Se sei già registrato           oppure    

Orario: 28/03/2024 11:50:02  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM


inverter opti solar morto
FinePagina

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:467

Stato:



Inviato il: 04/12/2016 18:09:17

salve,
chiedo agli esperti dei( pip) cosa fare,il mio inveter opti solar 24v sp 3000 efecto,si e spento, o fatto varie prove ma non si accende,lo comprato circa 7 mesi fa e montato x alimentare una centrale antifurto e un impianto videosorveglianza in una casetta di campagna,e ancora in garanzia ma lo comprato da un venditore tw,l'o aperto di nero non si vede niente, credevo che cera qualche fusibile ma niente,cosa mi consigliate??



Immagine Allegata: msgstore-2016-12-04.1.db.crypt8
 
ForumEA/N/msgstore-2016-12-04.1.db.crypt8



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 04/12/2016 19:24:37

Spiega un po' di più, collegando solo le batterie senza pannelli e senza 220V non si accende??

PS.
Se alleghi immagini falle .jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 04/12/2016 19:34:47

All'interno c'è il fusibile dalle batterie.



Immagine Allegata: Fusibile batterie.jpg
 
ForumEA/N/Fusibile batterie.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 04/12/2016 19:35:12

All'esterno quello automatico sul 220V



Immagine Allegata: Fusibile automatico.jpg
 
ForumEA/N/Fusibile automatico.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 04/12/2016 20:08:25

E quello vicino alle spinette delle ventole



Immagine Allegata: Fusibile interno.jpg
 
ForumEA/N/Fusibile interno_2.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:467

Stato:



Inviato il: 04/12/2016 20:30:49

salve Claudio scusa x l'allegato ancora non so farli!!,la prova solo con le batterie non lo fatta,il fusibile non lo visto domani ricontrollo,il mio inverter e un 3 kv ce lo stesso fusibile, il Fusibile automatico 220 e ok.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 04/12/2016 20:40:20

Ricorda che non va acceso senza batterie, la sequenza è:
Batteria, interruttore, pannelli.
Dare tensione batterie usando una resistenza da 20W 5-Ohm per evitare scintillamenti di carica violenta condensatori, quando il display si accende connettere le batterie, poi interruttore e in fine i pannelli.

Guarda qua

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:467

Stato:



Inviato il: 06/12/2016 11:40:38

Salve Claudio, o provato solo con batterie, non si accende,o provato i fusibili Il primo dei 6 e interroto,soon fusibbili a lamelle saldati.



Immagine Allegata: IMG_20161206_105723.jpg
 
ForumEA/N/IMG_20161206_105723.jpg


Scarica allegato

IMG_20161206_105701.jpg ( Numero download: 187 )



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:467

Stato:



Inviato il: 06/12/2016 11:44:48

Foto



Immagine Allegata: IMG_20161206_105701.jpg
 
ForumEA/N/IMG_20161206_105701_1.jpg


Scarica allegato

IMG_20161203_121412.jpg ( Numero download: 184 )



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:467

Stato:



Inviato il: 06/12/2016 11:46:17

Foto



Immagine Allegata: IMG_20161203_121412.jpg
 
ForumEA/N/IMG_20161203_121412_1.jpg



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:467

Stato:



Inviato il: 06/12/2016 11:47:39

Foto



Immagine Allegata: IMG_20161203_121454.jpg
 
ForumEA/N/IMG_20161203_121454.jpg



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:467

Stato:



Inviato il: 06/12/2016 14:54:45

foto



Immagine Allegata: 067.jpg
 
ForumEA/N/067.jpg



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:467

Stato:



Inviato il: 21/12/2016 23:01:45

Dopo qualche settimana mi posso dedicare al controllo del'inverter,dopo un controllo ai mosfet lato batteria avevo un dubbio,di integrità vedo la sigla e ne o comprato uno,controllo col tester e o la certezza n 8 mosfet morti,



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 + n16 celle 230A.

 
 InizioPagina
 

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum