Qual'è secondo voi la miglior caldaia a cippatino e pellet.
FinePagina

farstar1965

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:293

Stato:



Inviato il: 02/03/2017 07:55:04

Scusate sono andato a nanna presto ieri.
Mi sono spiegato male.... ci riprovo:
L'impianto di scarico termico è separato dall'impianto di riscaldamento, l'acqua in arrivo dall'acquedotto entra nella valvola in questione passa nella serpentina apposita dentro la caldaia è finisce nella fognatura.
Se non sono spiegato richiedete



---------------
Più impari più ti rendi conto di quanto sei ignorante.

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 02/03/2017 18:05:18

Grazie per le info, sono appena tornato dal mio vicino ex termoidraulico in pensione mi ha chiarito tutto nella sua caldaia ha la valvola di sovrapressione tarata a 6 bar e la valvola di temperatura a 95°che fa scattare il raffreddamento caldaia in caso di non funzionamento della pompa circolatore, quando sarà il momento di installare la nuova caldaia verrà lui a collegarmela

 

farstar1965

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:293

Stato:



Inviato il: 02/03/2017 18:36:22

6 bar ???



---------------
Più impari più ti rendi conto di quanto sei ignorante.

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 02/03/2017 18:53:21

in effetti sembrano troppi, considerando che la caldaia è collaudata a 4,5 bar, saranno gli aggiustamenti in opera da fare

 

farstar1965

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:293

Stato:



Inviato il: 02/03/2017 19:29:06

Che sappia io sull'impianto dei termosifoni vanno da 3 bar. Non ho mai visto una calderina con più di 1,5/2 bar.A caldo.



---------------
Più impari più ti rendi conto di quanto sei ignorante.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 02/03/2017 19:41:24

CITAZIONE (farstar1965, 02/03/2017 19:29:06 ) Discussione.php?214383&3#MSG34

Che sappia io sull'impianto dei termosifoni vanno da 3 bar. Non ho mai visto una calderina con più di 1,5/2 bar.A caldo.


esatto.
3 bar

7 bar sul boiler



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 03/03/2017 07:37:48

Qualcosa mi sfugge... il puffer mi segna 1,5 -2 bar, sopra il puffer è installata una valvola di sfiato aria, lo stesso sulla idrostufa a pellet che è dotata di una valvola di sovrapressione (tra l'altro è sempre bagnato per terra dove è installata) oltre alla valvola di sfiato.
Quelli della ferroli danno la valvola che fa entrare acqua fredda nella caldaia come opzionale.
però io voglio un impianto strasicuro quindi metterò tutte le valvole che ottimizzino il funzionamento, faro un pieno mensile di pellet e cippato ogni 15 giorni nel periodo invernale.
L'elettronica deve essere ridotta al minimo la termocucina Senko insegna mai avuto un problema.

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 03/03/2017 07:39:54

CITAZIONE (Biomass, 02/03/2017 19:41:24 ) Discussione.php?214383&3#MSG35

CITAZIONE (farstar1965, 02/03/2017 19:29:06 ) Discussione.php?214383&3#MSG34
Che sappia io sull'impianto dei termosifoni vanno da 3 bar. Non ho mai visto una calderina con più di 1,5/2 bar.A caldo.


esatto.
3 bar

7 bar sul boiler

Il puffer che ho io è stato collaudato per 4 bar, ora non so se puffer o boiler siano la stessa cosa

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 03/03/2017 07:44:12

Citazione filosofica umoristica, che sia il caso di somministrare dei farmaci atti a far calare la pressione negli impianti termici con tendenze ad alte pressioni?

 

farstar1965

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:293

Stato:



Inviato il: 03/03/2017 08:04:51

Il mio impianto con puffer da 1000 lt(solo accumulo per i termosifoni) caldaia da 90lt e impianto dei termosifoni su 3 piani con 15 termosifoni alla sera quando l'acqua nell'accumulo arriva a 85 gradi pronta per la mattina... Non supera i 1,8/2 bar



---------------
Più impari più ti rendi conto di quanto sei ignorante.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 03/03/2017 08:10:19

CITAZIONE (Meccatronico in pensione, 03/03/2017 08:04:51 ) Discussione.php?214383&3#MSG37

CITAZIONE (Biomass, 02/03/2017 19:41:24 ) Discussione.php?214383&3#MSG35
CITAZIONE (farstar1965, 02/03/2017 19:29:06 ) Discussione.php?214383&3#MSG34
Che sappia io sull'impianto dei termosifoni vanno da 3 bar. Non ho mai visto una calderina con più di 1,5/2 bar.A caldo.


esatto.
3 bar

7 bar sul boiler

Il puffer che ho io è stato collaudato per 4 bar, ora non so se puffer o boiler siano la stessa cosa


non sono la stessa cosa perchè contengono acque diverse.

puffer acqua tecnica 3bar
boiler acqua acquedotto 6bar (7bar là si mette per essere sicuri che non goccioli per niente)



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 03/03/2017 08:27:30

mecca
hai preso la caldaia da 24kw?
spero di no....



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

farstar1965

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:293

Stato:



Inviato il: 03/03/2017 08:37:29

P. S. La pressione aumenta perché aumenta il volume dell'acqua riscaldandosi. Un vaso di espansione correttamente dimensionato evita ciò.



---------------
Più impari più ti rendi conto di quanto sei ignorante.

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 03/03/2017 10:28:46

CITAZIONE (Biomass, 03/03/2017 08:27:30 ) Discussione.php?214383&3#MSG41

mecca
hai preso la caldaia da 24kw?
spero di no....



A maggio la prenderò

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 03/03/2017 10:30:32

CITAZIONE (Biomass, 03/03/2017 08:10:19 ) Discussione.php?214383&3#MSG40

CITAZIONE (Meccatronico in pensione, 03/03/2017 08:04:51 ) Discussione.php?214383&3#MSG37
CITAZIONE (Biomass, 02/03/2017 19:41:24 ) Discussione.php?214383&3#MSG35
CITAZIONE (farstar1965, 02/03/2017 19:29:06 ) Discussione.php?214383&3#MSG34
Che sappia io sull'impianto dei termosifoni vanno da 3 bar. Non ho mai visto una calderina con più di 1,5/2 bar.A caldo.


esatto.
3 bar

7 bar sul boiler

Il puffer che ho io è stato collaudato per 4 bar, ora non so se puffer o boiler siano la stessa cosa


non sono la stessa cosa perchè contengono acque diverse.

puffer acqua tecnica 3bar
boiler acqua acquedotto 6bar (7bar là si mette per essere sicuri che non goccioli per niente)


Diciamo che io ho un puffer combinato con serpentina interna per acqua sanitaria calda istantanea

 