Problema!!! Presumo che il PIP va in protezione per la ventola che il messaggio mi dice essere bloccata...quindi si spegne, che fare? Devo cambiarle? Qualcuno l'ha già fatto? Dove comprarle...mi conviene prenderle più potenti? Grazie delle risposte!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 21/10/2017 07:58:22

La ventola e realmente fisicamente bloccata?
Puoi sostituirla con una pwm a 4 pin tipo cpu a patto di usare il suo connettore perche gli attacchi sono diversi



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 21/10/2017 09:50:19

Grazie della risposta! è successo mentre era in bypass con enel, mi sono arrivati 3 messaggi in mattinata dalle 02:27 alle 05:15, fan locked!! quindi stamattina,l'ho trovato conpletamente spento, allora ho staccato completamente il tutto e riacceso e l'inverter è ripartito con ventole che funzionano!! Che mi consigliate? Qualcuno mi sa dire dove potrei aggiornare l'FW del PIP 4048ms?



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 21/10/2017 12:05:20

Certo i firmware ci sono ma attenzione non sono tutti compatibili dipende dall anno di produzione

Nel frattempo ti consiglio se mai fatto di smontare e pulire accuratamente dalla polvere le ventole probabilmente e solo un po di polvere o si sono sganciati leggermente gli spinotti



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 21/10/2017 12:11:41

CITAZIONE (Vincent, 21/10/2017 12:05:20 ) Discussione.php?214830&1#MSG3

Certo i firmware ci sono ma attenzione non sono tutti compatibili dipende dall anno di produzione

Nel frattempo ti consiglio se mai fatto di smontare e pulire accuratamente dalla polvere le ventole probabilmente e solo un po di polvere o si sono sganciati leggermente gli spinotti


Vinc, sto ancora in garanzia! In effetti l'ho comprato il 01 marzo 2017, aprendolo non vorrei che mi fumo la garanzia! Credi che facendo un update dell'fw potrei risolvere qualcosa? Però non riesco a trovare gli aggiornamenti?!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 21/10/2017 12:18:43

E in garanzia e vuoi cambiare le ventole?

Comunque io ho gli aggiornamenti per i precedenti ti sconsiglio di aggiornare i firmware per ora

Smonta la mascherina nera verticale (copricavi) on invalida garanzia e controlla se ce polvere o meno

Poi con un aspirapolvere pulisci tutto

A



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 21/10/2017 12:27:33

CITAZIONE (Vincent, 21/10/2017 12:18:43 ) Discussione.php?214830&1#MSG5

E in garanzia e vuoi cambiare le ventole?

Comunque io ho gli aggiornamenti per i precedenti ti sconsiglio di aggiornare i firmware per ora

Smonta la mascherina nera verticale (copricavi) on invalida garanzia e controlla se ce polvere o meno

Poi con un aspirapolvere pulisci tutto

A

No!!! Io non voglio cambiare niente!!! Io vorrei che funzioni e basta! Poi gli passo l'aspiratore! Quale potrebbe essere la causa seconda te? Cmq ho mandato una e-mail al venditore...vediamo!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 21/10/2017 12:49:05

Credo sia la polvere...

Ce da dire che non sai se erano effettivamente bloccate o impolverate comunque e normale manutenzione pulire dalla polvere quindi pennello e aspirapolvere alla mano dai una bella pulita

Il tempo ti dira se sono le ventole o altro



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:533

Stato:



Inviato il: 22/10/2017 08:50:01

CITAZIONE (Vincent, 21/10/2017 12:49:05 ) Discussione.php?214830&1#MSG7

Credo sia la polvere...

Ce da dire che non sai se erano effettivamente bloccate o impolverate comunque e normale manutenzione pulire dalla polvere quindi pennello e aspirapolvere alla mano dai una bella pulita

Il tempo ti dira se sono le ventole o altro

Pulite ieri sera, stanotte tutto ok!! Avevo avuto già questi allarmi ma senza conseguenze x..o...z! e comunque sempre e solo in bypass, boh come dice te vediamo la suite!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS
dal 2017 very happy

 