Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/03/2024 15:20:50  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (7)   [1]   2   3   4   5   6   7    (Ultimo Msg)


Regolatore e produzione dimezzata con due stringhe
FinePagina

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 00:14:53

Ciao, ho un inverter PIP4048, 4 pannelli da 250 W e 4 da 245 W. Ho isolato le due stringhe da 4 pannelli ciascuna. Ogni stringa è collegata con due pannelli in serie e le due serie in parallello.
le due serie sono attaccata al regolatore interno del PIP.
Quando faccio funzionare le stringhe singolarmente producono 800 Watt circa ciascuna.
Quando attivo tutte e due le stringhe una produce 800 Watt, l'altra circa la metà (400 Watt).
Da cosa dipende secondo voi ? Scusate il linguaggio non tecnico, non sono un esperto.



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 01:09:12

ciao, dovresti postare la configurazione del 4048 con watchpower

penso che il problema è che le batterie non richiedono una potenza superiore e quindi la produzione viene limitata.
negli impianti off grid è una cosa normale non riuscire a sfruttare tutta l'energia che in questi mesi è disponibile dal sole.
per sfruttarla tutta dovresti aumentare gli Ah delle batterie oppure consumare di più.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 01:41:04

Esatto se non c'è richiesta i pannelli non producono, prova ad accendere uno scaldino o un forno elettrico mentre hai collegato tutti i pannelli.

Il tuo PIP4048 è MPPT o PWM??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 23:27:22

Grazie delle risposte. Il PIP è MPPT. Le due stringhe sembrano lavorare in modo diverso. Ho già fatto la prova accendendo un phon.
Il massimo della produzione è 1 kw.

Se isolo una stringa di quattro pannelli produco 750 - 800 watt.
Appena collego l'altra (ho messo dei fusibili con portafusibili - isolando le stringhe)
mi produce solo 200 - 300 watt in più.

Io credo ci siano uno o due pannelli che non producono. Come si fa a vedere la corrente che passa con un tester ??



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 03/06/2017 23:55:08

la corrente che passa in una serie è uguale per tutta la serie.
io ho comprato un pinza amperometrica in DC che mi ha consigliato Claudio
molto comoda perchè non scolleghi nulla si apre e si chiude per far passare il filo all'interno e senza contatto fisico vedi sul visore il valore della corrente che stà scorrendo.

però per sapere quale è il o i pannelli che ti bloccano la produzione
dovresti vedere la tensione ai capi di ogni pannello mentre stà lavorando.

non è che su la stringa che produce meno avevi una piccola ombra?



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 04/06/2017 00:12:27

La tensione si vede col tester giusto ? Dove si mettono gli spinotti del tester? dentro i connettori che ci sono nei pannelli giusto ?
Comunque le due stringhe sono a due a due in serie e poi in parallelo.

No non c'è nessuna ombra.



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 04/06/2017 09:10:28

netsam partiamo dalla teoria.

I° Servono i valori di targa dei pannelli, se possibile marca modello o foto dell'etichetta e da quante celle sono,

Ti chiedo questo perché se un gruppo dovesse avere una tensione molto diversa d all'altro si potrebbe verificare quello che rilevi tu.

Altra cosa il tuo inverter ha una VOC di 145V quindi la configurazione ideale sarebbero stringhe da 3 pannelli in serie.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 04/06/2017 17:33:38

dalla descrizione del primo post vedo il collegamento che allego e nel caso di due pannelli di tipo diverso 250W e 245W è importante vedere le due schede tecniche come già richiesto da Claudio.
perchè se hanno una Imp uguale tra loro conviene usarli in serie anche se di potenza diversa.
invece se hanno una Vmp uguale conviene usarli in parallelo.
detto questo se hai il 4048 versione mppt l'mppt lavora in un range ben definito tra 60 e 115V quindi con due pannelli in serie saresti un pò al limite mentre se è pwm vanno benissimo.
quindi se è mppt dovrai metterne 3 in serie e acquistarne un altro per fare la terza serie.
3+3+3
quando posterai i dati di targa vediamo il da farsi.
quello qui sotto è lo schema che hai descritto giusto?
quindi mi sembra di intuire che la Vmp sia inferiore in un modello e non raggiungendo il campo di lavoro del mppt lo stesso non può ottimizzare la produzione perchè la tensione è inferiore a 60Vdc




Immagine Allegata: schema1.jpg
 
ForumEA/Q/schema1.jpg



Modificato da gruppo - 04/06/2017, 17:51:34


---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 04/06/2017 18:06:45

Tempo fa mi sono capitati fra le mani 2 pannelli nuovi da 72 celle 320W con VOC 44.6V=89.2V, li ho messi in serie e poi in parallelo con una stringa da 3 moduli da 60 celle 250W con VOC 37V=111V, mentre i 60 celle fornivano 500W inserendo i 72 celle l'incremento era ridicolo circa 60/70W, mentre da soli erogavano circa 450W
Test con risultato scontato ma l'ho fatto ugualmente per esperienza personale

Se i pannelli di netsam sono tutti da 60 celle, anche se di diversa potenza, non ci dovrebbe essere molta differenza di VOC al massimo mezzo Volt forse, ma se 60 e 72 celle non c'è storia.

Attendiamo notizie.



Modificato da Claudio - 04/06/2017, 18:15:09


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 04/06/2017 18:13:40

VOC 245W 250W



Immagine Allegata: VOC pannelli.jpg
 
ForumEA/Q/VOC pannelli.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:984

Stato:



Inviato il: 04/06/2017 21:48:25

della solita casa sono molto simili ci sono più differenze anche se contenute tra case diverse. 1000w/m2



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/Q/Immagine_2.jpg



---------------
Batterie? no grazie ho SSP

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 05/06/2017 01:48:12

probabilmente è come dice Claudio, hai sicurmante una stringa di pannelli da 72 celle e l'altra da 60, un bel guaio se le serie di pannelli sono a coppie di 2 è normale che quelle da 72 trovandosi a tensione piu' alta contribuiscano di piu'

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 05/06/2017 08:45:10

Ho letto le vostre risposte e vi ringrazio.. Per questioni di tempo è di conoscenze non ho tutto chiaro.
Intanto vi allego le foto delle targhette dei pannelli.

Due cose:
- Si lo schema di gruppo è giusto. Per un anno ho avuto solo la prima stringa di 4 pannelli e funzionava bene.

- La settimana scorsa collegando l'altra serie l'elettricista ha invertito il positivo col negativo delle due serie di due pannelli (per metterli in parallelo). Secondo voi è saltato qualche pannello??



Immagine Allegata: 245.jpg
 
ForumEA/Q/245_1.jpg



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

netsam
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:416

Stato:



Inviato il: 05/06/2017 08:45:42

Altra foto. Pannelli da 250 W



Immagine Allegata: 250.jpg
 
ForumEA/Q/250_1.jpg



---------------
Primo impianto con scambio: 8 pannelli mono da 375 watt, Inverter Zucchetti.
Secondo impianto ad isola: 9 pannelli (250W + 245W + 280W), Inverter PIP 5048 GK

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 05/06/2017 09:00:56

Ok i pannelli sono tutti da 60 celle, se la produzione gruppi usati singolarmente è simile, cioè stringhe da 245W producono 800W e stringhe da 250W producono 800W e insieme invece 1000W dobbiamo vedere i settaggi dell'inverter, puoi mettere la pagina dei settaggi di Watchpower??
Hai abilitato in Watchpower il parametro Solar Power Balance o da display il paramerto 31 enable = SBE



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 