| Vincent
| Inviato il: 23/03/2017 08:58:08
|
Una comune terra e sufficente a dissipare 1000w dopo inizia a salire la resistenza il tubo che scende 6mt e l ideale io da me ho su un tubo che va giu fino a 160 mt e ho fatto le misurazioni con i vari carichi
Se hai il giallo verde sul pozzo gia lo usi come messa a terra non equipotenziale
Per sicurezza scollega e misura le 2 resistenze di T ma secondo me il tubo ha una resistenza inferiore
Il test che dicevo lo devi fare al contatore con tutto il resto staccato
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | calcola
| Inviato il: 23/03/2017 09:12:46
|
Ok, grazie, domenica farò delle prove, poi ti farò sapere.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | calcola
| Inviato il: 24/03/2017 07:12:49
|
Invece che usare il tubo che al momento è connesso alla pompa e questa alla terra della casa, non è forse meglio piantare una palina in fondo al pozzo? E' profondo 5-6 m, vi sono già sceso due volte e scendere non è un problema. Al limite, potrei buttare la palina sul fondo senza piantarla?
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | Vincent
| Inviato il: 24/03/2017 09:32:27
|
CITAZIONE (calcola, 24/03/2017 07:12:49 )
Invece che usare il tubo che al momento è connesso alla pompa e questa alla terra della casa, non è forse meglio piantare una palina in fondo al pozzo? E' profondo 5-6 m, vi sono già sceso due volte e scendere non è un problema. Al limite, potrei buttare la palina sul fondo senza piantarla? buttare senza piantare no.
Comunque ho riletto qualche normattiva effettivamente e possibile ad isola collegare neutro a terra ma non dove si vuole ,con un conduttore almeno pari a quello fase quanto piu vicino possibile alla palanghina ma ti serve una terra buona molto buona
Il problema del tempo di risposta se l inverter i inferiore a 32A (sorprendentemente) in questo caso e di 5s (devi rispettare il distacco a 50volt per tutta casa e 25 per bagni e locali umidi)
deto questo ce comunque la possibilità che in un guasto o una corrente anche elettrostatica si generi tra le carcasse degli elettrodomestici questo ti farebbe prendere una piccolissima scossa tipo formicolio o scattare il magneto differenziale
Risolvi tutto con la terra separate fisicamente piu efficente come N piantandola bene nel pozzo
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Vincent
| Inviato il: 24/03/2017 09:37:51
|
QUESTO SISTEMA E DETTO TN-S neutro e giallo verde sono entrambi a terra ma con conduttori separati
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | calcola
| Inviato il: 24/03/2017 10:22:06
|
Farò così, svuoto il pozzo e pianto la palina, anche due sul fondo, per arrivare al pozzo con un cavo da 6mm non ho problemi di canalina.
Più tardi cerco tra i documenti in mio possesso i tempi d'intervento del salvavita ed il valore della resistenza verso terra dell'impianto. Sono prima dell'installazione dell'inverter.
Grazie
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | Vincent
| Inviato il: 24/03/2017 12:10:51
|
Ok miraccomando il colore
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Sophia Muller
| Inviato il: 24/03/2017 13:28:51
|
Salve a tutti. Il paletto per la messe a terra devono essere separate. Se si vuole piantare un secondo paletto, perché non si raggiunge il valore della resistenza di terra (deve essere inferiore ai 18ohm) che occorre misurare con lo strumento adatto, la distanza del secondo paletto deve essere almeno il doppio della sua lunghezza. | | | | Vincent
| Inviato il: 24/03/2017 13:39:52
|
CITAZIONE (Sophia Muller, 24/03/2017 13:28:51 )
Salve a tutti. Il paletto per la messe a terra devono essere separate. Se si vuole piantare un secondo paletto, perché non si raggiunge il valore della resistenza di terra (deve essere inferiore ai 18ohm) che occorre misurare con lo strumento adatto, la distanza del secondo paletto deve essere almeno il doppio della sua lunghezza.
ciao sophia devi realizzare una messa a terra?
O un neutro per non avere 2 fasi dall inverter?
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | calcola
| Inviato il: 24/03/2017 15:00:35
|
Ho capito che mi suggerisce come piantare il secondo paletto. Informazione utile, perchè il secondo l'avrei piantato di fianco al primo, invece ora li metterò alla massima distanza possibile. Piuttosto, i paletti saranno immersi nell'acqua, come si può fare per evitare l'ossidazione del rame dentro il cavo?
Modificato da calcola - 24/03/2017, 15:06:31
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | Vincent
| Inviato il: 24/03/2017 15:03:29
|
I paletti uniscili con della corda nuda in rame di solito venduta al kg ti allego un immagine piu profondo vai meglio e
Immagine Allegata: posa_verticale.png
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | Sophia Muller
| Inviato il: 24/03/2017 17:41:14
|
CITAZIONE (Vincent, 24/03/2017 13:39:52 )
CITAZIONE (Sophia Muller, 24/03/2017 13:28:51 ) Salve a tutti. Il paletto per la messe a terra devono essere separate. Se si vuole piantare un secondo paletto, perché non si raggiunge il valore della resistenza di terra (deve essere inferiore ai 18ohm) che occorre misurare con lo strumento adatto, la distanza del secondo paletto deve essere almeno il doppio della sua lunghezza.
ciao sophia devi realizzare una messa a terra?
O un neutro per non avere 2 fasi dall inverter?
Già realizzata. Se vai nelle mie pagine ci sono tutti i passaggi alla realizzazione. Quella foto che hai postato su, non sono d'accordo con la scritta "pozzetto ispezionabile non obbligatorio" Io cancellerei "non obbligatorio" | | | | Sophia Muller
| Inviato il: 24/03/2017 17:46:03
|
@ calcola. Nessuna norma sulla sicurezza afferma che i paletti devono essere immersi nell'acqua. Ma dicono di essere conficcati nel terreno. | | | | Vincent
| Inviato il: 24/03/2017 18:46:19
|
CITAZIONE (Sophia Muller, 24/03/2017 17:46:03 )
@ calcola. Nessuna norma sulla sicurezza afferma che i paletti devono essere immersi nell'acqua. Ma dicono di essere conficcati nel terreno.
sophia quello che sta realizzando calcola e un discorso un po diverso
e piu che altro un neutro isolato da rete
Se vuoi diminuire la resistenza di terra(dipende anche dal terreno) metti piu picchetti o piu profondi collegati tra loro da corda nuda almeno 50 cm sotto terra
Ispezionabili o no una volta che li hai montati o ce o non ce la messa a terra
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | calcola
| Inviato il: 24/03/2017 20:06:34
|
Grazie delle risposte, devo dedurre che non vi è risposta alla mia ultima domanda?
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| |
| | |
|