Caldaia metano "allarme mancanza acqua"
FinePagina

birgipi

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1485

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 11:22:50

Ho una caldaia Beretta da kW 26,3 ogni 30/40 giorni mi va in allarme "mancanza acqua", poi ricarico l'acqua a 1bar e riparte senza problemi.
La caldaia ha 13 anni, manutenzione tutti gli anni, serve per acqua calda ed in inverno 1 ora al giorno per riscaldamento.
Questo problema mi era già successo in garanzia ed è stato sostituito lo scambiatore che perdeva, secondo voi può essere ancora lo scambiatore?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 19:27:43

Se la pressione cala da qualche parte c'è una perdita. Dovresti individuare dove.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

birgipi

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1485

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 19:29:55

Dai termosifoni no ho controllato un piccola perdita c'è nell'entrata acqua in caldaia, me ne sono accorto perchè c'è del calcare. Può essere quello?
Grazie

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 19:40:42

Una goccia al giorno non fa scendere la pressione. Riesci a quantificare la perdita?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

birgipi

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1485

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 19:43:07

@lasalute domani col chiaro ci guardo bene, la caldaia è all'esterno e poi posto tutto quello che riesco a vedere. Ti ringrazio molto

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 21:35:51

Quando la pressione scende c'è sempre e comunque una perdita, in genere sotto gli 0,5 bar la caldaia si ferma, blocca la perdita e risolvi, comincia dall'interno caldaia e risali al collettore.
Buona fortuna a volte certe perdite sono infide, però fosse solo una goccia non crea una perdita giornaliera sensibile al punto di bloccare la caldaia in un giorno.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 21:47:04

Se proprio hai una micro perdita che non riesci a risolvere puoi sempre installare un gruppo di carico automatico.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 22:52:52

La troverà la perdita, ha già individuato del calcare in uscita conviene controllare lì, facci sapere Birgipi, trova presto la perdita perché un gruppo di riempimento automatico è comodo ma costa un centone.



Immagine Allegata: _DSC0197.JPG
 
ForumEA/G/_DSC0197.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 03/01/2016 23:59:53

non mi fido del riempimento automatico....
hai il manometro a vista, quotidianamente.
È un rischio e pure costoso...



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/01/2016 00:24:52

Io per sicurezza lo tengo sempre chiuso, mi sento meglio.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 04/01/2016 00:26:33

tanto vale non metterlo, e tenere gli euro in saccoccia, per altri utilizzi più utili.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 04/01/2016 00:33:27

Su una caldaia a gas è inutile, anche perché hanno un riempimento manuale ottimo e comodo, mentre sulle caldaie a pellet e legna dove in genere non esiste nulla è comodo, anche se col senno del poi oggi non lo metterei più, visto che basta una valvola a sfera ed il manometro della pressione impianto.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

birgipi

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1485

Stato:



Inviato il: 04/01/2016 11:33:25

Ho guardato bene la caldaia e smontato tutto quello che potevo compreso lo scambiatore, di perdite non se ne vedono non c'è una sola goccia d'acqua.
A questo punto penso (ditemi se può essere così) che la causa sia dovuta a quella piccola perdita nel tubo dell'entrata in caldaia dell'acqua.
E' una piccolissima perdita, che crea del calcare, ma visto che il problema si presenta ogni 30/40 giorni mi fa pensare che sia proprio quello

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 04/01/2016 12:23:44

probabile ci sia una perdita dal collettore , o sui tubi andata ritorno dei termo....



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 04/01/2016 12:38:18

Se è nell'impianto non è detto che riesci a vederlo.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 
 InizioPagina
 