Ciao a tutti, e da qualche tempo che mi sono iscritto al Vostro forum ma non ho mai postato nessun messaggio. Ho girato per tanti interessantissimi post ma questo è il primo. Vorrei chiedervi una informazione.
Sabato ero fuori casa ( a circa 150 km) con un amico che nei mesi scorsi si è fatto installare una termocucina e pannelli solari connessi ad un boiler da 200 lt. I panelli sono di marca cordivari e il tutto è stato installato da un idraulico e collaudati da tecnici della casa costruttrice.

Mentre si tornava a casa il mio amico riceve una telefonata dalla moglie che lo avvisava di un allarme nell'impianto:

Telperatura pannelli 130 gradi, temperatura boiler 75 gradi, pompa di ricircolo ferma! Quando la temperatura d pannelli ha raggiunto i 140 gradi la pompa si è di nuovo avviata.

Il mio amico si è allarmato ipotizzando una rottura dell'impianto visto che sua moglie non sarebbe sicuramente riuscita a salire sul tetto e a coprire i panelli.

Oggi con calma ha verificato e sembrerebbe che se il boiler supera i 75 gradi la pompa si ferma, ma si riavvia se i pannelli raggiungono i 140.....Chiamerà domani l'assistenza....vedremo il risultato dell'intervento...

Nella mia profonda curiosità sull'argomento e contestuale ignoranza, mi chiedo come mai se un impianto potrebbe diventare critico e/o pericoloso come mai non ci sono sistemi di sicurezza che bloccano e spengono in qualche modo il sistema.

Ad esempio è presente una sola pompa di ricircolo dell'acqua nei pannelli: e se si rompe? e se va via la corrente per un guasto? Se le sonde si guastano? Non sarebbe opportuno duplicare tutte le parti vitali?

Mi viene da pensare a cosa potrebbe succedere se si va in ferie e l'impanto fa le bizze......


Mi dite le vostre opinioni? Mi sta crollando un mito.....

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 18/06/2017 20:59:26

stesso impianto ce l'ho anche io.
Ho solo 2,5m2 di pannelli.
L'allarme scatta al superamento delle soglie impostate.

è sufficiente scaricare 50 litri di acqua calda in modo da abbassare la T del boiler.

io ho allarme a 130º sul pannello è 77º sul boiler.
Il pannello va in stagnazione tutti i giorni, ormai...
A volte supera gli 80º e allora lo scarico.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 19/06/2017 09:08:28

Stessa situazione, ormai da oltre un mese, ma ho abbassato la temperatura di stagnazione a 110°e apertura elettrovalvola scarico accumulo a 85°, già intervenuta 4 volte.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Tarlo 61
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2

Stato:



Inviato il: 19/06/2017 16:40:25

Oggi il mio amico ha chiamato il tecnico che ha consigliato di provare a coprire un pannello su due e che a volte in giornate particolari può capitare che in caso di bassa o nulla richiesta di acqua calda che avvenga la stagnazione. Alzare la temperatura del boiler oltre 70 gradi è sconsigliabile perchè avviene il fenomeno della calcificazione.....Non ci sono pericoli ma è da evitare........

che dire, nella mia ignoranza pensavo si potessero gestire meglio questi tipi di impianti....grazie per la vostra disponibilità e tempo per le risposte che avete dato. Buona giornata

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 19/06/2017 17:48:31

Per evitare il problema ho installato una elettrovalvola per alte temperature controllata da un semplice termostato a pozzetto regolato a 85°, al raggiungimento si apre e scarica in fogna, in automatico acqua fredda viene richiamata dalla valvola regolatrice tarata a 2 Atm., bastano 20/30 litri di scambio per abbassare la temperatura sotto i 70° al mio accumulo da 300L.
Quanto costeranno mai anche 50 litri di acqua fresca e ti togli l'ansia da temperatura elevata.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 19/06/2017 18:32:54

Scusate la domanda ma cos'è la stagnazione ? E cosa comporta ?



