Parere su collegamento pannello
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 06/11/2016 23:55:37

La scorsa estate ho realizzato un pannello per la produzione di acqua calda per scaldare una piscina.LINK Dopo aver sperimentato per tutta l'estate, sono giunto alla conclusione che per quell'uso è inutile, La piscina è troppo grande per essere riscaldata in modo significativo dal pannello specialmente ad inizio stagione, mentre in piena estate l'acqua è scaldata bene dal sole ed il pannello è nuovamente inutile. Quindi sto valutando la convenienza a spostarlo a casa per riscaldare l'acqua sanitaria. In tal caso vorrei usarlo nel modo indicato nello schema sottostante.
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/N/ACS.jpeg

In pratica l'acqua + antigelo del pannello arriva alla serpentina dello scambiatore del serbatoio. L'acqua fredda entra nel serbatoio, esce scaldata ed arriva in serie alla caldaia, l'acqua in uscita arriva ai rubinetti. La centralina controlla la temperatura dell'acqua in uscita e se è inferiore ad un valore prefissato accende la caldaia, altrimenti la lascia spenta.
Può funzionare?




Modificato da calcola - 07/11/2016, 00:01:30


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 07/11/2016 00:47:15

E' perfetto e se la caldaia è prevista per il funzionamento con solare quando gli arriva acqua calda a sufficienza non parte nemmeno, mentre se manca qualche grado lo alza lei.
Ricordati che in questo caso è obbligatorio l'inserimento di una termostatata 40°/45° sull'uscita accumulo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 07/11/2016 00:48:18

La mia funziona così, solo che evito di accendere anche la caldaia a gas, questo perchè almeno d'estate non ci sono problemi di temperatura, in inverno il pannello non lo uso e lo svuoto dall'acqua.
Nel tuo caso metterai il glicole di propilene e potrai usarlo anche in inverno, però come giustamente affermi, sovente dovrà intervenire la caldaia a gas per integrare la temperatura, salvo inverni con bel tempo e molto clementi.

Non può funzionare........ma DEVE funzionare.

Un altro discorso invece, per avere più resa e temperatura, sarebbe di aumentare i pannelli a 2 invece che 1, però (discorso già affrontato in altro thread) l'impianto va dotato di valvola di sicurezza da 6 bar invece che a 3 bar, un boiler da almeno 200-300 litri e tutte le sicurezze inerenti al rischio di sovra-temperatura che si venisse a creare nel periodo estivo, in kit solari in offerta sul mercato possono indicarti i vari dimensionamenti, ma bisognerebbe sapere con esattezza quanto potrebbero produrre i tuoi pannelli fai da te.

Per quanti siete in famiglia presumo che l'impianto che prospetti, basta e avanza.

In tutti i casi, io sono a disposizione (anche fisicamente) nel caso volessi effettivamente realizzare l'impianto.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 07/11/2016 01:02:28

Così e la 3 vie non serve, al suo posto metti solo il sensore temperatura



Immagine Allegata: ACS-Calcola.jpg
 
ForumEA/N/ACS-Calcola_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 07/11/2016 06:18:30

Buongiorno a tutti,
personalmente lascerei la tre vie per evitare che, se superfluo, l'acs passi attraverso lo scambiatore della caldaia a gas perché porterebbe solo un inutile perdita di calore, e il miscelatore termostatico lo collocherei immediatamente dopo la tre vie (verso gli utilizzatori), in modo che l'acs miscelata non abbia da passare per la caldaia a gas.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 07/11/2016 08:17:56

La casa è usata generalmente solo nel fine settimana, durante la settimana accumula calore da usare poi al bisogno. Il problema è l'accumulo. Per mancanza di spazio, al massimo, potrò installare un serbatoio da 200 litri, non di più.

Riflettendo è giusto quello che afferma marcosnout, se l'acqua è calda la caldaia sarà spenta, ma l'acqua transiterà comunque attraverso lo scambiatore che quindi la raffredderà. Poi vi è il problema che in inverno la caldaia non potrò spegnerla ed all'apertura di un rubinetto interverrà sempre e comunque, anche se nel boiler l'acqua sarà alla giusta temperatura. Mi convinco che la valvola a te vie è necessaria.
Quindi lo schema giusto penso sia quello che ho trovato su internet e che avevo modificato, al quale tolgo il tubo di acqua fredda al miscelatore, alla miscelazione provvederanno i gruppi nei vari punti acqua e lascerò solo tre sonde termiche, una sul pannello, una nel boiler ed una nella valvola a tre vie.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/N/ACS_2.jpeg

Installerò una valvola di sicurezza a 3 atmosfere, i raccordi a stringere non penso che reggeranno di più. Cambierò il vetro di copertura del pannello con un vetrocamera, uno di quelli che tra i due vetri è installata la tendina oscurante. La tendina è facile da comandare mediante un attuatore lineare e se la temperatura dell'acqua nel boiler salirà troppo... chiudo la tenda.

Comunque il pannello funziona bene, in pieno sole con un delta termico di 20 °C, scarica l'acqua ogni 10-12 minuti e in un radiatore come il mio alto 1,70 e largo 0,5 m, sono tanti litri.



Modificato da calcola - 07/11/2016, 08:21:36


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 07/11/2016 08:24:56

Per riscaldare la piscina il pannello è posizionato a terra e penso di lasciarlo a terra anche nella nuova collocazione, così potrò variare l'inclinazione quando necessario.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 07/11/2016 08:57:40

quanto dista il pannello dal Boiler?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 07/11/2016 11:15:35

disterà circa 7-9 m, il tubo in rame verrà coibentato intubato in un corrugato ed interrato



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 07/11/2016 14:21:25

Senza termostatica la prima volta che qualcuno si dimentica e apre solo calda ustioni di I° grado assicurate, a 60° la pelle ringrazia.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 07/11/2016 17:48:20

Scusa, ma non è uguale ad ora? Quando apro il rubinetto esce l'acqua così come arriva dalla caldaia e nessuno si è mai scottato, si sta attenti.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 07/11/2016 19:05:52

CITAZIONE (Claudio, 07/11/2016 14:21:25 ) Discussione.php?214114&1#MSG9

Senza termostatica la prima volta che qualcuno si dimentica e apre solo calda ustioni di I° grado assicurate, a 60° la pelle ringrazia.


non ha torto

per due motivi
-svuoti meno velocemente il boiler perchè premisceli prima del rubinetto

-non rischi di ustionarti.
hai la t massima della calda come da set termostatica



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 07/11/2016 22:36:11

CITAZIONE (calcola, 07/11/2016 17:48:20 ) Discussione.php?214114&1#MSG10

Scusa, ma non è uguale ad ora? Quando apro il rubinetto esce l'acqua così come arriva dalla caldaia e nessuno si è mai scottato, si sta attenti.


In genere il miscelatore si apre al centro e l'acqua esce già miscelata, è solo questione di abitudine, dalle nostre parti nessuno ha mai installato una miscelatrice termostatica, vai tranquillo.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 07/11/2016 22:54:25

in generale per far arrivare prima la calda. e sprecare meni litri, si ha la tendenza ad aprite solo la calda per poi miscelare.
è lì che ti scotti.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 08/11/2016 00:12:38

Non conosci Langa&Roero, sono tutti contadini, grandi lavoratori e pure risparmiosi, un pò d'acqua fredda si accetta volentieri.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 