CITAZIONE

Per mia esperienza personale consiglio vivamente di mettere un insignificante staccabatteria per ogni banco, ricordo ancora quel momento che ho attaccato l'ultimo polo alle batteria e quella scintilla generata sul polo ho dovuto cambiare la batteria perché si era creato un buchino sul polo


Immagina l'entità della scintilla nel momento in cui ho fatto la seconda prova descritta più sopra, sembrava un fulmine, per poco non si saldava la pinza alla piattina. Attaccando l'inverter spento alla batteria, a condensatori scarichi, la scintilla ci sarà comunque e lo stacca batterie credo che non servirà a nulla. Credo che la cosa migliore sia seguire la procedura di collegamento indicata dal produttore dell'inverter e, se si riesce, a precaricare i condensatori prima dell'attacco.


@Elix

in linea generale condivido pienamente il tuo ragionamento, non condivido l'esempio postato, che è veramente al limite. La commutazione non avverrà mai con un delta di potenziale di 7V. Il banco "scarico" al massimo sarà a 23,5V mentre il banco carico sarà a riposo o in mantenimento quindi a 26,4V, è più realistico un "deltaV" di 3V. Lo stesso per il carico, per un assorbimento da 100A a 24V devi avere la lavatrice attaccata, è veramente a limite. Non so cosa potrebbe accadere nelle condizioni da te ipotizzate, non ho provato, ma ti assicuro che nelle normali condizioni non vi è scintilla apprezzabile, almeno con il kemapower. Quindi non credo che vi sarà usura tra i contatti dello stacca batteria. Però, se dopo qualche anno fosse necessaria la sostituzione degli stacca batteria, per il costo che hanno... spesa irrisoria.


La difficoltà è ora nel cercare due relè stacca batteria per uso continuo, affidabili e, cosa importante, che non costino troppo. Quelli di cui si è discusso in precedenza li escludo, costeranno troppo. Avrei bisogno di due relè da 200A per uso continuo, di cui uno con contatto NA (questo si trova facilmente), ed il secondo con contatto NC e questo perchè vorrei fare in modo che anche a scheda di gestione spenta un relè (NC) mantenga il collegamento al primo banco di batterie, mentre il secondo relè (NA) lasci staccato l'altro banco.

Il software di gestione è quasi finito, il promini riesce bene a gestire lo scambio batteria. Per completare il programma devo ancora aggiungere una funzione che mi permetta di fare manualmente lo scambio del banco (pigiando un pulsante o da remoto), ma è poca cosa a breve conto di finirlo.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 08/11/2016 08:28:03

Aggiornamento

Alla fine ho scelto questo commutatore:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/N/$_35.JPG



Sarebbero stati più adatti dei commutatori a relè bistabili, ma il loro costo elevato mi ha dissuaso, dei commutatori a relè per uso continuo con mi fidavo, quindi ho scelto quello dell'immagine. Funziona bene ed è da 300A continui con morsetti a bullone M10.

Il problema era automatizzarlo, quindi ho tentato di usare un servo motore per modellismo ed ho scelto quello indicato in questa discussione http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/Discussione.php?214026&2

Purtroppo per i motivi descritti nella discussione non è stato possibile usarlo, così ho deciso di costruirmi un servo motore adatto, impiegando un motore DC con encoder incorporato che può essere usato con tensioni comprese tra 9-35V.

Il motore è pilotato da un ponte-H realizzato con un L293B che per praticità è gestito da un arduino tutto suo, è così nata una piccola scheda che si comanda con due pin, uno per la marcia in avanti, l'altro per il ritorno.

La scheda di gestione del fotovoltaico comanda il servo motore tramite i due pin come se fossero due semplici relè.

Ora la commutazione funziona, devo ancora aggiungere due fine corsa utili per inviare due feedback di raggiunta posizione alla scheda principale, ma è già utilizzabile.

https://www.youtube.com/watch?v=6PN7GdOaPEU



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 20/11/2016 20:24:38

Finalmente ho installato il commutatore del banco batterie.
Grazie a tutti coloro che con i loro suggerimenti hanno contribuito alla realizzazione.

Link alla pagina di consultazione:LINK



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (7)   1   2   3   4   5   6   [7]    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum