta la prevalenza.
In parole povere, se hai strozzature nei tubi (come dice Lasalute)l'acqua circolerà anche molto velocemente, ma sempre dove trova meno impedimenti.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 23:54:28

Roero non sembra anche a te un problema di eccessiva perdita di carico?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 03/05/2015 23:58:26

Appunto, per me ha qualche impedimento agli ultimi termo, non credo sia una questione di pompa, però non capisco.......se è vero che con la caldaia a gas i termo scaldano tutti, dov'è il problema?
L'impianto è sempre quello, vedendo i tubi.
Qualcosa non mi torna.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 04/05/2015 00:06:28

CITAZIONE (Roero, 03/05/2015 23:58:26 ) Discussione.php?212615&5#MSG66


L'impianto è sempre quello, vedendo i tubi.
Qualcosa non mi torna.

Secondo me l'impianto è già al limite per le perdute di carico con solo la caldaia a gas ma con la termostufa sia per la valvola di non ritorno sia per la vac (o valvola a punto fisso) integrata nella stufa si supera il limite.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/05/2015 00:29:31

Quando vedo degli impianti così incasinati (mi si passi il termine) alla fine non funzionano mai, la penso anch'io come te.
Mi piacerebbe poterlo vedere di persona, peccato.
Io metterei subito due valvole a sfera sui tubi della caldaia a gas, almeno un circuito è eliminato.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 04/05/2015 00:36:42

Se la valvola di non ritorno lato caldaia a gas va bene dovrebbe isolare quella parte di impianto. Secondo me con un circolatore di rilancio e magari uno scambiatore a piastre cosi separa gli impianti. Anche perche sicuramente supera i 35 kW.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 04/05/2015 06:21:19

Prima di parlare di circolatore di rilancio, non sarebbe il caso di provare ad equilibrare l'impianto lavorando sui detentori?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 04/05/2015 07:39:59

Mi sembra che aveva provato a chiuderne un pochi senza risultato. Chiuderne un pochi e parzializzarli tutti dovrebbe essere più o meno uguale.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 04/05/2015 08:32:28

È un lavoro lungo, lento e noioso, e da fare con metodo, ma spesso risolve. Non credo che il risultato di qualche tentativo sia una risposta certa.
Io inizierei dal controllo di rubinetti e detentori degli ultimi termo (in modo da essere sicuri che siano completamente aperti), poi chiudersi quello presente nel locale dove è installata la stufa (a stufa accesa è sicuramente inutile). A questo punto, dopo una verifica (che queste due prime manovre non abbiano già dato cambiamenti), procedere con il bilanciamento...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

dodoapple
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 04/05/2015 08:50:53

Buongiorno e grazie x i tanti consigli!!!allora stamattina provero' con i l apertura degli ultimi detentori kiudendo qll nel salotto (ovviamente qll lo tengo sempre kiuso xke nn m serve) anche xke qst manovra so farla da sl....proviamo e v faccio sapere!!
Il fatto ke la caldaia a gas sia al limite nn lo trovo giusto e sai il xke??xke qll poke volte faccio funzionare anke il termoconvettore e ce la fa benissimo....

 

dodoapple
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:59

Stato:



Inviato il: 04/05/2015 08:52:17

Comunque in pieno invenrno avevo deciso di kiderne 3 ma la situazione era la stessa!!!

 