Se sei già registrato           oppure    

Orario: 28/03/2024 11:34:37  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (6)   1   2   3   4   5   [6]    (Ultimo Msg)


Pannelli solari usati, son convenienti?
FinePagina

ninjam
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:48

Stato:



Inviato il: 23/05/2017 23:53:21

Tra 15g anche io saro' quasi nella config di Claudio

400A..16 batterie prese tramite Claudio..stacca batteria e fusibili in arrivo..
Per ora ne ho 8 e funzionano molto bene.

Devo poi trovare il modo di tenerle a temperatura piu' calda per l'inverno, perche' putroppo le posso solo posizionare all'esterno.
Sono sotto un porticato, ma la temperatura purtroppo e' sempre quella esterna.
Scusate l'OT.

Ciao.

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 24/05/2017 08:53:29

CITAZIONE (Claudio, 23/05/2017 16:18:01 ) Discussione.php?214495&5#MSG71

Questo è lo schema elettrico, devi fare in modo che i cavi siano il più possibile simili in lunghezza, e sui positivi inserire un fusibile e uno stacca batteria.

Grazie della risposta, lo staccabatterie sta arrivando, lo schema è chiaro quando aggiungi i banchi a 4 a 4, (forse non ho capito!) ma io domandavo per i 500a .....come cavolo si fa sapendo che hai delle fit a 100a.....come? " alla decima spiegazione giuro che capirò"



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 24/05/2017 08:54:56

CITAZIONE (ninjam, 23/05/2017 23:53:21 ) Discussione.php?214495&6#MSG76

Tra 15g anche io saro' quasi nella config di Claudio

400A..16 batterie prese tramite Claudio..stacca batteria e fusibili in arrivo..
Per ora ne ho 8 e funzionano molto bene.

Devo poi trovare il modo di tenerle a temperatura piu' calda per l'inverno, perche' putroppo le posso solo posizionare all'esterno.
Sono sotto un porticato, ma la temperatura purtroppo e' sempre quella esterna.
Scusate l'OT.

Ciao.

.....invidia



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15066

Stato:



Inviato il: 24/05/2017 09:11:59

CITAZIONE (valter996, 24/05/2017 08:53:29 ) Discussione.php?214495&6#MSG77

(forse non ho capito!) ma io domandavo per i 500a .....come cavolo si fa sapendo che hai delle fit a 100a.....come? " alla decima spiegazione giuro che capirò"



Dai non è difficile.
Se metti 4 batterie da 12V 100A in serie avrai un banco da 48V 100A, se poi metti in parallelo 5 banchi da 48V 100A avrai un sistema da 48V 500A.
In serie sommi i Volt, in parallelo sommi gli Ampere.
Cosi è chiaro??



Immagine Allegata: Banco batterie.jpg
 
ForumEA/Q/Banco batterie_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 24/05/2017 09:26:16

CITAZIONE (Claudio, 24/05/2017 09:11:59 ) Discussione.php?214495&6#MSG79

CITAZIONE (valter996, 24/05/2017 08:53:29 ) Discussione.php?214495&6#MSG77
(forse non ho capito!) ma io domandavo per i 500a .....come cavolo si fa sapendo che hai delle fit a 100a.....come? " alla decima spiegazione giuro che capirò"



Dai non è difficile.
Se metti 4 batterie da 12V 100A in serie avrai un banco da 48V 100A, se poi metti in parallelo 5 banchi da 48V 100A avrai un sistema da 48V 500A.
In serie sommi i Volt, in parallelo sommi gli Ampere.
Cosi è chiaro??

