informazione post montaggio pannello circolazione naturale
FinePagina

teomet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:294

Stato:



Inviato il: 14/08/2015 18:09:56

CITAZIONE (lasalute, 14/08/2015 18:08:27 ) Discussione.php?212982&3#MSG41

A questo punto meglio se spieghi bene il tutto magari con uno schema di cosa c'è.
Non so gli altri ma io mi sono perso su come è fatto l'impianto.


lo schema è postato all'inizio pagina, cosa ti serve per eventualemente darmi un suggerimento?grazie della collaborazione.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 14/08/2015 18:16:19

Ciao Teomet, hai scritto:
La pressione c'è, sulla fredda quella della rete 3/4 bar, sulla calda c'è ne di meno...perché il pannello non è in pressione e l acqua scende in caduta, per questo si attiva l autoclave per mandarla con una pressione maggiore, che sarebbe sui 1.6 bar....il problema è questo:
L acqua calda se apro un rubinetto regolato sulla calda, mentre faccio la doccia, viene regolarmente e funziona tutto, se apro solo la doccia anche solo su acqua calda dopo un po l'autoclave si stacca, come se il presostato non rileva che ho la doccia calda aperta

Secondo me il problema l'hai trovato da solo ed è scritto qui sopra, non sente che hai la calda aperta perché sulla fredda hai più pressione, se hai la fredda a 3/4 bar e cerchi di miscelarla con la calda a 1.6 bar, quest'ultima non uscirà mai dall'autoclave perché trova una pressione maggiore e quindi per raggiunta pressione l'autoclave si spegne, se non ho visto male appena dopo il pressostato c'è una valvola unidirezionale che avendo 3/4 bar da una parte e 1.6 dall'altra rimane assolutamente chiusa, prova a regolare il pressostato il più possibile pari alla pressione acqua fredda, o anche un po' di più perché il pressostato avrà sicuramente una differenza fra attacca/stacca.



Modificato da Claudio - 14/08/2015, 18:28:26


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 14/08/2015 18:17:50

CITAZIONE (teomet, 14/08/2015 18:09:56 ) Discussione.php?212982&3#MSG44

CITAZIONE (marcosnout, 14/08/2015 18:02:33 ) Discussione.php?212982&3#MSG42
I 60 gradi ai quali fai riferimento corrispondono alla temperatura ambiente massima di lavoro, non a quella dell'acqua...

Va collegato all'impianto tra la pompa e le utenze (di solito si installa proprio sulla pompa), va collegato alla corrente e ha le uscite per pilotare accensione e spegnimento della pompa, che, in pratica, è alimentata dal presscontrol stesso.


ok,avevo interpretato male...quindi la funzione e quella di far partire l'autoclave dal momento che rileva il passaggio dell'acqua giusto?

se lo collego prima dell'autoclave,in modo che come apro l'acqua calda dei rubinetti,lui rileva il passaggio dell'acqua in caduta e fa partile l'autoclave,e lo fa spegnere dal momento che chiudo i rubinetti e il flusso si ferma.
funziona cosi?
Grazie

No, non funziona così, va collegato all'uscita della pompa verso le utenze, a rubinetto chiuso mette in pressione l'impianto, quando apri un rubinetto (acs) la pressione scende,l'acqua scorre e il presscontrol rileva entrambe le cose e attiva la pompa che cerca di mantenere la pressione costante.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

teomet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:294

Stato:



Inviato il: 14/08/2015 18:38:10

CITAZIONE (Claudio, 14/08/2015 18:17:50 ) Discussione.php?212982&4#MSG47

Ciao Teomet, hai scritto:
La pressione c'è, sulla fredda quella della rete 3/4 bar, sulla calda c'è ne di meno...perché il pannello non è in pressione e l acqua scende in caduta, per questo si attiva l autoclave per mandarla con una pressione maggiore, che sarebbe sui 1.6 bar....il problema è questo:
L acqua calda se apro un rubinetto regolato sulla calda, mentre faccio la doccia, viene regolarmente e funziona tutto, se apro solo la doccia anche solo su acqua calda dopo un po l'autoclave si stacca, come se il presostato non rileva che ho la doccia calda aperta

Secondo me il problema l'hai trovato da solo ed è scritto qui sopra, non sente che hai la calda aperta perché sulla fredda hai più pressione, se hai la fredda a 3/4 bar e cerchi di miscelarla con la calda a 1.6 bar, quest'ultima non uscirà mai dall'autoclave perché trova una pressione maggiore e quindi per raggiunta pressione l'autoclave si spegne, se non ho visto male appena dopo il pressostato c'è una valvola
unidirezionale che avendo 3/4 bar da una parte e 1.6 dall'altra rimane assolutamente chiusa, prova a regolare il pressostato il più possibile pari alla pressione acqua fredda.


