Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Accumulatori

VISUALIZZA L'ALBUM


Anomalia elemento da 2V
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 28/11/2016 07:35:05

Ieri ad un controllo della densità e tensione degli elementi da 2V, mentre tutti gli elementi della serie erano a 2,2V e densità 1,20 Kg/L, uno era alla tensione di 1,9V, ma la densità era sempre a 1,20. Non mi so spiegare l'incongruenza che cosa sarà accaduto?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 29/11/2016 21:25:45

Che densità corrisponde a 1,9V?
Potrebbe essere stata colpa del densimetro sporco per il controllo degli altri elementi?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 30/11/2016 10:18:57

Prima di leggere la densità ho l'abitudine di "pipettare" un paio di volte con l'acido dell'elemento, mi sto convincendo che il densimetro sia rotto e che l'elemnto sia in corto. In questi giorni ho notato che difficilmente il banco supera i 27 volt. Più tardi chiamo la ditta doive a suo tempo avevo comprato gli elementi per chiedere cosa fare, per il momento ho commutato sul secondo banco batterie, sempre sperando che non si scassi anche quello.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 30/11/2016 10:26:08


CITAZIONE

mi sto convincendo che il densimetro sia rotto e che l'elemnto sia in corto. In questi giorni ho notato che difficilmente il banco supera i 27 volt

Che scalogna, speriamo di no

CITAZIONE
Prima di leggere la densità ho l'abitudine di "pipettare" un paio di volte con l'acido dell'elemento

Anche io faccio cosi...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 30/11/2016 17:31:42

L'assistenza della batteria mi ha confermato che l'elemento si è guastato e mi ha consigliato di sostituirlo con uno nuovo.

Per ulteriore verifica oggi ho ricollegato all'inverter il banco in questione ed anche oggi la tensione non è salita oltre i 27 V, mentre il banco batterie 2, prima di staccarlo, è arrivato senza problemi a 29V.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/N/Schermata.jpg



Modificato da calcola - 30/11/2016, 17:35:24


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 05/12/2016 10:56:11

Oggi ho richiamato la ditta delle batterie per ordinare il nuovo elemento. La persona con cui avevo parlato l'altra volta (il rappresentante) non c'era e mi hanno passato un tecnico al quale ho dovuto ripetere tutto quanto e con mia sorpresa mi ha detto che se la densità degli elementi è uniforme e varia solo la tensione, vuol dire che gli elementi sono ancora efficienti e che hanno bisogno solo di una equalizzazione con tensione di equalizzazione di 2,6-2,7 ad elemento e di lasciarli equalizzare per almeno 3 ore ed una volta al mese. Se non vi è sole di usare un caricabatterie elettronico esterno. Penso proprio che ha ragione, collegando il secondo banco batterie di riserva formato da batterie al gel, ho disabilitato l'equalizzazione automatica e mi sono scordato di farla fare in manuale.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 05/12/2016 11:00:13

Ed infatti. oggi che vi è sole la tensione è già salita a 30V, peccato che da settembre ho disabilitato l'equalizzazione automatica.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 05/12/2016 11:41:05

Meglio così che l'elemento è ancora buono! In effetti per le batterie ad acido libero una carica di equalizzazione almeno una volta al mese è proprio un toccasana!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 05/12/2016 15:55:29

Il problema é che devo abilitarla in manuale e nel fine settimana spesso non vi è sole, devo comprare un carica batterie elettronico.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 21:52:23

La notte tra sabato e domenica della scorsa settimana le ho portate a 28v con l'alimentatore, poi di giorno le ho fatte equalizzare al regolatore di carica e si sono livellate perfettamente. Le giornate sono corte ed il sole é poco, quindi le sto usando solo per alimentare la parte d'impianto che funziona a 24v e ho impostato la scheda per non scaricarle sotto 24.4v.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 