Installazione Anselmo Cola Mod. Termo Ellisse
FinePagina

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 10/06/2015 00:24:52

CITAZIONE (lasalute, 09/06/2015 22:51:33 ) Discussione.php?212698&4#MSG58

Bisogna vedere di quanto si abbassa la temperatura sul ritorno.

Lo regoli, dipende da quanto chiudi (o da quanto lasci aperto) e dalla temperatura di mandata alla quale fai lavorare la stufa.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 10/06/2015 07:36:03

Sarebbe da fare una prova e controllare la temperatura. E da evitare che sul ritorno non arrivi acqua calda altrimenti la vac perde di significato.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 10/06/2015 08:10:19

CITAZIONE (Grysogeno, 10/06/2015 07:36:03 ) Discussione.php?212698&4#MSG48

CITAZIONE (Gastoneg, 09/06/2015 09:18:49 ) Discussione.php?212698&4#MSG45


ma con il bypass come il mio in foto non si ottiene lo stesso risultato, lo si può regolare


Ma dove è installato questo by-pass?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/E/bypass.jpg


Il bypass in foto non è installato su questo impianto ma su quello di casa mia.

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 10/06/2015 08:12:49

[quote=Grysogeno, 10/06/2015 08:10:19 ?Discussione.php?212698&4#MSG50]CITAZIONE (lasalute, 09/06/2015 12:37:55 ) Discussione.php?212698&3#MSG40


Ci può stare anche se si hanno radiatori in ghisa si è ben distanti dal massimo rendimento, Se in acciaio può andar bene.


Infatti sembrano in acciaio.


Si hai visto bene i termosifoni sono in acciaio.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 10/06/2015 08:23:18

Sul ritorno arriva sempre acqua calda (dalla mandata) alla bisogna, solo in minor quantità.

Le temperature non le ho mai misurate con precisione, ma, tu sicuramente conosci la mia caldaia e il suo scambiatore. T mandata 65° (quasi sempre in modulazione), circa 14 KW di termosifoni (calcolato con delta 50°...quindi qualcosa meno) più un termoboiler installato vicino alla caldaia (120 litri e 0,5 m² di serpentina...aiuta a stemperare il ritorno), termostatiche su tutti i termo (= ritorno bassissimo) e vac parzializzata. Il boiler si allinea alla T di mandata, quindi ha un ritorno "caldo"...
Alla caldaia posso ipotizzare arrivi un ritorno con temperature comprese tra i 55 e i 60° (in linea con il delta T di 10° mandata/ritorno richiesto per questi generatori e in linea con una logica anticondensa) per il resto lavora la vac (si monta x questo...no?).
Non ho condensa e al minimo consumo 720 grammi/ora di pellet.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 10/06/2015 10:51:26

L'idea che mi viene in mente è che questo parzializzatore diminuendo l'acqua di bypass aumenti la mandata verso l'impianto e di conseguenza il rientro di acqua fredda verso la vac facendo precipitare la temperatura del ritorno in caldaia.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 10/06/2015 12:06:53

Non precipita...purtroppo non l'ho mai misurata con precisione...prometto che la prossima stagione eseguirò questa misurazione...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 10/06/2015 12:42:55

Sarebbe interessante la cosa. Se si abbassa di qualche grado non cade il mondo ma se comincia ad essere una decina di gradi cambia.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 10/06/2015 13:02:06

Sarebbe molto interessante ed utile, secondo me, se i produttori di stufe e caldaie mettessero una sonda anche sulla parte bassa dello scambiatore (per misurare la T di ritorno) e non si limitassero alla misurazione della mandata.

In ogni caso...promesso effettuero questa misurazione (sarebbe bello se lo facesse anche qualcun'altro per confrontare i dati).



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 10/06/2015 13:17:02

L'acqua di ritorno in caldaia non entra fredda in quanto la vac lavora comunque, però ci metterà più tempo ad aprirsi completamente, ergo, se non è zuppa è pan bagnato.
Preferirei far lavorare la vac in modo che si apra il prima possibile.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 10/06/2015 13:26:35

Giusto Roero, è come dici tu, se la caldaia lavora sul puffer...se è collegata in diretta sui termo cambia il confort, e una volta trovato il giusto equilibrio cambiano anche i consumi....



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Grysogeno
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:384

Stato:



Inviato il: 10/06/2015 13:40:42

CITAZIONE (lasalute, 10/06/2015 12:42:55 ) Discussione.php?212698&5#MSG65

L'idea che mi viene in mente è che questo parzializzatore diminuendo l'acqua di bypass aumenti la mandata verso l'impianto e di conseguenza il rientro di acqua fredda verso la vac facendo precipitare la temperatura del ritorno in caldaia.


Essendo la VAC sul ritorno, se "sente" una temperatura inferiore al set, chiude il ritorno impianto e apre il ricircolo dalla mandata caldaia.
La funzione della saracinesca parzializzatrice è evitare che le strozzature dell'impianto facciano si che, con la valvola per esempio al 50%, facciano preferire all'acqua la strada meno faticosa da percorrere, ovvero passando allྌ% dalla VAC e al resto nell'impianto.

E' già successo ad alcuni utenti di avere la caldaia a 65-70° e invece nell'impianto mandava 50.

Una valvola è prevista da Termovar.

http://www.lkarmatur.se/AssetImages/55554461/49688-original-large.jpg


cit:
A balancing valve should be installed in the circuit between boiler and loading valve./cit

should be = dovrebbe essere

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 10/06/2015 14:15:55

Passatemi il discorso, ma la cosa non mi quadra, conosco bene il funzionamento della Vac, lei si apre a seconda della temperatura che riceverà dal ritorno, ma non solo se gli arriva acqua molto calda dalla mandata viene miscelata e inviata alla caldaia, in modo che non entri mai acqua sotto i 53-55 gradi, se parzializzo l'invio dalla mandata la valvola ci metterà di più ad aprirsi, inoltre se il tubo di ritorno ha un entrata in caldaia limitata alla mandata dove può andare l'acqua destinata alla mandata se non ha un ritorno adeguato.
Non può funzionare, a meno che non avere un by pass della Vac.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 10/06/2015 20:08:03

Praticamente si cerca di limitare la regolazione della vac facendola funzionare quasi come una due vie o comunque limitando la miscelazione a favore del tutto ricircolo o niente.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 10/06/2015 23:39:18

@Roero,
Pagina 25 di questo pdf (extraflame):http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/E/004205101_mi_TP30_REV004_110309_ITA.pdf



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 