Ciao Claudio infatti io pensavo di andare a modificare la pressione dell'acqua fredda con un riduttore di pressione,ma mi sono venute delle perplessità,perche mi è capitato di avere l'acqua nel bollitore a 35/40 gradi e ho aperto la doccia tutto sulla calda,senza miscelare la fredda,perche l'acqua era giusta tutta sulla calda,appena aperta l'acqua calda e partito l'autoclave,dopo due minuti si spegne è questo che non capisco,per fare la doccia correttamente devo aprire appena un rubinetto del bagno,in questo modo l'autoclave va senza problemi,rimane acceso anche se miscelo la fredda della rete a 3/4 bar.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 14/08/2015 18:54:50

Ma scusa perché vuoi abbassare la fredda, 4 bar è una pressione più che giusta, io dall'acquedotto ricevo mediamente 4/6 bar, è l'autoclave che è troppo bassa, se hai due cisterne una con liquido blu a 4 bar e l'atro bianco a 1,6 e prelevi in contemporanea, da rubinetto non avrai mai liquido azzurro ma solo blu il quale non va nel bianco per via della valvola unidirezionale, se apri un secondo rubinetto sulla linea blu causando un calo di pressione per maggior prelievo allora il liquido bianco comincerà a miscelarsi perché la sua pressione si avvicina o equivale a quella del liquido blu.



Immagine Allegata: 1111.jpg
 
ForumEA/F/1111.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 14/08/2015 19:00:15

È come correre in macchina con il freno a mano tirato... Spero solo non sia opera di un idraulico!



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 14/08/2015 19:10:08

CITAZIONE (tgsimo_a, 14/08/2015 19:00:15 ) Discussione.php?212982&4#MSG52

È come correre in macchina con il freno a mano tirato... Spero solo non sia opera di un idraulico!
Miii!!! Tgsimo_a se è stato fatto da un idraulico raduniamoci e andiamo a trovarlo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 14/08/2015 19:18:09

Teomet, l'autoclave ha il pressostato che come tutti ha uno scarto fra NC/NA. "acceso spento" che può essere anche di 1 bar, si accende arriva a 1,6 si spegne, apri la calda scende a 0,6 si riaccende e risale, se tu lo regoli a 1,6 la massima per potersi riaccendere deve scendere a 0,6 e con la fredda a 3/4 bar non può funzionare, prova a regolarlo a 4 e vedrai che va, altrimenti bisogna bilanciare le due pressioni inserendo due limitatori regolati alla pari pressione, troppo laborioso, mettilo a 4 che va.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

teomet
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:294

Stato:



Inviato il: 14/08/2015 19:26:14

CITAZIONE (Claudio, 14/08/2015 19:18:09 ) Discussione.php?212982&4#MSG54

Teomet, l'autoclave ha il pressostato che come tutti ha uno scarto fra NC/NA. "acceso spento" che può essere anche di 1 bar, si accende arriva a 1,6 si spegne, apri la calda scende a 0,6 si riaccende e risale, se tu lo regoli a 1,6 la massima per potersi riaccendere deve scendere a 0,6 e con la fredda a 3/4 bar non può funzionare, prova a regolarlo a 4 e vedrai che va, altrimenti bisogna bilanciare le due pressioni inserendo due limitatori regolati alla pari pressione, troppo laborioso, mettilo a 4 che va.


L'autoclave in questione lavora alla massima potenza a 1.6 bar anche perché è il più potente in commercio con presostato.

per quanto riguarda il montaggio e come indicato dalla ditta fp-tech.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 14/08/2015 19:31:00

Sullo schema postato c'è qualcosa che non torna.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/08/2015 19:41:12

quoto claudio per l'analisi.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 14/08/2015 19:55:56

CITAZIONE (teomet, 14/08/2015 19:26:14 ) Discussione.php?212982&4#MSG55



L'autoclave in questione lavora alla massima potenza a 1.6 bar anche perché è il più potente in commercio con presostato.

per quanto riguarda il montaggio e come indicato dalla ditta fp-tech.


Ma!!! mi sembra strano immettere acqua sanitaria nell'impianto a 1,6 bar, hai letto la targhetta, dal rubinetto esce uno zampillo triste, se così deve essere ho sbagliato tutto di idraulica.
Velocemente ho trovato questa che arriva a 3,6 bar.LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 14/08/2015 19:56:03

Però dovrebbe ritrovarsi sbalzi di temperatura quando si trova sotto la doccia... Ha omesso di dirlo?



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 14/08/2015 20:09:38

CITAZIONE (tgsimo_a, 14/08/2015 19:56:03 ) Discussione.php?212982&4#MSG60

Però dovrebbe ritrovarsi sbalzi di temperatura quando si trova sotto la doccia... Ha omesso di dirlo?

Assolutamente si.
Secondo me quando la miscelatrice riceve acqua troppo calda e apre per miscelare la calda si ferma completamente, fatto così funziona solo se dal pannello arriva acqua non troppo calda e quindi non si apre la miscelatrice.



Modificato da Claudio - 14/08/2015, 23:45:51


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 14/08/2015 20:21:00

Concordo, e poi le pressioni in gioco non dico debbano essere uguali ma almeno vicine, in genere quelle autoclavi sono tarate come massima vicino ai 4 bar, anche se la partenza alla pressione minima potrebbe essere a 3 bar, sarebbe comunque vicina a quella dell'acquedotto e non ci sarebbero scompensi.
Un plauso a Claudio per l'intuito.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 