Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/03/2024 12:39:46  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (12)   1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   10   11   12    (Ultimo Msg)


Problemi con scarsa insolazione
FinePagina

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 12:38:30

Certo. Adesso ci vuole arduino.
Mi raccomando non mettiamoci 2 caricabatterie che sono fatti apposta per caricare le batterie e che erogano la corrente giusta fino a quando le batterie sono cariche e poi si fermano.Nooo.per carità.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 17:30:51

Ciao Vincent e Inventore in erba , prossimamente avrei intenzione di usare dei controlli ,all'inizio un poco spartani cioè con dei comparatori controllare se le due batterie da 12v in serie hanno la stessa tensione mediante un semplice segnale di uno o zero (led acceso o spento) mediante trasmissione Raspberry ,poi in seguito con il vostro aiuto nei due casi migliorare con controllo effettivo delle tensioni dei consumi e delle rese memorizzate e controllate sempre via internet,mi raccomando poco alla volta grazie sempre se non troppo impegnativo per voi.( il mio inverter PSW7 24V 3KW ).

Riguardo al carica batteria da includere nel caso tempi oscuri troppo lunghi per aiutare le batterie mi è arrivato quello consigliato da Marcosnout, anche qui ora ho il problema di volerlo sconnettere quando le batterie sono sufficientemente cariche e riagganciarlo solo a batterie scariche e tempo nuvoloso.
Troppa carne sul fuoco ??



Modificato da emilio - 12/03/2018, 17:40:51
 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 17:53:22

inverter SW7 24V 3KW senza possibilità di uscita verso PC o arduino ,quindi serviranno dei Wattmetri sia all'uscita dell'inverter sia su rete enel per fare le differenze e verificare i rendimenti del fotovoltaico con telecontrollo
in raspberry e non arduino.



Modificato da emilio - 12/03/2018, 18:51:25
 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 21:24:46

cito emilio
"Ciao Vincent e Inventore in erba , prossimamente avrei intenzione di usare dei controlli ,all'inizio un poco spartani cioè con dei comparatori controllare se le due batterie da 12v in serie hanno la stessa tensione "

se metti due caricabatterie ,come ti ho consigliato, non serve mettere comparatori nè arduini , ogni caricabatteria carica la sua batteria alla tensione corretta.
se vuoi che i caricabatteria entrino in funzione automaticamente puoi mettere 2 circuitini cinesi fatti apposta per la ricarica delle batterie quando sono scariche (5€ ciascuno)
ho fatto una discussione su questi circuitini "relè a tensione di intervento regolabile" che si trovano facilmente su ebay.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 12/03/2018 23:19:56

Ok, mi sono spiegato male, ho dieci batterie da 12V 100Ah, 5 coppie di batterie in parallelo (due a due in serie), in totale un unico banco da 24V 500Ah,che pensavo di caricare in certi momenti di prolungato periodo nuvoloso con un carica batteria a tensione costante ,che alla carica predisposta completata si disconnette dalla batteria, pur rimanendo sempre allacciato alla rete enel. Il problema è: staccare questo alimentatore dalla rete enel a pacco batteria ripristinato ed eventualmente riallacciarsi automaticamente ad enel per nuova necessità di ricarica.
Poi ho notato ultimamente che vi sono differenze di tensione ad ogni singola batteria da 12V,quindi volevo collegare un circuito ad ogni coppia di batteria e mi segnalasse l'eventuale differenza tra l'una e l'altra e verificare il problema.



Modificato da emilio - 12/03/2018, 23:48:19
 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 12:14:29

scusa emilio. mi avevi già detto come sono collegate le batterie.
ho dimenticato di dire che per fare come ti consigliavo io ( ossia di mettere 2 caricabatterie da 12v) dovresti collegare le batterie in modo diverso : cioè 5 batterie in parallelo; altre 5 batterie in parallelo , e quindi mettere in serie queste 5+5 batterie.
come sono collegate adesso è molto più complicato tenere esattamente a 13v ciascuna batteria.

Se comunque le vuoi tenere collegate come sono adesso, mi sento di dire che non è strettamente necessario controllare esattamente la tensione di ogni singola batteria.Si può anche controllare la tensione a 24v ( usando un caricabatteria da 24v) infatti grazie all'equalizzazione che viene fatta a fine carica tutti gli elementi delle batterie in serie si caricano a 2,2v.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 13:46:40

Con questo semplice circuito comparatore ogni due batterie da 12V (per i 24V) controllo se una delle due batterie si differenzia dall'altra con l'accensione del led o comunque mi segnala che qualcosa è cambiato .
Nel mio caso i comparatori dovrebbero essere dieci uno per ogni batteria.



