| Inviato il: 21/08/2016 08:44:20
|
Ciao a tutti, avendo un impianto Fv ad isola di 16 pannelli , da 250 Watt cadauno, di questi 16, 6 pannelli sono ibridi, cioè producono sia ace che energia elettrica, ( roba fai da tè), il tutto con un accumulo da 200 litri.
Il mio problema e che dovrei mettere dei sensori sia sui pannelli che sul boiler di accumulo che controlli la temperatura dell'H2o e raffrontato il sistema quando l'H2o dei pannelli è maggiore di quella dell'accumulo mi faccia partire la pompa di ricircolo, e la fermi quando l'H20 del boiler è maggiore di quella sul circuito dei pannelli.
Tenete presente che attualmente questo sistema fai da tè mi riscalda 200 litri in circa 8 ore di sole a 40 gradi, però poi la pompa continua a girare e il sistema disperde l'energia accumulata fino alla temperatura del termostato che attualmente è manuale.
Conoscete qualche dispositivo che faccia al caso mio, ciaoooooooo
Immagine Allegata: DV_Ibrido 065.JPG
--------------- 10 pannelli 250 watt, due regolatori in parallelo 60A, 6 pannelli ibridi acqua calda-en.elettrica, due regolatori 30A, inverter 3000 watt, 450+200Ah banchi batteria.
| | | | marcosnout
| Inviato il: 21/08/2016 12:17:36
|
CITAZIONE
Conoscete qualche dispositivo che faccia al caso mio,
Si chiama termostato differenziale, lo trovi in vendita già pronto oppure lo puoi autocostruire con arduino, o con PPTEA...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Biomass
| Inviato il: 21/08/2016 16:05:21
|
esatto
come hai collegato tra loro, i pannelli?
in generale:
dove esce h2o calda, metti un T dove affondi la sonda temperatura fino dentro
al pannello. (l'acqua deve passare sulla sonda)
Quindi sonda affondata all' uscita dell'ultimo pannello è altra sonda nel pozzetto del boiler.
Sonde con cavi connessi al termostato differenziale
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Roero
| Inviato il: 21/08/2016 22:37:22
|
Tutto giustissimo, un buon termostato differenziale con le relative sonde va benissimo.
Però serve un altro consiglio, presumo che avrai un accumulo (boiler?) per i 200 litri, e tenerli al max a 40° potresti incorrere nel rischio legionella, ergo, sarebbe utile almeno ogni 10-15 al massimo portare la temperatura del tuo accumulo almeno a 60°, questo proprio per evitare il rischio legionella.
Parliamo di legionella
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | Roero
| Inviato il: 21/08/2016 22:59:35
|
Nel forum abbiamo anche una discussione dedicata alla costruzione fai da te di un termostato differenziale: QUI
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | Roero
| Inviato il: 21/08/2016 23:07:45
|
Questo è della Caleffi, una ditta che in idraulica si distingue per qualità, ma ne trovi anche su Ebay e sul web.
Immagine Allegata: th.jpg
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | nai
| Inviato il: 23/08/2016 09:03:38
|
.. grazie a tutti, per mè è difficile autocostruirsi il dispositivo, percui credo che opterò, ( a malincuore) per l'acquisto.
Il problema della legionella l'avevo preso in considerazione anch'io, il mio impianto non arriverà mai a 60 gradi, (purtroppo), però ho cercato di limitare il problema facendo comunque passare l'ACE per la caldaia, secondo tè roero può bastare oppure devo prendere altri provvedimenti, ciao a tutti
--------------- 10 pannelli 250 watt, due regolatori in parallelo 60A, 6 pannelli ibridi acqua calda-en.elettrica, due regolatori 30A, inverter 3000 watt, 450+200Ah banchi batteria.
| |
| | |
|