Batterie che non caricano, Aiuto
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 03/08/2015 15:06:47

Più tempo i pannelli passano al sole meglio è, però procurati un densimetro costano pochi euro è l'unica prova che non lascia spazio ad opinioni di sorta, l'uso è semplicissimo LINK
LINK



Modificato da Claudio - 03/08/2015, 15:11:31


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Franceschino
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:166

Stato:



Inviato il: 03/08/2015 16:43:07

Ninetto ..Claudio ti sta dando degli ottimi consigli. non è facile fare un impianto FV ben bilanciato , se mi permetti ti consiglio di aspettare un pò per raccogliere i soldi e prendere un buon regolatore ( vedi quello indicato) che poi è come il mio ed è fantastico ! poi potrai aggiungere molti altri pannelli (sino a 140 volt ) per poter caricare per bene le batterie. queste vanno controllate anche con il densimetro cosi ti rendi conto molto meglio del loro stato. sarebbe un peccato farle perdere prima del tempo.



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm 8048- inverter studer XTM 3500 VA 24 volt- 36 celle Plantè per un totale di 600 A

 

ninetto75
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:104

Stato:



Inviato il: 03/08/2015 18:47:02

Ciao Claudio
sono gia in possesso di un densimetro e ti posso dire che le batterie caricate a parte con un carica batterie da modellismo ,
dove posso regolare l'amperaggio e scegliere il tipo di batteria al PB
con voltaggio impostato a 12V con fine carica non definibile dall'utente , impostato di fabbrica a 12,7V
con una corrente di carica di 6ampere si sono caricate anche se in due giorni di tempo , e il densimetro mi segnala batterie cariche con il verde quasi a fondo scala , anche dopo giorni che sono ferme in garage.

Mentre le due batterie attualmente collegate all'impianto
testandole con il densimetro sono circa a metà della fascia bianca .

Comunque ribadisco che le batterie hanno due settimane di vita e quando me le hanno consegnate , facendo un controllo al volo con il tester tutte e 6 mi davano un valore di 12,65V.

Comunque ricontrollare nuovamente le batterie non mi costa niente , lo farò il prima possibile.



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 4210RN / inverter ADVANCE PSW7 3kw 24V / 6 batterie NBA 4TG12NH 157ah

 

ninetto75
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:104

Stato:



Inviato il: 03/08/2015 18:58:05

Ciao Franceschino
posso chiederti dove hai comprato il regolatore
e potresti dirmi quanti watt in entrata puoi gestire a 12/24 Volt
non vorrei cambiare l'inverter perche l'ho appena comprato e sinceramente mi trovo bene

al massimo potrei comprare il regolatore magari uno più piccolo tipo LINK
cosa ne pensate ha gli stessi valori di carica dei fratelli maggiori ?
anche se nelle specifiche non dice quanti watt gestisce a 12/24/36/48V
qualcuno lo sà ?



Modificato da ninetto75 - 03/08/2015, 19:03:31


---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 4210RN / inverter ADVANCE PSW7 3kw 24V / 6 batterie NBA 4TG12NH 157ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 03/08/2015 23:58:22

Ninetto75 usa un multimetro, vedrai che caricate con il caricabatteria da auto a fine carica avrai sicuramente una tensione maggiore rispetto al tuo regolatore, anche se la corrente è poca, confermata dall'aumento di densità, tenerle molto sulla riga bianca vuol dire perderle alla svelta, come dice Franceschino i 2 regolatori sono simili per caratteristiche variano le potenze eccole, e qui il manuale LINK
PS.
Misura mentre sono collegate al caricabatteria da auto perché spesso quei sistemi hanno poco filtraggio all'uscita e devi misurare con la batteria collegata altrimenti leggi un valore falso.



Immagine Allegata: schermata_2014-05-07_alle_07_47_46.jpg
 
ForumEA/F/schermata_2014-05-07_alle_07_47_46.jpg



Modificato da Claudio - 04/08/2015, 00:09:06


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Franceschino
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:166

Stato:



Inviato il: 04/08/2015 09:27:46

Ninetto il regolatore PCM 8048 l'ho ritirato da taiwan. come vedi su gestisce sino a 5400 watt di pannelli a prescindere dal voltaggio a cui lo fai lavorare lato batterie. in pratica tu gli fai entrare tutti quei watt e lui poi gestisce la carica . la corrente che avanza viene dissipata. se puoi prendi questo modello cosi non avrai problemi futuri di espansione. il mio è in funzione da oltre un anno ed è fantastico oltre che molto robusto. è settato per darmi sino ad 80 A ( il massimo visto che ho 600 A di batterie)
credo che dovresti rinforzare lato pannelli ..... quelli non bastano mai se già hai questi problemi in inverno sarà molto peggio.



