Gastoneg
| Inviato il: 08/11/2017 20:21:48
|
Ho deciso e devo fare in fretta sono curioso di vedere come va.
Allora, parto con un tubo dal collettore di mandata dove ho la posizione libera, saracinesca per regolare la mandata, niente valvola europa, ma valvola motorizzata comandata direttamente dalla caldaia collegata in questo modo, vedi schema.
Una apre e l'altra chiude e viceversa il circuito per ACS.
Questa è la valvola
Sistema meno indolore e meno costoso.
Vi aggiorno quando fatto il lavoro e provato
Modificato da Gastoneg - 08/11/2017, 20:52:33
| |
| | Biomass
| Inviato il: 08/11/2017 20:52:12
|
che tubi e che raccordi ti porto?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Gastoneg
| Inviato il: 08/11/2017 20:57:51
|
CITAZIONE (Biomass, 08/11/2017 20:52:12 )
che tubi e che raccordi ti porto?
Il suocero aveva dei tubi in rame, uso questi.
Il percorso da fare con i tubi è breve e veloce non vale la pena farti tribulare, vedrai venerdì.
No avere paura ti chiederò altri favori quando avrò finito il mio prototipo
Grazie | | | | Biomass
| Inviato il: 08/11/2017 21:02:00
|
ok capo
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Gastoneg
| Inviato il: 15/11/2017 18:23:32
|
Modifica fatta ieri e provata.
Praticamente funziona alla meraviglia, non ruba calore ai termosifoni e l’acqua sanitaria si mantiene calda costante sui 60° circa (saracinesca aperta di un giro su 3 per la massima apertura)
Ho visto che grazie a N.S.M. la temperatura in casa rimane più alta e il termostato ambiente è sempre su OF anche durante la notte. La caldaia lavora sempre al minimo e la temperatura va da un minimo di 58° al mattino, pomeriggio e sera arriva anche a 66°.
Questa situazione è ottima, il bollitore segue sempre la temperatura in caldaia senza mai chiamare la valvola a tre vie su ACS.
Ho anche diminuito in caldaia la soglia minima della temperatura acs portandola da 54° a 50°
Praticamente la valvola a tre vie oggi non ha mai girato verso l’acqua sanitaria.
In questo modo interviene solo quando si preleva grosse quantità di acqua.
Grazie a tutti per l’aiuto che mi avete dato.
| | | | Biomass
| Inviato il: 15/11/2017 18:32:10
|
ottimo
dai una bella coibentata al tubo e sei a cavallo
NSM ha risolto anche a me
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Gastoneg
| Inviato il: 15/11/2017 20:17:58
|
CITAZIONE (Biomass, 15/11/2017 18:32:10 )
NSM ha risolto anche a me
N.S.M. Santo subito
Pensa, tubo con diametro da 14, strozzato dalla saracinesca, eppure scalda bene ugualmente.
Per ottimizzare ancora, sarebbe da comandare la valvola motorizzata da un sistema intelligente, ma mi fermo non sono in grado. | | | | marcosnout
| Inviato il: 16/11/2017 07:10:28
|
CITAZIONE
Modifica fatta ieri e provata.
Praticamente funziona alla meraviglia, non ruba calore ai termosifoni e l’acqua sanitaria si mantiene calda costante sui 60° circa
io non avevo dubbi
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Biomass
| Inviato il: 16/11/2017 07:41:50
|
CITAZIONE (marcosnout, 16/11/2017 07:10:28 )
CITAZIONEModifica fatta ieri e provata.
Praticamente funziona alla meraviglia, non ruba calore ai termosifoni e l’acqua sanitaria si mantiene calda costante sui 60° circa
io non avevo dubbi
nemmeno io
e pensa che tu scaldi 190 litri
io con il bypass tengo caldi 80 litri
Modificato da Biomass - 16/11/2017, 07:46:03
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Gastoneg
| Inviato il: 18/12/2017 20:31:14
|
Piccola modifica di impostazione sui parametri, fatta per adeguare meglio il lavoro della caldaia alla nuova modifica sopra citata.
La caldaia adesso non lavora più con il termostato, ma lavora sulla temperatura impostata, in pratica modula sulla temperatura.
Risultato, acqua sanitaria mantenuta sempre a temperatura come impostata in caldaia, e molto più caldo in casa.
Inizialmente ero partito con una temperatura di 65° poi ho dovuto calare a 62° per troppo caldo.
Con i consumi siamo allo stesso livello della impostazione tradizionale con il termostato. | | | | non sbaglio mai
| Inviato il: 18/12/2017 21:14:11
|
N.S.M. Santo subito
sono stato un poco assente e mi ero perso qualcosa.
mi risulta che i santi vengono solo da morti | | | | Biomass
| Inviato il: 18/12/2017 21:18:48
|
bravi entrambi
ottimo lavoro
Gastoneg con la caldaia, pellettatrice e modifica.
NSM o "cuorematto" per gli amici, per la maestria
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Gastoneg
| Inviato il: 28/12/2017 21:52:02
|
Ho questo bulbo della valvola anticondensa tarato a 45° acquistato ma mai usato per timore della condensa in caldaia.
Dato che adesso la caldaia lavora sulla temperatura impostata (61°) e non con il termostato ambiente, se io vado a sostituire il bulbo della vac tarato a 55° con questo a 45° sicuramente il mio impianto lavorerà meglio in quanto la valvola anti condensa si aprirà tutta.
Facendo questo rischio la condensa?
sapete a quanti gradi si forma?
| | | | Biomass
| Inviato il: 28/12/2017 22:12:08
|
il rischio c'è..
hai la temperatura sul ritorno?
Se è per molto tempo, con il ritorno basso, è sconsigliabile.
Però....c'è un però
Anche la mia è tarata a 45º con spalanco a 55º
condensa non ne vedo....
e brucio materiale più umido del pellet.
condensa ne vedo se metto legna umida.
quindi mi sento di non sconsigliartela questa modifica
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Gastoneg
| Inviato il: 28/12/2017 22:26:30
|
Si la temperatura sul ritorno prima della vac la misuro.
Con impianto caldo a regime il ritorno va da un minimo di circa 40° ad un max di 50°/55°
Nota se la caldaia modula da tante ore la temperatura sul ritorno arriva anche sotto i 40° | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|