Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 01:11:41

Il calo mi sembra nei limiti.

Ma da quanti mm² son quei cavi?? se i bulloni sono da 13mm quei cavi non superano i 16mm²



Modificato da Claudio - 20/01/2016, 01:19:33


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 01:46:56

Le corde che arrivano alle batterie sono da 16mmq e sono lunghe circa 2m...

Effettivamente considerando che le batterie partivano cariche al 100% un calo di 0,9V mi sembra elevato...ma non saprei come e dove trovarne le motivazioni!!

Rimane il fatto che non ho mai visto l'inverter fare il ciclo di carica profonda fino a 57V!

Mi sa che carico il sw mppSolarPatrol e lo lascio girare per qualche giorno in modo da registrare anche gli storici di carichi e energie transitate!!.... poi cercherò un buono strumento per registrare le energie transitate, senza l'ausilio di un PC costantemente acceso, da montare sul quadretto di distribuzione...direi che il mio impianto se lo merita!




Immagine Allegata: 20160120_001111_resized (Medium).jpg
 
ForumEA/G/20160120_001111_resized (Medium).jpg



Modificato da AndyTech78 - 20/01/2016, 01:54:17


---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 02:12:24

Porca trota che bello, complimenti.
Non prenderla come una critica, vuole essere un consiglio su prove fatte, 16mm² sono pochini per quelle batterie, appena puoi mettili almeno da 25mm² che sono appena sufficienti, 3000W a 50V sono 60A.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 10:51:10

Beh... per l'aspetto portata i 16mmq sono guisti, non abbondanti ma guisti; il coordinamento con le protezioni fusibilate è garantito!

Quello che intendo fare è doppiare la linea per una questione di caduta di tensione!

...per la questione della mancata fase di carica bulk/profonda avede suggerimenti? Sapete se ci sono aggiornamenti migliorativi per quanto il fw dell'inverter??



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 11:38:55

Il migliore è il 52.30 e 1.24, ma non è lì il problema.
Ma dimmi il parametro 5 l'hai settato USE ?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 12:52:01

Si ...il parametro 5 è su USE anche perchè altrimenti non avrebbero effetto i parametri 26-27-29!!!



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 13:32:48

L'unica soluzione è fare una scarica profonda anche 47V, poi metterlo in ricarica da rete parametro 16 CUT ma settando 30A di carica nel parametro 11, metti anche UTIL il parametro 1.
Se le batterie non assorbono e non vanno a 57V devi cercare un esorcista.
Faccine/mf_popeanim.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:391

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 14:41:18

Ciao claudio ho notato che AndyTech78 ha il firmware 52.25 io proverei con aggiornare con il firmw. 52.30 o con il 72.40 , quando ho messo in funzione l'inverter avevo problemi di lettura della tensione sfalsata cioe' tra le batterie e l'inverter c'erano 2,2 v di differenza poi da quando ho aggiornato la differenza e' di 0,02 v , probabilmente il firmware installato aveva qualche rotella mancante,che ha volte puo' succedere, secondo me' dovrebbe provare con l'aggiornamento superiore, se ha lo stesso problema del mio inverter sicuramente risolvera'.



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 18:10:52

CITAZIONE (sasa', 20/01/2016 14:41:18 ) Discussione.php?213329&9#MSG135

Ciao claudio ho notato che AndyTech78 ha il firmware 52.25 io proverei con aggiornare con il firmw. 52.30 o con il 72.40 , quando ho messo in funzione l'inverter avevo problemi di lettura della tensione sfalsata cioe' tra le batterie e l'inverter c'erano 2,2 v di differenza poi da quando ho aggiornato la differenza e' di 0,02 v , probabilmente il firmware installato aveva qualche rotella mancante,che ha volte puo' succedere, secondo me' dovrebbe provare con l'aggiornamento superiore, se ha lo stesso problema del mio inverter sicuramente risolvera'.


E si sasà potrebbe si anche quello assolutamente 52.30 e 1.24, davo per scontato che avesse fatto le misure come gli era stato chiesto, un decimo di Volt ci sta ma il tuo 2,2 erano proprio troppi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 18:48:45

CITAZIONE (Claudio, 20/01/2016 18:10:52 ) Discussione.php?213329&9#MSG136



davo per scontato che avesse fatto le misure come gli era stato chiesto, un decimo di Volt ci sta ma il tuo 2,2 erano proprio troppi.


