FinePagina

filos2000
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:54

Stato:



Inviato il: 27/06/2018 14:26:03

CITAZIONE (ITA815, 27/06/2018 14:18:22 ) Discussione.php?214684&2#MSG18

Ecco lo schema.

vorrei un commento anche da ita815 riguardo lo schema da adottare per queste batterie...12batterie 90ampere uscita 24v...evitando di sbilanciare...tipo schema che ha fatto per il 48v in precedenza...spero mi sia spiegato bene..grazie francesco

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 27/06/2018 14:28:59

È molto presente ita nel forum quindi aspetta che arriva.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

filos2000
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:54

Stato:



Inviato il: 27/06/2018 14:32:05

grazie..attendo e spero mi possa simulare schema 12batterie 90ah in serie e parallelo 24v in uscita.quello schema che ha creato mi incuriosisce...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 27/06/2018 14:34:42

Questo è lo schema corretto.
Devi solo aggiungere il fusibile ad ogni positivo di ogni coppia di batterie ... e parlo del positivo che va sulla linea principale positiva che va all' inverter.
Prima di collegare il positivo generale delle batterie all' inverter devi mettere il fusibile generale da 100 Ampere.
Un giorno o l' altro modifico il disegno e ci metto il simbolo dei fusibili.



Immagine Allegata: Schema parallelo-serie 24 volt.jpg
 
ForumEA/T/Schema parallelo-serie 24 volt.jpg



Modificato da ITA815 - 27/06/2018, 14:49:49
 

filos2000
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:54

Stato:



Inviato il: 27/06/2018 14:37:27

io lo avrei immaginato così...chissà se va bene?

 

filos2000
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:54

Stato:



Inviato il: 27/06/2018 14:40:26

vorrei inviare il mio schema ma non ci riesco...graaaaazie della risposta...gentilissimo...adesso ci riprovo

 

filos2000
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:54

Stato:



Inviato il: 27/06/2018 14:43:58

io lo avrei immaginato così...chissà se va bene?

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 27/06/2018 14:46:37

In generale è l' unica soluzione accettabile ... in questo modo mantieni allineate i 2 gruppi di batterie ... spera poi che le resistenze interne alle batterie siano compatibili da subito altrimenti dovrai girare di posizione le batterie sino a trovare la combinazione giusta.
Ricordati che nel tempo (anche dopo pochi mesi) è da controllare il bilanciamento delle 2 gruppi di batterie collegate in serie.
Ricordati che lo sbilanciamento delle batterie lo vedi solo in due frangenti ... quando sono quasi completamente cariche e quando sono quasi completamente scariche.
Se non riesci a bilanciarle puoi ridurre la tensione di fine carica e fine scarica ... ci vorrà più tempo a caricarle ma non le sbilanci troppo e durano di più.
Per la scarica ... generalmente le batterie si scaricano al massimo al 50% per farle durare nel tempo ... per cui generalmente non ci sono problemi di sbilanciamento.

 

filos2000
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:54

Stato:



Inviato il: 27/06/2018 14:46:46

Ma non sono troppe 6 batterie in parallelo? ho letto che se ne mettono al massimo 3 ...forse andrebbero fatto due gruppi in serie da tre....

 

filos2000
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:54

Stato:



Inviato il: 27/06/2018 14:50:06

tipo la schema che è stato creato da te circa in anno fa su questa chat..quello era uno schema a 48v...non so se hai presente..

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 27/06/2018 14:51:53

Ecco come.

Dimensione massima 3Mb

esempio:

mio_file.jpg



Immagine Allegata: invio file.jpg
 
ForumEA/T/invio file.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

filos2000
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:54

Stato:



Inviato il: 27/06/2018 14:52:16

comunque le batterie sono tutte stessa marca fiamm 90ah.le ho caricate una alla volta con ctek 5ah

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 27/06/2018 14:55:38

Avevo fatto uno schema generale con varie soluzioni ... questo è uno di quelli ... Il discorso di limitare il numero di batterie in parallelo è per il fattore della resistenza interna delle batterie ... si modifica di parecchio.
Puoi fare 3 gruppi da 24 volt e poi li paralleli tutti.

 

filos2000
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:54

Stato:



Inviato il: 27/06/2018 14:55:41

si vede?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 27/06/2018 14:56:16

filos2000 io ho 5 serie da 4 batterie l'una tutte in parallelo, totale 20 batt. da 100A cad. 500A con bilanciatore di carica da 4 anni, nessun problema.

C'è modo e modo, ogni situazione ha le sue regole, se le metti in atto va tutto bene.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 