considerazioni batterie fiamm
FinePagina

Jean
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:63

Stato:



Inviato il: 20/03/2016 20:35:47

Le mie batterie quando vanno in scarica scendono subito sotto i 50volt: dopo aver assorbito 1kw/h siamo a 49V, la mattina dopo un consumo di 2kW/h siamo a 48V, gli assorbimenti di media sono di circa 4/5 A. Secondo voi sono un po esaurite? Parliamo sempre delle 4SLA200



---------------
PIP4048MS + batterie 200 Amp + 6 pannelli da 190Watt. FW 72.40 4.0

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 21/03/2016 00:57:23

Oggi sole scarso sono state in bulk meno di un'ora e non sono passate a float, alle 19 erano 51.4V in 6 ore ho usato circa 3000W ora sono 49,6V passaggio a ENEL a 49V quindi penso ancora 3/4 ore, sganciando a 49V come vengono liberate dal carico risalgono quasi a 50V cosi domattina arriveranno a 52V prima, che è la tensione di passaggio ad isola.
Preferisco perdere qualche ora di notte così rimanendo più cariche sfrutto subito il sole della mattina.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 21/03/2016 08:46:29

x claudio:
voglio ribatire che 600ma per una batteria da 100ah non è una corrente di mantenimento quanto , piuttosto, una corrente di carica.
Proviamo a calcolare la corrente di autoscarica di una batteria da 100 Ah
supponendo che si scarichi completamente in 6 mesi.
in 6 mesi abbiamo 4320 ore.
la corrente di autoscarica è quindi 100/4320 ore = 0,023 A ossia
23ma.
ho verificato personalmente questa cosa alimentando una batteria con un generatore di corrente costante da 50ma per giorni e vedendo che la tensione della batteria sale continuamente (si andava caricando)
Una corrente elettrica di 600ma che si fa circolare continuamente a batteria carica e che quindi non può essere immagazzinata,a mio avviso può danneggiare le batterie

 

tempestasolare
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 21/03/2016 10:45:22

inventore dipende dal tipo di batteria al piombo credo.
le più robuste vedi tubolari o meglio ancora plantè (faccio un esempio con un banco da 600 A) rimangono tranquillamente in float anche con 8/10 A che servono a mantenere la tensione di circa 2,45 volt a cella per portare a termine la conversione delle materie attive, ma siccome non starebbero mai in float continuo allora queste correnti vanno bene , altrimenti si che si dovrebbero abbassare un poco ma non troppo.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 21/03/2016 11:56:57

Non devi alimentarla in corrente costante, il floating è a tensione costante, la corrente scende di conseguenza.
L'auto scarica non centra nulla con la tensione di tampone, una batteria libera e carica non manterrà mai il valore richiesto di tampone, esempio 13.62 ma tenderà a 13V, perché possa rimanere a 13.62 gli devi dare qualcosa e più capacità ha più gli devi dare.
Nel mio caso non ho mai visto meno di 8A anche dopo ore di floating.



Immagine Allegata: Mppt.jpg
 
ForumEA/H/Mppt.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 21/03/2016 12:14:00

I parametri di Bulk e Floating sono molto importanti se un progetto richiede 13,62V=2.27V per cella e non 13.2 o 13.8 qualcuno l'avrà stabilito con cognizione di causa.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 21/03/2016 12:57:03

x tempestasolare.
io sono un tecnico e un po' ne capisco , non ho esperienza di impianti solari ,tuttavia a volte mi capita di vedere cose che gli altri non vedono anche se non ho molte esperienze in un determinato campo.
1)questo float non è continuo? secondo me la corrente per compensare l'autoscarica dovrebbe essere continua e uguale alla corrente di autoscarica delle batterie. Puoi dirmi quanto tempo dura questo float?
2)conosci delle plantè da 600ah che funzionano bene?
sono autentiche plantè con le 2 piastre di puro piombo?
te lo chiedo perché parlando con gente del forum sembra che non vadano tanto bene.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 21/03/2016 13:12:42

x claudio.
Sono d'accordo che il floating è a tensione costante (per capire pressappoco cos'è il floating sono andato su Google)
adesso apprendo che il floating ha una certa durata e poi si interrompe.
se si interrompe allora può andare bene anche di 8A.
Io invece mi chiedevo qual era la corrente per tener carica perfettamente una batteria a tempo indefinito,compensando l'autoscarica ,e senza danneggiarla. Questo valore è circa 20ma ogni 100ah di batteria,e corrisponde a una certa tensione.
quindi se vogliamo tenere una batteria in carica per un tempo indefinito
dobbiamo alimentarla a questa tensione così trovata.
(la tensione è circa 13,8)

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 21/03/2016 14:12:55

x claudio.
ho visto il link delle batterie fiamm.(belle)
autoscarica 2% al mese (6 mesi si scarica solo del 16%)
tensione mantenimento 13,5 -13,6 (sono d'accordo)
sei certo che la corrente di mantenimento è 8A
e non ,piuttosto, 8ma (otto milliampere)?
puoi mettere un amperometro per misurarla?



Modificato da inventoreinerba - 21/03/2016, 14:25:20
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 21/03/2016 14:16:52

inventoreinerba ogni progetto ha la sua tensione di mantenimento che porta conseguentemente a una corrente calcolata dal costruttore, naturalmente si parla di una batteria in condizioni ottimali, l'usura non può essere controllata, il periodo di tampone è un tempo indefinito, ho chiesto info alla persona conosciuta da poco che ne movimenta centinaia al mese, quello che Fiamm indica come tensione di tampone vale per i 12 anni di vita progetto, lui fa manutenzione al parco batterie ripetitori per telefonia mobile e mi ha spiegato che per esperienza ha notato una migliore resa in efficienza scaricando i pacchi batteria fino al 50% una volta ogni 3 mesi, ma la tensione di 13.62 di tampone viene mantenuta senza limiti di tempo è costante e la corrente si limita di conseguenza, quelli sono gruppi da 2000A e nota che gli assorbimenti variano da 30 a 35A e ogni 2 anni buone o no le buttano, compreso quelle di riserva mai usate perché Fiamm le garantisce 2 anni sul bancale dopodiché non è più considerato buono all'uso.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 21/03/2016 14:23:38

Ora sono ancora in bulk appena vanno in mantenimento lo metto, lo si nota dall'ultima terzina di bit 010 quando diventa 110 saranno in mantenimento



Immagine Allegata: Bulk.JPG
 
ForumEA/H/Bulk.JPG



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 21/03/2016 14:25:32

Ore di bulk



Immagine Allegata: Bulk-1.JPG
 
ForumEA/H/Bulk-1.JPG



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 21/03/2016 14:32:47

Ora sono a tampone 9A scenderà ancora 1A ma non meno



Immagine Allegata: tampone.JPG
 
ForumEA/H/tampone.JPG



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 21/03/2016 14:33:42

ampere carica 10A.mi sembra giusto.
ma quando è carica la corrente di floating è circa 10ma (10 millesimi di ampere)
ti pare che può avere la stessa corrente di carica e di mantenimento?
se il quadro ti dice ,quando è in mantenimento,10A è sbagliato il quadro.
non cambia unità di misura da A a mA.
per verificare puoi mettere in serie alle batterie un tester con portata 20A

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 21/03/2016 14:35:35

sono 9 ma.verifica con un amperometro ,di quelli di una volta.

 