Ciao, confermo le misure sono state prese direttamente sul bacco batteria e comunque coincidono con quanto rilevato dall'inverter!
Ossia a vuoto (senza caria in corso e senza carico applicato = senza circolazione di corrente lato continua) l'inverter rileva la stessa tensione realmente presente sulle batterie! Quindi escluderei il problema del fw!
Inoltre ogni batteria misurava (ieri sera) tra 2,22 e 2.23V che porta: a validare i 53,3V indicati dall'inverter!



Immagine Allegata: AVuoto.JPG
 
ForumEA/H/AVuoto.JPG



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 19:02:38

Ad ogni modo nelle ultime 24h è accaduto questo:

-h23.00 batteure cariche 100% (dopo ciclo di equalizzazione manuale)

-dalle 23.00 alle 8.00 carico mediamente costante 180-300W alimentato da Batterie (tensione c carico attorno a 51.5V/52.1V)

-dalle 8.00 alle 10.30 sole mediocre e bassa produzione sempre con carico costante tra 250 e 400W inverter che preleva energia dai pannelli e dalle batterie (tensione sempre attorno a 51.5V/52.1V)

-dalle 10.30 alle 15.00 produzione massiva di energia solare e progressivo incremento di tensione e carico delle batterie (tensione che FINALMENTE sale oltre i 54 arrivando fino a 56.9V con correnti di carica attorno ai 15-17A)

-dalle 15.00 alle 16.30 aumento dei carichi elettrici (nell'ordine dei 800W-1.2kW) parzialmente alimentati da sole e in fase terniale dalle batterie (causa diminuzione irragiamento solare)

-dalle 16.30 alle 17.30 alimentazione quasi esclusia a batteria con assorbimenti nell'ordine dei 500W

-dalle 17.30 alle 18.30 aumento del carico elettrico nell'ordine dei 2.1kW con drastico abbattimento della tensione rilevata dall'inverter ...con successiva disconnessione dal funzionamento a Batterie (con soglia impostata a 48V)

-alle 18.30 con pacco batterie non "in servizio" la tensione risulta 51.8V pari a una carica residua di oltre 80%!

Quindi:
1° SICURAMENTE DEVO AUMENTARE LA SEZIONE DELLA LINEA DELLE BATTERIE (ha una c.d.t. eccessiva sotto carico)

2° PERCHE' OGGI HA FATTO LA CARICA PROFONDA???



Immagine Allegata: CaricaPROFONDA.JPG
 
ForumEA/H/CaricaPROFONDA.JPG



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 21/01/2016 02:15:05

Cosi è giusto, 22A a 56.8, avresti dovuto metterlo in UTIL per vedere fino a che punto sarebbe arrivata la tensione.
Puoi mettere la schermata delle regolazioni di WatchPower



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:213

Stato:



Inviato il: 21/01/2016 07:23:49

Ciao ragazzi una curiosità sulla durata delle batterie. ieri ho fatto un test con un banco da 300 a, tenendo conto che torno in rete a 48v e il pacco batterie aveva una tensione di 53v, collegandoci 1 kw sono tornato alla rete dopo 17 min. Secondo voi è corretto?



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batterie fiamm monolite ls26 tot 900 A.
Solare termico 12,5 mq. A circolazione forzata con accumulo 500 lt cordivari.
Impianto di recupero acqua piovana per scarichi wc e giardino.

 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:171

Stato:



Inviato il: 21/01/2016 09:21:40

Buongiorno magnetepazzo! Secondo me neanche un po è giusto ma aspettiamo i nostri esperti che oltre a dirci sì o no ci diranno anche perché non è giusto. Ciao



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 200 Ah Fiamm Neptune AGM LSB 200 C20

 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:171

Stato:



Inviato il: 21/01/2016 09:40:09

Provo a fare dei conti. Banco da 300Ah immagino in c20 vuol dire che puoi prelevare15A x 20h. Ma le possiamo scaricare solo il 50% se vogliamo farle durare perciò il prelievo max sarà 15A x 10h. Questo con batterie in buono stato e alla temperatura giusta. So che le tue come le mie è altre in questo forum hanno la termocoperta perciò non è questo il problema.
Da 15A x 10h che era lecito aspettarsi a circa 20 A x 17 minuti mi sembra che ci sia un grosso problema. Scusa magnete pazzo ho provato a fare 2 calcoli x vedere se in questi mesi di forum almeno su alcune cose sto cominciando a capirci qualcosa. È ora la parola agli esperti. Buona giornata a tutti!



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 200 Ah Fiamm Neptune AGM LSB 200 C20

 