| teto87
| Inviato il: 26/01/2016 16:17:23
|
Ciao a tutti,
dopo quasi 2 mesi dall'installazione dell'intero sistema (LINK alimentato a Biomassa, è arrivato il tecnico dell'Ariston per attivarmi la parte che riguarda il solare termico.
L'idraulico e il termotecnico che hanno realizzato l'impianto, mi dissero che loro avevano collegato il tutto, ma che non sapevano come "settare" il gruppo di produzione del solare termico visto che non c'era (apparentemente) alcuna regolazione o interfaccia.
Ho chiamato quindi il centro assistenza Ariston più vicino e dopo più di 30 gg di attesa è arrivato il tecnico a casa.
Che dire...è entrato...ha guardato le matricole...ha scritto...ha guardando ancora le matricole....e HA TIRATO SU L'INTERRUTTORE DEL GRUPPO SOLARE.
"A posto mi ha detto".
Questo succedeva ieri sera.
Oggi a pranzo..con 14° ambiente e un bel sole caldo...salgo a controllare i miei bellissimi pannelli solari,curioso di vedere a che T avevano portato l'acqua dell'accumulo.....e......la pompa non parte!
La mia domanda è innanzitutto questa:
- Qualcuno conosce questo tipo di sistema? Io monto 2 pannelli solari LINK
Mi pare strano che con una giornata di sole abbastanza intenso da scaldare sensibilmente le tegole del tetto... un pannello solare non riesca a produrre niente.
Secondo me...qualcosa non va.
Resto in attesa.
Ciauuu | | | | Claudio
| Inviato il: 26/01/2016 17:52:48
|
Ciao Teto87, non è facile aiutarti, bisognerebbe vedere un manuale e capite se c'è una centralina che ci può indicare la temperatura pannello, quando deve partire il circolatore e perché.
Dacci qualche info in più.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | teto87
| Inviato il: 26/01/2016 20:27:53
|
CITAZIONE (Claudio, 26/01/2016 17:52:48 )
Ciao Teto87, non è facile aiutarti, bisognerebbe vedere un manuale e capite se c'è una centralina che ci può indicare la temperatura pannello, quando deve partire il circolatore e perché.
Dacci qualche info in più.
Vedo di postare qualche pagina del manuale. LINK
Nel frattempo però... convieni anche te sul fatto che è impossibile che con una giornata di sole non riesca a scaldare nulla?
Modificato da teto87 - 26/01/2016, 20:34:49
| | | | Biomass
| Inviato il: 26/01/2016 21:12:27
|
hai la t sonda boiler e la t acqua boiler?
e la t "on" circolatore?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | teto87
| Inviato il: 26/01/2016 23:05:20
|
Ho un sensore nei pannelli,uno nella parte alta del puffer e una nella parte bassa... | | | | Claudio
| Inviato il: 26/01/2016 23:11:31
|
CITAZIONE (teto87, 26/01/2016 20:27:53 )
Nel frattempo però... convieni anche te sul fatto che è impossibile che con una giornata di sole non riesca a scaldare nulla?
A parte che il tecnico avrebbe almeno dovuto appurare il funzionamento e darti un minimo di info. per la gestione, tipo premi qui leggi là.
Assolutamente si, ma sul display dovresti avere, T pannello, T testa accumulo, T piede accumulo.
Hai queste info.
Solitamente questi sistemi hanno un settaggio di default studiato e mediamente va bene già così, però se dici che non scalda
A pagina 22 Modo Manuale hai provato a mettere ON il circolatore solare o attivare la Diagnostica Solare 1
Puoi mettere una foto del pannellino.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Roero
| Inviato il: 26/01/2016 23:12:54
|
Dovresti avere anche una centralina che ha un dislay che segnala la temperatura dell'acqua nel pannello e quella dell'accumulo.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | Claudio
| Inviato il: 26/01/2016 23:28:21
|
Ecco cosa si intende dopo una giornata di sole e 2 docce.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Roero
| Inviato il: 26/01/2016 23:55:05
|
Infatti la centralina del solare che certamente avrà montata da qualche parte, oltre alle varie funzioni non è altro che un termostato differenziale che rileva la temperatura del pannello e la temperatura dell'accumulo, quando il pannello supera l'accumulo di 5-8° fa partire la pompa riscaldando l'acqua dell'accumulo.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/01/2016 00:35:06
|
CITAZIONE (Roero, 26/01/2016 23:55:05 )
Infatti la centralina del solare che certamente avrà montata da qualche parte, oltre alle varie funzioni non è altro che un termostato differenziale che rileva la temperatura del pannello e la temperatura dell'accumulo, quando il pannello supera l'accumulo di 5-8° fa partire la pompa riscaldando l'acqua dell'accumulo.
Esatto, differenza di 8° pannello testa accumulo, parte il circolatore differenza di 4° si spegne, ho provato a variare ma quello sembra proprio il punto critico di massima resa.
PS.
Sbagliato ho scritto testa accumulo, invece è piede accumulo la sonda in testa serve per la T massima per innescale il ciclo di stagnazione.
Modificato da Claudio - 27/01/2016, 00:41:02
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | teto87
| Inviato il: 27/01/2016 09:24:12
|
Grazie a tutti per essere intervenuti,un grazie particolare a Claudio per il video...più di cosi non potevo chiedere.
La centralina di interfaccia (Sensys) non l'ho acquistata..mi era stato detto che quella è un optional che serve a far comunicare solare,produzione ACS e caldaia (Ariston),in modo da lasciare a lei la gestione di accensioni/spegnimenti.
Nel mio caso,i 3 sistemi sono indipendenti e DOVREBBERO attivarsi a seconda delle varie T.
Ho scritto anche ad Ariston, adesso aspetto un loro contributo ufficiale.
Vi aggiornò appena ho novità.
@Claudio: quanti litri di acqua scalda il pannello?quanti pannelli?In che zona sei d'Italia? | | | | Biomass
| Inviato il: 27/01/2016 09:46:21
|
quindi nel gruppo pompa, non c'è elettronica?
non capisco.
puoi mettere delle foto del gruppo pompa?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Claudio
| Inviato il: 27/01/2016 09:53:10
|
CITAZIONE (teto87, 27/01/2016 09:24:12 )
@Claudio: quanti litri di acqua scalda il pannello?quanti pannelli?In che zona sei d'Italia?
Ciao Teto87, sono a Pavia 300 litri (mal coibentati), pannello a 30 tubi, come puoi vedere nel mio Avatar.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | teto87
| Inviato il: 27/01/2016 10:48:01
|
Posso sperare di ottenere gli stessi risultati con i miei 2 pannelli? | | | | Claudio
| Inviato il: 27/01/2016 11:22:17
|
CITAZIONE (teto87, 27/01/2016 10:48:01 )
Posso sperare di ottenere gli stessi risultati con i miei 2 pannelli?
Questo non lo so dire il mio come vedi è a 45° azimut 0° sud e ha una superfice utile di 5 m² e i tubi hanno la medesima resa del piano ma per la loro forma sfruttano più ore essendo sempre a perpendicolo.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|