CITAZIONE (acinstall, 05/09/2015 12:14:45 ) Discussione.php?213012&1#MSG13

Nò io ho un cavo normale , ma 6mm mi sembra un pò pochino anche se di buona qualità , comunque se i dati tecnici ti riportano che tiene 70 A a 6 Mt allora probabilmente va bene , anche se io rimango scettico.......


Al limite rimane tiepido e evita la condensa nel cavedio, visto che 6mm X 8 metri a 40A 85V ha una caduta teorica del 2.3%, 1,95V pari a 75W.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 05/09/2015 12:52:56

Non è poco , una perdita importante!!
Con 70 A ne perderesti molti dippiù.....



---------------
Meio ave paura che piallo.....

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 05/09/2015 13:00:09

CITAZIONE (lasalute, 05/09/2015 12:46:16 ) Discussione.php?213012&1#MSG14

I cavi in gomma portano più corrente rispetto al pvc per una questione di temperature massime. Infatti un filo da 1,5 mmq in N07V-K porta 15-16 A mentre il fratello in gomma N07G9-K porta 19 A. Uno ha temperatura massima nominale 70°C l'altro 90.


Si ma solo per quello, perché la resistenza caratteristica è maggiore nel FG21M21 di 0,09 Ohm rispetto al FG7, quindi per forza di cose la perdita e conseguente riscaldamento è maggiore, comunque regge fino a 90° al limite si sprecano Watt.

PS.
C'è chi interpreta la sezione cavi calcolando i limiti del medesimo e va bene, magari per spazio limitato del cavedio, altri la interpretano ricercando la minor perdita e va bene, l'importante non perdere mai di vista la sicurezza per non mandare in fumo il giochino.
Faccine/blowup.gif



Modificato da Claudio - 05/09/2015, 13:18:25


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

PinoTux

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3509

Stato:



Inviato il: 05/09/2015 13:56:07


CITAZIONE

... al limite si sprecano Watt.


I watt dei pannelli fotovoltaici non sono regalati, e personalmente ritengo un peccato sprecarli per risparmiare qualche decina di metri di cavo che poi sarebbero ripagati nel breve tempo.

In questa foto si vede come keyosz LINK ha portato tutte le sue calate, otto per i positivi che vanno ai diodi di disaccoppiamento, e gli otto negativi, entrambi multiplati in due gruppi, e tutti vanno al regolatore con doppio cavo.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/us/img600/7929/quho.jpg



Modificato da PinoTux - 05/09/2015, 14:04:20


---------------
"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"
http://iv3gfn.altervista.org/
http://pptea.altervista.org/

 

PinoTux

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3509

Stato:



Inviato il: 05/09/2015 14:23:33

Il vantaggio di avere tutte le discese separate, per esempio, è quello di poter trasformare l'impianto dai 24 a 48 volt modificando le connessioni dei pannelli operando dall'interno, senza la necessità di salire sul tetto.
Questo non è da sottovalutare, anche se si comincia con piccoli impianti.



---------------
"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"
http://iv3gfn.altervista.org/
http://pptea.altervista.org/

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 28/02/2016 16:36:52

io ho un calcolatore professionale datomi da un mio amico
e mi dice che in 8 metri di discesa ci vuole un 16 millimetri perché con nove pannelli da 250 watt sono 2250 watt
dal conto che mi da

sezione 16.0 mm
corrente carico 46.9 Ah
max portata cavo 61 Ah
caduta di tensione 2.2%
tensione al carico46.9 volt
un 6 mm mi sembra un pò pochino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 28/02/2016 18:44:36

CITAZIONE (pallino, 28/02/2016 16:36:52 ) Discussione.php?213012&2#MSG20

io ho un calcolatore professionale datomi da un mio amico
e mi dice che in 8 metri di discesa ci vuole un 16 millimetri perché con nove pannelli da 250 watt sono 2250 watt
dal conto che mi da

sezione 16.0 mm
corrente carico 46.9 Ah
max portata cavo 61 Ah
caduta di tensione 2.2%
tensione al carico46.9 volt
un 6 mm mi sembra un pò pochino