Ok capito! guardavo il prob da un'altra prospettiva!!!Grazie Claudio!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 28/05/2017 11:16:44

Qualcuno mi può spiegare!!! Dunque come detto nelle puntate precedenti, ho acquistato 6 pannelli Peimar da 250w poli, voc 37.8, amper (imp) 8.20. Montati su due stringhe da tre, ogni stringa in serie, quindi mi dovrei ritrovare per ogni stringa V113.4, amper 8.20...giusto?!! Ok, le due stringhe messe in parallelo mi dovrebbero dare alla fine, 113.4V e 16.4 amper...giusto? Qualcuno mi può spiegare come fanno ad arrivare a 26.7 amper???? Vedi img:



Immagine Allegata: pannelli 3.png
 
ForumEA/Q/pannelli 3.png



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Ico59
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 28/05/2017 11:34:23

W 1481 : V 55,5 = A 26,68

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 28/05/2017 11:41:50

CITAZIONE (Ico59, 28/05/2017 11:34:23 ) Discussione.php?214495&6#MSG82

W 1481 : V 55,5 = A 26,68 :)

Grazie della tua risposta, nell'immagine che m'ero fatto i pannelli potevano erogare al mx 16.4 amper, e quindi tu di logica mi fai due calcoli e mi dici ch'è normale! Parecchio da imparare ho.......



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 28/05/2017 11:45:01

CITAZIONE (Ico59, 28/05/2017 11:34:23 ) Discussione.php?214495&6#MSG82

W 1481 : V 55,5 = A 26,68 :)

Scusa ho un dubbio!! Se questa licenza poetica avviene anche con il voltaggio.... mi supera i 145v mi brucia l'inverter?! (e qui penserai, questo non ne capisce n'acca...purtroppo è verooooooo)



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Ico59
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 28/05/2017 11:47:07

Il tuo pannello dovrebbe avere un Vmp di 30,4 ed infatti w 250 : V 30,4 = A 8,22.
Abbiamo tutti da imparare, anche io ho imparato molto qui.

 

Ico59
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 28/05/2017 11:49:35

Tranquillo, il Voc è quello, in serie di tre raggiunge quel valore, può variare di poco, ma non sei al limite, quindi non c'è problema.

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 28/05/2017 12:06:00

CITAZIONE (Ico59, 28/05/2017 11:49:35 ) Discussione.php?214495&6#MSG86

Tranquillo, il Voc è quello, in serie di tre raggiunge quel valore, può variare di poco, ma non sei al limite, quindi non c'è problema.

Ok, ti ringrazio, quindi avrei potuto mettere 4 pannelli in serie?! Io avevo preso il valore di voc (37.8) dei pannelli, tu invece il vpm 30.5, quindi sarei arrivato a 140...hummmm forse troppo giusto al limite!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 28/05/2017 12:52:20

CITAZIONE (valter996, 28/05/2017 11:45:01 ) Discussione.php?214495&6#MSG84

CITAZIONE (Ico59, 28/05/2017 11:34:23 ) Discussione.php?214495&6#MSG82
W 1481 : V 55,5 = A 26,68 :)


valter996, è il circuito MPPT del regolatore che permette di ricreare quel valore di tensione e corrente che ti ha indicato Ico59. Se tu avessi avuto un regolatore con tecnica PWM o lineare il conteggio sarebbe stato corrente totale dei pannelli per tensione batteria e il valore risultante di potenza/resa è molto inferiore



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

Ico59
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 28/05/2017 13:42:20

CITAZIONE (valter996, 28/05/2017 12:52:20 ) Discussione.php?214495&6#MSG88

CITAZIONE (Ico59, 28/05/2017 11:49:35 ) Discussione.php?214495&6#MSG86
Tranquillo, il Voc è quello, in serie di tre raggiunge quel valore, può variare di poco, ma non sei al limite, quindi non c'è problema.

Ok, ti ringrazio, quindi avrei potuto mettere 4 pannelli in serie?! Io avevo preso il valore di voc (37.8) dei pannelli, tu invece il vpm 30.5, quindi sarei arrivato a 140...hummmm forse troppo giusto al limite!


No, il valore che devi considerare per il calcolo è il Voc, quindi 37,8x3 =113,4 come hai indicato prima.
Non potevi aggiungere un altro pannello nella stringa perché saresti arrivato a 151,2.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (6)   1   2   3   4   5   [6]    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum