P961 Piazzetta. Sicurezza termica
FinePagina

maurog
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 12/12/2016 05:09:06

Buon giorno sono nuovo del gruppo. Grazie x coloro che mi risponderanno. Ieri sera ho fatto andare la stufa a P5 e dopo un po' si spenta dandomi " sicurezza termica" e non c' verso di farla ripartire, continua a ritornarmi lo stesso messaggio. c un modo per resettare o c' un anomalia e quindi chiamo il tecnico? Sono 10 anni che funziona benissimo, sempre pulita. Grazie. Mauro

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3472

Stato:



Inviato il: 12/12/2016 08:40:06

Ciao e benvenuto...

Dietro la stufa, nei pressi dell'interruttore, ci dovrebbe essere un tappino (nero o rosso), svitalo e premi il pulsantino... un termostato a riarmo manuale...
...ma la domanda : perch scattata la sicurezza termica?

Sicuro che la stufa sia pulita?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10293

Stato:



Inviato il: 12/12/2016 23:23:22

Il perch saperlo sarebbe fondamentale, ipotesi:
surriscaldamento serbatoio pellet.
temperatura fumi oltre la norma.

Comunque guarda il tuo manuale d'uso, trova la SONDA CORPO contrassegnata come PT o PT100, il problema potrebbe essere che nel punto dov' messa tende a scaldare, andare in allarme e far scattare la termica, oppure che nel tempo si sia leggermente starata.



Modificato da Roero - 13/12/2016, 00:40:44


---------------
Correttezza, lealt e sempre a testa alta.

 

Manuel
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2

Stato:



Inviato il: 03/01/2019 21:36:38

Ciao marcosnout avresti il manuale della stufa gruppo piazzetta ginevra , o sapresti pi precisamente indicare dove situato questo tappo da svitare

 

Manuel
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2

Stato:



Inviato il: 03/01/2019 21:43:31

CITAZIONE (marcosnout, 03/01/2019 21:36:38 ) Discussione.php?214224&1#MSG1

Ciao e benvenuto...

Dietro la stufa, nei pressi dell'interruttore, ci dovrebbe essere un tappino (nero o rosso), svitalo e premi il pulsantino... un termostato a riarmo manuale...


Dove si trova
...ma la domanda : perch scattata la sicurezza termica?

Sicuro che la stufa sia pulita?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:16573

Stato:



Inviato il: 04/01/2019 08:56:53

guardando qui, LINK
mi sembra che sulla schiena, angolo dx, ci sia ci che cerchi.
L c' interruttore e termostato di sicurezza



---------------