Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/03/2024 15:22:48  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (4)   [1]   2   3   4    (Ultimo Msg)


Gestione dei carichi con isola e C.E.
FinePagina

frandi

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:276

Stato:



Inviato il: 14/11/2016 11:59:28

Salve ragazzi, vi disturbo per dei consigli sulla gestione dei miei due impianti avendo acquistato da poco una Renault Zoe e quindi vorrei ricaricarla a casa. Premesso che non ho orari prestabiliti in cui caricare potrebbe essere di notte o di giorno, vorrei sfruttare al meglio l’impianto in conto energia e quello ad isola che attualmente sono del tutto separati. Sarebbe forse opportuno collegare anche la ricarica della Zoe sotto inverter 4048 ma il carico massimo è di 4 kw quindi superando tale limite con la lavatrice e lavastoviglie mi scatta subito la protezione. Oppure se ho fretta di caricare l’auto mi potrebbero necessitare anche 5 -6 kW. Se c’è sole potrei ottenere questa potenza sia dalla rete che dal fotovoltaico che si assommano, faccio notare che il contatore Enel è di 3 kW, ma potrei anche aumentarlo se occorre.
Forse sarebbe meglio caricare l’auto con la rete e con il fotovoltaico in C.E. e lasciare l’isola con il 4048 per tutti gli altri consumi di casa. Oppure potenziare l’isola aggiungendo un altro 4048 o cambiando l’inverter con uno almeno da 6 kW. Bene, come vedete ho molti dubbi. Spero che qualcuno di voi sia in grado di dissiparmeli e vi ringrazio in anticipo per questo.



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW
-Impianto ad isola - 15 moduli 230 W, inverter PIP 4048, 16 batterie Litio da 100 Ah
-Elettrica Renault Zoe, cottura ad induzione, termico-solare

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 14/11/2016 12:07:12

Quanto dura la carica dell'auto? Perché in isola 4kW continuativi rischi di stressare troppo le batterie (sono circa 85A lato DC.. non è poco). L'ideale sarebbe la ricarica tramite la rete quanto l'impianto grid-on produce.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:276

Stato:



Inviato il: 14/11/2016 13:48:46

La durata della carica dell'auto è variabile, dipende da quanto è scarica e con quanti kW la carico. Posso impostare a piacimento i kW di carica.



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW
-Impianto ad isola - 15 moduli 230 W, inverter PIP 4048, 16 batterie Litio da 100 Ah
-Elettrica Renault Zoe, cottura ad induzione, termico-solare

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 14/11/2016 14:43:06

Ok, allora meglio parlare di kWh.. una carica media di quanti kWh in AC ha bisogno?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 14/11/2016 14:58:55

Frandi hai un MP



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:276

Stato:



Inviato il: 14/11/2016 16:28:29

Le batterie sono da 22 kWh



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW
-Impianto ad isola - 15 moduli 230 W, inverter PIP 4048, 16 batterie Litio da 100 Ah
-Elettrica Renault Zoe, cottura ad induzione, termico-solare

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:276

Stato:



Inviato il: 14/11/2016 18:34:47

Claudio ho risposto due volte in MP ma è come non avessi risposto. Tu hai ricevuto?



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW
-Impianto ad isola - 15 moduli 230 W, inverter PIP 4048, 16 batterie Litio da 100 Ah
-Elettrica Renault Zoe, cottura ad induzione, termico-solare

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 15/11/2016 09:44:15

Si, 2 risposte, per vedere le tue risposte clicca su OutBox,
Hai MP



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:276

Stato:



Inviato il: 15/11/2016 13:09:37

Grazie, tutto chiaro.



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW
-Impianto ad isola - 15 moduli 230 W, inverter PIP 4048, 16 batterie Litio da 100 Ah
-Elettrica Renault Zoe, cottura ad induzione, termico-solare

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 15/11/2016 13:28:04

Mmhh... strano thread... scambio di messaggi privati e niente di pubblico.. frandi se ti va di condividere qualche info che può essere utile anche ad altri, saremo felice di leggerla.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 15/11/2016 15:39:57

Ciao Luca450Mhz, nulla di segreto, voleva info per l'uso del dispositivo SonOff da usare con Cell. o PC e qui eravamo OT



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:276

Stato:



Inviato il: 16/11/2016 13:29:43

Tutto chiarito Luca, anzi speravo in qualche altro intervento sulla ricarica della mia auto.
Sto usando in questo periodo la ricarica da Enel e da fotovoltaico in C.E., anche perchè di questi tempi le batterie non sono sempre cariche. E' ovvio che non speravo di caricare solo da batterie, forse nel periodo estivo se sto entro i 4 kW potrebbe essere conveniente attingere dalle batterie. Cercherò di monitorare la situazione per avere più elementi di decisione.



