amperaggio batterie
FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 12/10/2016 02:31:17

Il ragionamento è corretto se si potesse avere un prelievo costante, come reagirebbero sottoposte a picchi importanti, con 15 batterie avresti solo 100A di banco a 48V dato che sono a 3.2V cad.
Io ho un costante carico di 200/300W e fin qui OK, ma se parte la lavastoviglie andiamo a 2500/2800W pari a 52/58A, tu le sottoporresti senza avere timori, quanto resisterebbe quel banco con tale corrente per 15 minuti, posso prelevare 50A per 15 minuti da un banco di lifepo4 da 100A 2/3 volte alla settimana senza danneggiarle, siamo al 50%, io avrei dei seri dubbi, mi piange il cuore già con i miei 400A.
Sempre parere personale, sarò pessimista ma preferisco stare a guardare.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 13/10/2016 21:54:14

per i picchi di corrente dipende dal tipo di batteria lifepo4 alcune scaricano tranquillamente a 0,5C alre 1C e meno costose 0,3C prendendo una via di mezzo circa 50A
Un problema generico è quando abbiamo una carica residua bassa, più o meno inferiore al 30%.
Per la ricarica solito discorso, quindi posso sparargli giù dentro 50A senza problemi, ma quando si arriva al 80% di carica sarebbe meglio non caricarle a 0,5 ma diminuire anche di 5 volte.
Insomma i punti delicati sono sia la carica sopra 80% sia la scarica sotto 30%
per quanto riguarda le esplosioni che vengono documentate, esistono perchè stressano al massimo la batterie nella parte finale della carica per ottenere dalla stessa una capacità del 110% ...si dico 110% non ho sbagliato a digitare infatti nei telefoni possono durare intorno a 1 Anno.
Teniamo anche presente che al passare del tempo, la capacità disponibile diminuisce tra un 3% e 4% annualmente, ma di questo penso ne soffrano anche le Pb.
Una cosa che uccide le lifepo4 è andare sotto il 10% ed è anche facile andarci perchè apparentemente la tensione rimane abbastanza alta se il carico non è eccessivo.
tutti i parametri indicati possono variare e ogni modello di batteria ha delle curve a se che possono essere migliori o peggiori di solito dipendono dal costo della batteria stessa ma penso sia la solita cosa anche per il Pb.
E' difficile stimare il grado di carica dalla tensione ma ci vorrebbe un vero SOC e usate ad esempio con il 4048 molto probabile che avrebbero una vita difficile e quindi più breve di quella che potrebbero avere con un vero SOC. Purtroppo non è possibile basarsi sulla tensione perchè è quasi una linea retta oppure si può guardare la tensione ma con le dovute correzioni dipendenti da corrente e se non erro anche temperatura



Modificato da gruppo - 13/10/2016, 22:11:36


---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 