Assolutamente si, 6mm² per sono pochi per tale corrente, non è di uso comune una unica discesa da 16mm², difficoltosa da stendere e costosa è anche per questo motivo che si predilige una discesa per ogni stringa, costi e comodità di gestione, se una stringa si guasta può essere esclusa senza compromettere la resa delle altre, 6mm² X 10 metri per una stringa da 3 pannelli 750W 80/90V avremo una perdita teorica di 0.5V o poco meno, accettabilissimo, anche la tensione si cerca di avere una tensione pannelli più vicina a quella massima accettata dal regolatore, in questo modo si ottiene una perdita minore e si possono usare cavi più piccoli.
Se il percorso dei cavi è protetto dai raggi solari, intubato o canalina, si può utilizzare del normalissimo FG7R, meno costoso del FG21M21 e con caratteristiche elettriche assolutamente uguali.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 28/02/2016 20:39:41

Allora con un 8 mm per discesa dovremmo essere più che tranquilli ma poi per entrare dentro al regolatore bisogna riunirli in un unico filo di sezione adeguata

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 28/02/2016 23:12:21

CITAZIONE (pallino, 28/02/2016 20:39:41 ) Discussione.php?213012&2#MSG22

Allora con un 8 mm per discesa dovremmo essere più che tranquilli ma poi per entrare dentro al regolatore bisogna riunirli in un unico filo di sezione adeguata


Almeno 6mm² poi vedi tu, arrivi al sezionatore con fusibile da 10A poi raduni tutto e vai al regolatore, mentre il negativo va direttamente al regolatore.
A 85V per 750W 10 metri con 6mm² -0.52V, 8mm² -0.39, 10mm² -0.31



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 29/02/2016 08:32:01

il massimo diametro che si può inserire nei regolatori è il 35 mm che per un pezzo di cavo di 50 cm che va dal morsetto o scatola di raggruppamento dopo i fusibili dove vengono riunite tutte le discese al regolatore è più che sufficiente



Modificato da Claudio - 29/02/2016, 09:32:20
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 29/02/2016 09:30:55

CITAZIONE (pallino, 29/02/2016 08:32:01 ) Discussione.php?213012&2#MSG24

il massimo diametro che si può inserire nei regolatori è il 35 mm che per un pezzo di cavo di 50 cm che va dal morsetto o scatola di raggruppamento dopo i fusibili dove vengono riunite tutte le discese al regolatore è più che sufficiente


Io ho 30Cm. di distanza fra sezionatori e inverter ho messo 16mm² che è il massimo che passa nel morsetto e la caduta di tensione è talmente bassa che quasi non si misura, 0.02 o giù di lì.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:278

Stato:



Inviato il: 29/02/2016 20:34:47

non è per la caduta di tensione ma è per il surriscaldamento non ci dovrebbero essere problemi con un 30 mm

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 29/02/2016 23:05:13

CITAZIONE (pallino, 29/02/2016 20:34:47 ) Discussione.php?213012&2#MSG26

non è per la caduta di tensione ma è per il surriscaldamento non ci dovrebbero essere problemi con un 30 mm


Pallino le due cose sono legate e conseguenti, giustamente se basta 16mm² e metti un 25 è logico che va meglio, ma è assurdo esagerare basta metterlo giusto, se hai 4 discese da 6mm² in teoria dovresti mettere 24mm², quindi se i morsetti accettano la sezione metti un 25mm² ma con capicorda non a cavo libero, un cavo libero mal connesso può diminuire anche di molto la sua conduzione.
Foto con termo camera di una connessione elettrica non ben fatta



Immagine Allegata: manutenzione3.jpg
 
ForumEA/H/manutenzione3.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (2)   1   [2]    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum