Piccolo impianto ad isola
FinePagina

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 08/02/2017 15:25:19

Vorrei chiedere un consiglio ai piu esperti del gruppo. Un amico vorrebbe realizzare un piccolo impianto da utilizzare per alimentare un sistema di video sorveglianza . Attualmente l'impianto viene alimentato da rete enel ed ha un consumo giornaliero di circa 1,5 Kwh. Mi date dei consigli su cosa usare e come dimensionare al meglio l'impianto che dovrebbe diventare la unica fonte di alimentazione tenuto conto che intende staccare l'enel.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 08/02/2017 15:35:00

Ciao Giampi,
per il tuo amico sarebbe accettabile che in inverno in alcuni giorni (e per alcuni giorni) l'impianto di videosorveglianza possa rimanere spento?
Perché staccare l'Enel significa fare solo affidamento sul fotovoltaico, ma in inverno a volte passano giorni senza possibilità di caricare le batterie.
Altrimenti bisogna "gonfiare" la potenza dei pannelli, creando però un possibile grande spreco di energia nelle stagioni più belle



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 08/02/2017 15:55:06

CITAZIONE (Luca450Mhz, 08/02/2017 15:35:00 ) Discussione.php?214441&1#MSG1

Ciao Giampi,
per il tuo amico sarebbe accettabile che in inverno in alcuni giorni (e per alcuni giorni) l'impianto di videosorveglianza possa rimanere spento?
Perché staccare l'Enel significa fare solo affidamento sul fotovoltaico, ma in inverno a volte passano giorni senza possibilità di caricare le batterie.
Altrimenti bisogna "gonfiare" la potenza dei pannelli, creando però un possibile grande spreco di energia nelle stagioni più belle


L'impianto ha una batteria tampone che interviene e garantisce alcune ore di autonomia in assenza di rete . Purtroppo l'utenza in questione è stata attivata esclusivamente per la videosorveglianza ed essendo una utenza non prima casa è molto onerosa . Pero se decide di mettere il fotovoltaico con accumulo ha bisogno che ci sia autonomia per tenere l'impianto attivo il più possibile.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 08/02/2017 16:10:50

1,5kWh tenendo conto che ci sono vari trasformatori, ma con un impianto ad isola si può lavorare direttamente con la bassa tensioni, evitando le perdite di trasformazione, e quindi il consumo sarebbe leggermente inferiore.
Tenendo conto del fattore "inverno", nemico maggiore per i nostri impianti, direi che un buon compromesso potrebbe essere:
- tensione nominale 24V (con convertitori DC-DC hai sempre la tensione necessaria per alimentare correttamente tutte le utenze e meno dispersioni rispetto ad un 12V)
- banco batteria 200Ah almeno per avere un paio di giorni di autonomia senza sole (1500Wh / 24V = 62,5Ah che diventano 125Ah circa per non scaricare oltre il 50%, 125+62,5 =185,5Ah per due giorni). Per più giorni di autonomia aumentare la capacità del banco in modo proporzionale
- potenza pannelli più ce ne è e meglio è, ma bilanciando io non farei meno di 700Wp
- regolatore di carica che supporti 30A di ricarica (potrebbe andare bene anche un PWM)

I calcoli sono spannometrici



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 09/02/2017 20:32:15

Grazie della risposta molto precisa Luca non capisco però mi sfugge qualcosa. Quando dici che con tensione nominale di 24 V posso alimentare le utenze. Io non ho visto personalmente le apparecchiature usate nell'imnpianto di videosorveglianza però presumo siano alimentate a 220 volt, con solo regolatore di carica ho necessita di affiancare anche un inverter. Non mi è molto chiaro l'uso del DC - DC converter. Per le batterie pensi siano sufficienti 2 da 200Ah in parallelo?



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 09/02/2017 22:32:18

se hai un consumo di 1,5 kwh al giorno l'impianto
di sorveglianza ha un consumo continuo di 62w.
mi sembrano tanti.
cos'è che consuma di più?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 09/02/2017 22:48:28

Possiedo un impianto di videosorveglianza in una casa isolata e l'impianto fotovoltaico l'ho realizzato per le stesse esigenze di giampi.

Nel nord Italia, 700 Wp di pannelli non sono sufficienti, il mio ha 1200Wp e in inverno in caso di pioggia, anche tenendo collegato al fotovoltaico solo la videosorveglianza, basta appena per 2 gg, la connessione all'Enel è necessaria. Però potresti ridurre la spesa stipulando un contratto riducendo la potenza impegnata. Credo che il minimo sia 1,5kWh. Comunque dipende molto anche dall'esposizione al sole latitudine, ombre... le variabili sono tante, dovresti spiegare meglio.

Il consumo di giampi è comunque realistico, il mio in DC consuma mediamente 3Ah, ed in un giorno sono circa, 1,7kWh. Non sembra, ma DVR, telecamere, illuminatori IR, router,,, sommano.



Modificato da calcola - 09/02/2017, 22:59:27


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 09/02/2017 23:04:55

CITAZIONE (Giampi, 09/02/2017 20:32:15 ) Discussione.php?214441&1#MSG4

Grazie della risposta molto precisa Luca non capisco però mi sfugge qualcosa. Quando dici che con tensione nominale di 24 V posso alimentare le utenze. Io non ho visto personalmente le apparecchiature usate nell'imnpianto di videosorveglianza però presumo siano alimentate a 220 volt, con solo regolatore di carica ho necessita di affiancare anche un inverter. Non mi è molto chiaro l'uso del DC - DC converter. Per le batterie pensi siano sufficienti 2 da 200Ah in parallelo?

Si sono alimentate a 220V, ma la prima cosa che si incontra dopo la presa 220V sono dei trasformatori, che trasformano la 220 in appunto 12V.
Un converter DC-DC è un convertitore che ti abbassa la tensione dai 24V del banco ai 12V che servono per alimentare le utenze. Semplicemente sostituisce tutti i trasformatori con uno (o più) convertitori DC-DC e l'inverter non serve più.
Se non sbaglio anche calcola ha fatto così con il suo impianto di videosorveglianza di cui ci ha parlato poco su



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Giampi
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:236

Stato:



Inviato il: 10/02/2017 08:49:07

Sinceramente non ho avuto ancora la possibilità di vedere l'impianto in questione mi pare che sia composto da tre videocamere un dvr un alimentatore per la batteria tampone ed un sistema gsm che invia gli allarmi. La posizione dovrebbe essere abbastanza buona e con ottima insolazione inoltre i pannelli si potrebbero montare rispettando la giusta inclinazione ed orientamento , massimizzando quindi la loro resa.



---------------
Impianto Isola Monocristallino 5,4 kw Inverter Solarpower24 Tre Regolatori 4Kw pacco batterie lifepo4 280 Ah + Impianto Monocristallino 2,5 kw ,inverter Effekta e pacco batteria Pb 400 AH.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 10/02/2017 20:27:44

Io ho installato un trasformatore da 8A per ridurre la 24V in 12V, lo uso per alimentare il dvr e le telecamere più vicine, il router ed apparati vari. Per le telecamere più distanti lascio la linea a 24V e poi riduco la tensione a 12V poco prima della telecamera.

Secondo la mia esperienza, senza Enel, ti occorrono 1,5kWp di pannelli e 300Ah di batterie, in questo modo avrai circa 2-3 gg di autonomia. Comunque anche così in inverno ed in caso di brutto tempo persistente le telecamere rimangono spente. In estate con il sole la produzione è dai 5 ai 6 kWh di corrente al giorno, il problema è l'inverno.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 