Immagine Allegata: 20180313_133233.jpg
 
ForumEA/S/20180313_133233.jpg



Modificato da emilio - 13/03/2018, 14:48:42
 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 13:59:07

Si Inventore ... hai ragione se avessi fatto come dici tu sarebbe stato sicuramente più razionale , ormai lascio tutto cosi, comunque grazie della giusta osservazione.
Caso mai se un giorno ne avrò voglia e tempo cambierò i collegamenti. L'attuale predisposizione era la più facile

Ora il mio problema più urgente è il collegamento dell'alimentatore con enel nei due casi in cui le batterie sono scariche e la disconnessione da enel ccn batterie cariche. Per questo motivo se si deve aprire una nuova discussione, per favore un altra volta un vostro consiglio. Ho già in mente un circuito ma dovrei provarlo in opera.



Modificato da emilio - 13/03/2018, 15:08:27
 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 16:48:04

questo piccolo circuito in vendita su ebay a 4€ fa scattare un relè ad una certa tensione,regolabile, e lo rilascia ad un'altra tensione anch'essa regolabile.
lavora al massimo a 60v.
per fargli staccare un carico a 220v bisogna fare una piccola modifica.

il tuo circuito com'è?



Immagine Allegata: 6-60v.JPG
 
ForumEA/S/6-60v.JPG

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 16:59:04

per fare una carica automatica c'è un problema : L'alimentatore non è un caricabatterie e se le batterie sono molto scariche potrebbero assorbire una corrente molto alta .
ci vorrebbe qualcosa che limita la corrente ,come una resistenza.

 

emilio

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:524

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 18:31:52

Appunto con questa resistenza di basso valore e di alta potenza o una induttanza di filo grosso e poche spire ,si potrebbe nel controllarne la corrente e utilizzare il variare della caduta di tensione di quest'ultima(
max 2V) per escludere l'alimentatore. Sembra che qualcuno del forum abbia già risolto il problema, non so se in questo modo, purtroppo non ricordo in quale discussione.
Appena avrò la possibilità, cercherò di fare questa prova.



Modificato da emilio - 13/03/2018, 18:54:44
 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 13/03/2018 22:45:17

quello che cercate è un semplice limitatore di corrente la resistenza non va bene a parte lo spreco sono proprio contrario
anche perche il circuito esiste...
se l'alimentatore e quello che dico io (posta una foto) ha gia le protezioni interne comunque anche se le batterie richiedono 10A
max ne sputa fuori 3A




Immagine Allegata: LM317_Image_03.gif
 
ForumEA/S/LM317_Image_03.gif



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 12:15:51

scusa,vincent, secondo te se si collega un alimentatore stabilizzato da 30A regolato a 28v a delle batterie da 500ah scariche a 22v passano 3 A ?

per il circuitino da te postato ,non credo proprio che possa dissipare i 180w che sono richiesti.

 

Vincent
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1902

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 17:27:12

Inventore sono gli alimentatori mean well? C'e gia la protezione non credo sia un 30 A e comunque l alimentatore tende a livellare con la tensione
Naturalmente devi lasciarlo sempre collegato non so che senso avrebbe collegarlo a un banco da 500 a 22 volt ...mha in quel caso dovrebbe andare in bypass x i valori troppo bassi e le batterie si riallineerebbero fino ad assorbire poco ma sarebbe uno spreco... L alimentatore e un supporto non una fonte ha senso se deve fornire una potenza limitata mirata a rallentare la scarica delle batterie 30A sono assolutamente troppi.. Sui 48 volt 3~4 A credo siano sufficienti lo sono almeno x me per un 24 ok.. Siamo intorno ai 6a ma sempre di 150 200 watt parliamo che senso ha andare oltre questi valori.

Inventore non e che posso postare lo schema forse quel coMponente non supporta neanche piu di 12 volt figurati 150 watt e ovvio che va dimensionato col componente giusto se proprio lo vuoi fare ma e comunque uno schema di un limitatore di tensione da cui partire

Anche se... Tieni presente che la resistenza e sempre da scartare
Setti l alimentatore a una soglia piu bassa et voila passa meno corrente



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 14/03/2018 18:44:24

se dici che quell'alimentatore non è adatto per caricare le batterie allora sono daccordo.
un caricabatterie invece,grande o piccolo, sarebbe adatto. (non per nulla i caricabatterie si chiamano caricabatterie)

quando dici:"Setti l alimentatore a una soglia piu bassa et voila passa meno corrente " dovresti settare una soglia più bassa quando le batterie sono scariche e una più alta quando sono cariche.
ti sembra una cosa fattibile?



Modificato da inventoreinerba - 14/03/2018, 18:48:06
 
 InizioPagina
 

Pagine: (12)   1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   10   11   12    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum