tlpellet
| Inviato il: 12/02/2017 08:09:40
|
Ciao ragazzi volevo sapere la mia pasian eletta secondo voi puo partire direttamente con circolatore aperto per riscaldare l' acqua appena accesa ?
Ho notato che prima arriva 50 gradi poi attiva la pompa ..... e ho gia perso un ora .
Altra cosa che ho notato mi arriva verso i 53 gradi subito e dopo per farl arrivare hai 65 gradi ci vuole circa 2 ore ma
Avete suggerimenti | |
| | Biomass
| Inviato il: 12/02/2017 10:46:02
|
si può fare ma non è consigliabile...
Farebbe condensa grondante.
Hai la vac montata?
se vai a pellet puoi tentare di mettere lo start circolatore a 40°
a patto di mettere almeno una potenza elevata.
Se vedi condensa, rinuncia all'esperimento e ripristina il valore originale.
Io d'estate quando scaldo solo il boiler, abbasso molto il set start circolatore.
Condensa mai vista perchè il ritorno non è mai freddo.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | tlpellet
| Inviato il: 12/02/2017 16:10:05
|
vi allego foto impianto
Immagine Allegata: 2017-02-12_160803.jpg
| | | | tlpellet
| Inviato il: 12/02/2017 16:10:42
|
altra foto
Immagine Allegata: 2017-02-12_160753.jpg
| | | | Biomass
| Inviato il: 12/02/2017 17:11:53
|
ciao
dopo la chiacchierata al cell, e le foto, mi sento di dirti di controllare il diametro dei tubi andata e ritorno.
Se è come mi hai detto, sono in multistrato da dn20, non possono andare bene.(16mm interno che con i raccordi possono arrivare a 12-13mm)
Crei un collo di bottiglia.
Se dalla caldaia partono tubi da 1" devi mantenere quello, almeno.
senti pasian che consiglia.
Ora la caldaia non può esprimersi al massimo perchè il trasporto dell'acqua è compromesso.
Modificato da Biomass - 12/02/2017, 17:16:23
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | Biomass
| Inviato il: 12/02/2017 21:13:18
|
infatti
al cell mi ha detto che ha dovuto depotenziare perchè altrimenti va in allarme temp fumi...
praticamente il calore fatica ad arrivare al collettore distante almeno 15 metri
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | tgsimo_a
| Inviato il: 12/02/2017 21:20:50
|
Non può aumentare la velocità del circolatore?
--------------- Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!
| | | | marcosnout
| Inviato il: 13/02/2017 05:51:34
|
CITAZIONE
al cell mi ha detto che ha dovuto depotenziare perchè altrimenti va in allarme temp fumi...
qual'è la temperatura dell'acqua quando va in allarme "hot fumi"?
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | tlpellet
| Inviato il: 13/02/2017 07:46:19
|
spiego meglio
se vado a potenza 5 con 2.2 di caduta pellet e 20 di ventilazione non va arriva subito ad allarme fumi .
Quindi sono costretto a scendere di caduta pellet intorno hai 1.8 e la ventilazione lo portata a 1 o a 5 e va bene con temperatura fumi di circa 170 è come se quando li do potenza non riesce ad uscire e sta li ore ore per arrivare hai 65 gradi | | | | marcosnout
| Inviato il: 13/02/2017 08:10:34
|
CITAZIONE
se vado a potenza 5 con 2.2 di caduta pellet e 20 di ventilazione non va arriva subito ad allarme fumi .
2,2 di caduta pellet è una impostazione originale?
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Biomass
| Inviato il: 13/02/2017 08:18:33
|
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | marcosnout
| Inviato il: 13/02/2017 08:30:38
|
Beh...se a P5 il range è 1,6/2,9...
...io proverei ad effettuare una profonda pulizia di girofumi e canna...
...a proposito...come si sviluppa la canna fumaria (non me lo ricordo)
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Biomass
| Inviato il: 13/02/2017 09:41:08
|
se non ricordo male, la canna non è il massimo...
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | marcosnout
| Inviato il: 13/02/2017 09:51:04
|
...hot fumi è un allarme tipico "da intasamento", per quello che chiedevo quale fosse la temperatura dell'acqua quando si presenta...
Se fosse colpa di un basso scambio, dovuto ad una circolazione stentata, l'acqua in caldaia, dovrebbe raggiungere temperature ragguardevoli, non stentate...
Viceversa, se la stufa è intasata, si avrà un basso scambio all'acqua e una T fumi elevata...
CITAZIONE
Ho notato che prima arriva 50 gradi poi attiva la pompa ..... e ho gia perso un ora .
Nemmeno questo è un buon segnale...
Modificato da marcosnout - 13/02/2017, 09:54:08
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| |
| | |
|