confronto consumo a vuoto tra MPPSOLAR e ADVANCE TOROIDALE
FinePagina

diogenepv

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:9

Stato:



Inviato il: 17/11/2015 08:49:44

Salve a tutti , sto valutando la sostituzione del mio "vecchio" Kema Power da 5Kw 48 Volt considerando come fattore di scelta principalmente il consumo a vuoto e la robustezza su carichi tipo condizionatori , lavatrici ultima generazione ecc...Chi gia possiede i due modelli sopraelencati mi sa dire da prova pratica l'autoconsumo? Io propenderei per l'ADVANCE in quanto simile a parte trasformatore sul nuovo toroidale (un minore autoconsumo rispetto al vecchio) ho un regolatore Outback Flexmax 80 con batterie piombo/acido (ho letto che l'MPPSOLAR PIP4048 non va oltre i 58 Volt di funzionamento)
Grazie per aiuto e consigli



Modificato da diogenepv - 17/11/2015, 08:56:24
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 17/11/2015 18:22:45

CITAZIONE (diogenepv, 17/11/2015 08:49:44 ) Discussione.php?213196&1#MSG0

(ho letto che l'MPPSOLAR PIP4048 non va oltre i 58 Volt di funzionamento)
Grazie per aiuto e consigli


Esatto, massimo 58,4V e se le tue batterie piombo/acido hanno bisogno di 60/62V, il PIP4048 è da escludere perché a 60V va in FAULT.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 