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW
-Impianto ad isola - 15 moduli 230 W, inverter PIP 4048, 16 batterie Litio da 100 Ah
-Elettrica Renault Zoe, cottura ad induzione, termico-solare

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:276

Stato:



Inviato il: 21/11/2016 10:10:08

Assodato che la ricarica per varie ragioni è più conveniente sulla rete e non sulle batterie, almeno in questo periodo, sto valutando un'altro scenario connesso ad un aumento di prelievi sulla rete.
Se trasferissi i miei 3,5 kW dell'impianto a isola in SSP e poi ricaricherei le batterie sempre da rete, avrei qualche vantaggio? Forse d'estate sicuramente si e nelle altre stagioni? A questo punto metterei induzione e auto sulla rete e tutti gli altri carichi sotto isola con il PIP 4048 e batterie.
Non sono riuscito a darmi una risposta, qualcuno si vuole cimentare?
E' ovvio che dovrei mettere altro inverter e fare relative pratiche con Enel e GSE.



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW
-Impianto ad isola - 15 moduli 230 W, inverter PIP 4048, 16 batterie Litio da 100 Ah
-Elettrica Renault Zoe, cottura ad induzione, termico-solare

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 29/11/2016 22:34:56


CITAZIONE

Se trasferissi i miei 3,5 kW dell'impianto a isola in SSP e poi ricaricherei le batterie sempre da rete, avrei qualche vantaggio?

sicuramente si per i seguenti motivi
1)la potenza che possono esprimere i pannelli anche se non usata viene comunque estratta e riversata in rete e viene accantonata a tuo favore.
2)la carica e la scarica di un sistema 4048 ti porterebbe inevitabilmente a distruggere le batterie in poco tempo.
3) unica cosa cui devi prestare attenzione sono i kwh annuali che produce l'impianto o gli impianti e i kWh Totali che consumi annualmente.per beneficiare dello ssp al massimo i kwh totali consumati dovranno essere inferiori o uguali ai kWh prodotti.
per quello che prelevi dalla rete pagherai le bollette normalmente e d'inverno saranno delle belle botte. ma ti ritornerà indietro una buona parte con il conguaglio dell'anno dopo del ssp.
in totale ssp paga durante l'anno in corso due volte il 10% per un totale di acconti pari al 20% della produzione teorica e l'anno dopo nei primi sei mesi dell'anno fanno i conteggi e ti viene restituito una buona parte dei soldi spesi nelle bollete con il conguaglio.
Con fogli di excel ho fatto varie casistiche e ti posso assicurare che non c'è sistema che batte lo SSP a conti fatti.
Non ricordo in che forum se questo o un altro un certo egimark ha fatto un foglio di excel per sapere a seconda dei consumi quando riprendi con SSP.

un sistema a batterie andrebbe a mio avviso tenuto semplicemente come backup di rete e basta.
ipotesi: manca la rete l'impianto non produce ho la batteria della zoe scarica che faccio? la ricarico parzialmente usando un sistema tipo il 4048 o altro analogo.


CITAZIONE
Forse d'estate sicuramente si e nelle altre stagioni?

L'SSP non c'entra con le stagioni c'entra solo quello che consumi dalla rete, ovviamente d'inverno spenderai molto di più in bolletta ma alla fine di ritornerà una buona parte indietro devi solo pazientare sino all'anno dopo.



Modificato da gruppo - 29/11/2016, 22:48:18


---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:276

Stato:



Inviato il: 30/11/2016 08:44:06

Grazie Gruppo per il tuo intervento. Conosco Egimark di altro forum e conosco anche il suo foglio excel, ecco perchè sono nati i miei dubbi soprattutto con l'aumento dei consumi. Penso che seguirò i tuoi consigli e con le batterie e il 4048 cercherò di aumentare l'autoconsumo lasciando a questi la gestione dei carichi minimi 24/24 circa 3-400 kWh di media.
Il resto, auto-induzione-lavatrice-lavastoviglie-forno, in prelievo con il fotovoltaico e SSP. Ed anche la ricarica delle batterie sarebbe affidata alla rete. Qualche problema su questo ultimo punto?



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW
-Impianto ad isola - 15 moduli 230 W, inverter PIP 4048, 16 batterie Litio da 100 Ah
-Elettrica Renault Zoe, cottura ad induzione, termico-solare

 
 InizioPagina
 

Pagine: (4)   [1]   2   3   4    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum