staccabatterie, ho 4 batterie da 100ah e 12v, collegate a un PIP-4048MS
FinePagina

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 03/05/2017 11:16:59

CITAZIONE (calcola, 03/05/2017 10:49:55 ) Discussione.php?214598&1#MSG14

Si, nella descrizione vi è una contraddizione, prima dichiarano 48V, poi più sotto 24V. Il mio impianto è a 24V, quindi per me è ininfluente, ma potresti sempre chiedere informazioni al venditore se il tuo impianto è a 48V.

OK, scanzo equivoci preso dai cinesi, attesa 40-45 giorni...pazienza!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 04/05/2017 21:05:14

Ed hai fatto bene, per curiosità ho segnalato al venditore l'incongruenza nella descrizione, mi ha risposto ammettendo l'errore e per le caratteristiche mi ha rimandato al sito del produttore, "il produttore è Menber's, www.menbers.it e il codice è 08080900". Quindi è adatto agli impianti a 24V, la buona notizia, è di produzione italiana.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 06/05/2017 03:32:22

Voglio capire che un interruttore per 24 volt non è adatto a gestire la 220 ma da 24 a 48 cosa cambia ?
Si, la scheda tecnica riporta 24 volt e se lo usiamo a 48 cosa mai può succedere ?
Sicuro non può scoccare alcuna scintilla e considerando un utilizzo praticamente statico dell'interruttore (forse non per calcola) non ci sono problemi in ogni caso.
Se restiamo entro i limiti di corrente dichiarati sulla scheda tecnica, secondo me 24 o 48 volt non fa alcuna differenza...

Anzi, meglio un 24 volt 300 Amper che un 48 V 50 Amper !

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 06/05/2017 12:36:55

Ho messo 4 di questi, #]LINK ma non li aziono mai sotto carico, anche se massino scorreranno 20A per stacca.



Modificato da Claudio - 06/05/2017, 12:41:25


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 07/05/2017 00:14:58

Elix, non é che sto a ruotare la manopola dello scambiatore ogni minuto, mediamente una volta al mese.

Per correnti non troppo elevate penso che non cambierà nulla, ma cosa accadrà vicini ai 300A? Se hanno specificato "max 24V" un motivo ci sarà, visto che per altri prodotti dichiarano 48V.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 07/05/2017 02:24:20

Con contatti chiusi o 1 Amper o 300 Amper la tensione fra i morsetti sarà comunque sotto 1 Volt (lo spero !!!).
Quindi che quella corrente provenga da una batteria da 12 Volt o 1.200 Volt sull'interrutto chiuso ci sarà comunque una tensione bassissima.

L'unica situazione diversa potrebbe essere se passo da Off a On facendo passare direttamente 300 Amper: in questo caso la chiusura dei contatti potrebbe generare più calore di quanto l'interruttore riesca a smaltire... Ma non è il nostro caso!

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 07/05/2017 05:21:31

la differenza fra interruttori a 24v e 48v può essere il materiale di cui sono fatti i contatti elettrici.
a 48 v si usano materiali diversi per contenere lo scintillamento e la formazione di un arco elettrico.
questa differenza riguarda soltanto l'azionamento sotto carico.
se si aziona il contatto quando non c'è corrente non ci sono problemi a usare l'interruttore a 24v o 48v.

 