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm 8048- inverter studer XTM 3500 VA 24 volt- 36 celle Plantè per un totale di 600 A

 

ninetto75
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:104

Stato:



Inviato il: 04/08/2015 13:37:32

Quindi se non ho capito male ""correggetemi se sbaglio""
il PCM5048 può gestire 3400W sia a 12V che a 48V
oppure sarà 3400W a 48V
2550W a 36V
1700W a 24V
850W a 12V



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 4210RN / inverter ADVANCE PSW7 3kw 24V / 6 batterie NBA 4TG12NH 157ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/08/2015 17:26:50

CITAZIONE (ninetto75, 04/08/2015 13:37:32 ) Discussione.php?212937&2#MSG24


oppure sarà 3400W a 48V
2550W a 36V
1700W a 24V
850W a 12V


Esatto, stiamo parlando di energia proveniente dai pannelli, massimo 3400W, ciò che è dietro, verso le batterie non può superare i 50A, tu hai fatto i conti con 70A. perché?
24V 50A = 1200W,
48V 50A = 2400W

Il modello 8048 cestisce 80A,
24V 80A = 1920W
48V 80A = 3840W.

Quindi se tuoi pannelli stanno producendo, esempio 2500W e le batterie a 24V si stanno caricando a 29V per un massimo di 50A avrai a disposizione 29X50=1450W se batterie a 48V si stanno caricando a 57V avrai 57X50=2850W e così via 68V x 50A = 3400W
E' per questo motivo che si tende ad avere pacchi batterie a 48V o 64V più tensione a pari corrente = più Watt



Modificato da Claudio - 04/08/2015, 17:38:56


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

ninetto75
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:104

Stato:



Inviato il: 04/08/2015 21:33:53

Quindi nel mio caso avendo a disposizione un banco batterie disposto a 24V e anche inverter a 24V
se prendessi il PCM5048 potrò usare solo 1200W di pannelli
mentre con il PCM8048 sempre a 24V massimo 1920W di pannelli
è giusto ?

P.S. sto facendo queste considerazioni perchè non ho intenzione di cambiare il banco batterie o l'inverter
(471Ah a 24V sono sufficenti per i miei consumi)



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 4210RN / inverter ADVANCE PSW7 3kw 24V / 6 batterie NBA 4TG12NH 157ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/08/2015 22:59:35

Si quello è il teorico.
Ipotizzando 28V 100% 22V 0% quando sei a 25V sei al 50% di scarica, 28x471= 13188W quando sei a 25V hai usato circa 6500, usate così forse 3 anni, devi fare bene i conti.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Franceschino
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:166

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 03:36:13

ninetto io ho collegato 15 pannelli da 250 watt 24 volt ciascuno sul regolatore quindi 3750 watt teorici. lui quando mi carica le batterie riesce a darmi continui circa 80 A su circa 31 volt( fase di assorbimento) con picchi ( visti con i miei occhi) di 88 A! quindi circa 2500 watt continui. sinceramente mi state facendo venire un dubbio sui watt sopportati lato pannelli ma fino ad ora non ho avuto nessun problema comunque tutti quei pannelli in inverno servono eccome.



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm 8048- inverter studer XTM 3500 VA 24 volt- 36 celle Plantè per un totale di 600 A

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 12:38:00

Franceschino, non avere dubbi, lato pannelli e giusto la potenza sopportata è 5400W con un massimo di 70A la tensione se la gestisce lui, essendo MPPT cerca sempre la massima tensione per la massima corrente, lato batterie si è legati 80A penso + o - 10% e lì non si scappa più tensione più Watt, come dice il manuale i 5200W lato batteria li raggiungi a 64/65V a fine carica profonda.
Purtroppo a 31V non arriverai mai a 5200W perché sarebbero oltre 160A, aver visto 88A è veramente tanto, a 31V sono 2728W



Modificato da Claudio - 05/08/2015, 12:45:02


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

ninetto75
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:104

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 14:13:02

CITAZIONE (Claudio, 05/08/2015 12:38:00 ) Discussione.php?212937&2#MSG27

usate così forse 3 anni, devi fare bene i conti.


3 anni ti riferisci alla durata delle batterie ?

Io pensavo molto di più visto che la casa di campagna non è abitata.
Uso sporadico (qualche domenica e festivi).
I miei consumi sono pompa acqua per riempimento cisterna 1100W x 15 minuti ,tempo necessario per il riempimento ,
luci tutte accese 600W (le batterie lavoreranno tranquillamente 6/7% dell'assorbimento),
frigorifero del quale non conosco i consumi,
pompa laghetto 750W,
utilizzando le pompe di giorno con luce del sole,
mi restano le luci di sera che non saranno mai accese tutte insieme,

Riepilogando prevedo un consumo non superiore al 30/40% delle batterie
che sono testate di fabbrica per 1200 cicli



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 4210RN / inverter ADVANCE PSW7 3kw 24V / 6 batterie NBA 4TG12NH 157ah

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 16:36:20

Usate così si non hai problemi, passeranno più tempo a tampone che in uso.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

ninetto75
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:104

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 21:37:40

Sono tentato a prendere il PCM5048
perchè non ho bisogno di così tanta potenza ,

ma mi chiedo !!
posso collegarlo in parallello al mio regolatore che è provvisto di pannello remoto ?
così potrò avere sotto controllo la percentuale di carica delle batterie.



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 4210RN / inverter ADVANCE PSW7 3kw 24V / 6 batterie NBA 4TG12NH 157ah

 