Ok calcola grazie lo stesso . Luca attendo tue risposte 👍👍👍😀



---------------
Caldaia Tesi H2O Cs Thermos, boiler 200L, 2,5m solare termico, 1560W fotovoltaico inverter 3000w victron energy , regolatore di carica victron energy

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 22/05/2017 10:07:43

Allora, suppongo che il tuo impianto sia a 48V.
I parametri che potresti leggere e cosa serve:

- Tensione banco batterie. Serve un partitore di tensione. Per un ingresso 5V e una tensione massima di circa 63V servono una resistenza da 150K e una da 12K.

- Corrente che transita sul banco (ingresso dal regolatore e uscita verso le utenze, in situazione di produzione e consumo leggerà solamente la differenza tra le 2 correnti circolanti). Per leggere in modo separato corrente prodotta e in uscita bisogna utilizzare due sensori separati.
Come leggiamo la corrente? Si potrebbe usare uno shunt, permettono di leggere correnti anche molto grandi (ad esempio molto comuni quelli da 500A), il problem è che per leggere i valori bisogna utilizzare degli integrati comparatori, perché la tensione in uscita è molto bassa. Mi piacerebbe farlo, ma io al momento non l'ho mai fatto e non saprei dirti (però se qualcuno ha idee al riguardo sarebbero bene accette!)
Altra strada usare dei sensori Allegro ACS (esistono varie tipologie, alcuni riescono a leggere valori positivi e negativi - a seconda del verso della corrente - e ci sono modelli che arrivano fino a 200A (famiglia ACS75xxx). Problemi: vanno messi in serie al circuito (se si rompono interrompono il collegamento) e la precisione di lettura diminuisce al crescere della portata massima del sensore stesso.
Altra strada è implementare un sensore di hall non invasivo, all'epoca era stato chiamato il Ronwall Sensor perché lui l'aveva proposto. Basta un piccolo integrato e un anello di ferro, che va messo intorno al cavo. Metodo molto interessante, però dovremmo chiedere lumi a Ronwal stesso.

Per ora mi fermo qui, per non mettere troppa carne al fuoco. Cosa ne pensi di quanto esposto?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

nonpago

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 24/05/2017 06:58:36

luca sono qui per imparare :-) riesci a spiegarmelo in maniera più elementare con magari dei link dei prodotti e delle procedure? scusami



---------------
Caldaia Tesi H2O Cs Thermos, boiler 200L, 2,5m solare termico, 1560W fotovoltaico inverter 3000w victron energy , regolatore di carica victron energy

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 25/05/2017 10:46:29

Ok.. partiamo dal concetto che prodotti già pronti non ci sono. Come te la cavi con Arduino e elettronica? Sei in grado di creare delle schede anche con delle millefori?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

nonpago

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:272

Stato:



Inviato il: 25/05/2017 22:59:27

Si solo se qualcuno riesce a farmi da guida passo passo 👍



---------------
Caldaia Tesi H2O Cs Thermos, boiler 200L, 2,5m solare termico, 1560W fotovoltaico inverter 3000w victron energy , regolatore di carica victron energy

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 28/05/2017 08:31:37

io ci sono!!



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 28/05/2017 08:32:19

appena riesco faccio una foto del sensore hall



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 28/05/2017 08:36:22

LINK
Questo e il sensore che ho usato...da scegliere il1301 o 1302 in base alla sensibilità richiesta



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1743

Stato:



Inviato il: 28/05/2017 08:39:52

E se avete un iphone vi consiglio qui:
LINK



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elementi 400ah c 5 tubolari

 