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/06/2017 18:54:23

La stagnazione avviene quando la centralina ferma il circolatore in quanto il boiler ha raggiunto la t max impostata.

Quindi il pannello sale molto di temperatura perche lo scambio non avviene.

Il circolatore partirà solo se la t boiler andrà sotto la t max.

Con 5m2 non si mette un boiler da 200litri....
Forse in germania..



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 19/06/2017 18:56:56

Quando l'accumulo raggiunge la temperatura impostata, esempio 70°, terminano i cicli di accendi e spegni del circolatore, ma il pannello, scaldato dal sole può raggiungere anche i 200°, parte quindi il ciclo chiamato stagnazione, a temperatura pannello solitamente intorno ai 130° il circolatore parte per N secondi, il glicole a 70° contenuto nel serpentino solare sale verso il pannello raffreddandolo e così all'infinito, facendo questo ciclo l'accumulo, anche se molto lentamente, sale oltre i 70° impostati e se raggiunge la temperatura di pericolo, io l'ho impostata a 85°, il termostato aggiunto apre la valvola e viene scaricata acqua calda raffreddando l'accumulo.
A me è capitato di togliere il 220V per lavori, ma a un certo punto ho cominciato a sentire strani rumori provenienti dalla tubazioni del pannello, ho riacceso velocemente era a 185°



Modificato da Claudio - 19/06/2017, 19:00:07


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/06/2017 18:59:29

Si può anche mettere un vecchio termosifone, un termostato e una deviatrice.
Supera i 75º , la deviatrice apre e scalda il termosifone messo dove non da fastidio.

Se va sotto i 75º, la deviatrice chiude il termosifone



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 19/06/2017 19:01:19

CITAZIONE (Biomass, 19/06/2017 18:59:29 ) Discussione.php?214670&1#MSG8

Si può anche mettere un vecchio termosifone, un termostato e una deviatrice.
Supera i 75º , la deviatrice apre e scalda il termosifone messo dove non da fastidio.

Se va sotto i 75º, la deviatrice chiude il termosifone



Esatto se proprio non vuoi buttare acqua è perfetto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/06/2017 19:02:27

Domani provo a fare un test.
Faccio partire il circolatore caldaia e con la sua serpentina alta nel boiler, vedo quanto calore porta via scaldando lo scambiatore della caldaia.

Vi faccio sapere



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 19/06/2017 19:31:45

Provato, anche ad aprire il rubinetto acqua calda e lasciar scorrere, ma si spreca di più che aprire direttamente l'accumulo, ho riempito 10 secchi da 10 litri e è sceso solo di 3°, mentre togliendo 20/30 litri direttamente a 85° il calo è stato netto 70° dopo 5 minuti.
Occhio a non sciogliere le tubazioni, per quello scarico ho messo il Geberit PE-HD da 80° che resiste per brevi periodi anche a 100°



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 19/06/2017 20:13:57

azzz...da non credere...
un'ora fa mi ha telefonato mia moglie dicendo che c'è un allarme che suona, in soffitta...
gli ho chiesto di leggermi la t boiler ed era ad 80°

le ho chiesto di consumare acs ma con una doccia, non si è mosso.
Allora ha scaricato acs in vasca e dopo 40 litri ha smesso di suonare.

qui il sole pesta come un fabbro....non so se anche da voi.
Non mi spaventa l'allarme (oggi è la prima volta) ma mi spaventa avere 80° in boiler

ho della bandella di alluminio.
Vedo se parzializzare o no, il pannello per tutta l'estate.

domani vado ad ispezionare sul tetto



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 20/06/2017 01:25:55

Purtroppo Giugno e fino a meta Luglio è così poi cala, fagli uno scarico, magari in rame lo butti in grondaia e ti togli il pensiero.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 20/06/2017 10:05:27

Una serranda tipo quella di epry, risolverebbe.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 