yaman
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:1
Stato:
| Inviato il: 28/11/2017 11:16:18
|
Buongiorno!
Come da titolo ho una tatano kalorina 2204/G che uso con pellet.
Ultimamente ho qualche problema sia con il riscaldamento a pavimento che con l'acqua sanitaria...
Spiego:
La caldaia funziona perfettamente bene, non ha problemi di combustione e manda acqua calda all'accumulatore.
Succede:
L'Impianto non riesce mai a mantenere la temperatura, l'acqua sanitaria spesso non arriva a 40° e il pavimento non mantiene la temperatura.
Mi viene da pensare che c'è qualche problema con il DELTA temperatura ma non ne sono sicuro, l'impianto di solito non mi dava problemi...
Fatemi sapere quali altri parametri vi servono per capire meglio la situazione.
Grazie anticipatamente!
| |
| | marcosnout
| Inviato il: 28/11/2017 11:32:21
|
Ciao yaman,
Tu scrivi:
CITAZIONE
Ultimamente ho qualche problema sia con il riscaldamento a pavimento che con l'acqua sanitaria...
Significa che prima funzionava e adesso no?
Cosa è cambiato da "prima" a "adesso"?
CITAZIONE
L'Impianto non riesce mai a mantenere la temperatura, l'acqua sanitaria spesso non arriva a 40° e il pavimento non mantiene la temperatura.
Mi viene da pensare che c'è qualche problema con il DELTA temperatura ma non ne sono sicuro, l'impianto di solito non mi dava problemi...
ripeto...cosa è/hai cambiato?
Il generatore è in ordine?
È stata eseguita una pulizia accurata sia della kalorina che della canna fumaria?
Da chi?
CITAZIONE
Fatemi sapere quali altri parametri vi servono per capire meglio la situazione.
tutti, fin'ora non hai detto nulla...
-Schema dei collegamenti e componenti impianto
-Impostazioni di mandata stufa (temperature)
-Impostazioni di mandata impianto
-setpoint ACS
-combustibile usato
-sviluppo della canna fumaria
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Biomass
| Inviato il: 28/11/2017 14:41:22
|
immagino tu abbia un puffer con acs istantanea..
temperatura puffer?
regolazione della miscelatrice all'impianto BT del pavimento?
si può avere uno schema dell'impianto?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|