ieri ho messo in funzione un mini impianto a isola, ho collegato in parallelo 2 pannelli da 230wp a un regolatore di carica mppt da 30a, ho collegato pure le batterie in serie/parallelo per un totale di 160Ah in 24v , pero il regolatore mi segna come corrente dal pannello al regolatore va circa 2A max , e le batterie non si caricano subito, ho provato a mettere i pannelli in serie ma la corrente scende sui 1,3A , che sia il pannello danneggiato?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 19/05/2015 13:38:46

Non ho capito la tensione dei pannelli che sono in parallelo.
Le batterie sono a 24V? Sono in serie o parallelo?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

carmelo85
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:15

Stato:



Inviato il: 19/05/2015 15:49:03

le tensioni dei pannelli in parallelo sono a 30v ma attaccando il regolatore la tensione scende a 24v , mettendo i pannelli in serie ho tensione a vuoto di 60v ma con regolatore la tensione scende a 48v, in teoria essendo i pannell1 da 210wp ( quindi un totale di 420wp) e dando una tensione di circa 24v non dovrebbe darmi molti pił ampere invece di 2?

 