Se sei già registrato           oppure    

Orario: 28/03/2024 12:58:59  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Stufe Termostufe Termocamini


Stufa a pellet adler asiago, Ventola motore scambiatore
FinePagina

DAVIDE89
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 15/01/2018 19:14:13

Salve! Innanzi tutto complimenti per il forum, davvero molto bello!
Vi espongo il mio problema, ho una stufa adler asiago comperata 4 anni fa, ultimamente sta facendo i capricci, cioè quando la avvio funziona in parte, cioe carica il pellet ma non si avvia la fiamma, e compare la scritta errore accensione, mi sono accorto che la ventola del motore accensione non gira, che sarebbe quella dove manda fuori l'aria calda. Praticamente non si avvia. La stufa e stata pulita fino in fondo, ma sicuramente non è questo il problema, o fatto alcune ricerche su internet, o cambiato dei vari componenti nella scheda logica della stufa per vedere se in tal caso era quello il problema, invece sono rimasto punto e a capo. Quella ventola lo collegata alla 220 diretta e ho visto che funziona benissimo! Ora, non riesco a capire dove sta' il problema. La candeletta si riscalda quando la stufa e il load wood.. non capisco quale è il problema! Forse devo fare un reset dalle impostazioni in ut04 a9.. ma non riesco a trovare le impostazioni di default da nessuna parte.. per favore datemi qualche delucidazione perché sto impazzendo!
Grazie mille a tutti



Modificato da DAVIDE89 - 15/01/2018, 19:40:05
 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 15/01/2018 19:47:10

ciao davide e benvenuto.
io sono un tecnico anche se non esperto di stufe.
per accendere il pellet che si trova nel braciere è sufficiente la candeletta o serve anche che una ventola ci soffi su l'aria?
la candeletta anche se si scalda un po' potrebbe essere difettosa e non scaldarsi abbastanza (se scaldandosi si interrompe)

se attacchi direttamente sia la ventola che la candeletta la stufa dovrebbe accendersi, giusto?
prima di fare questa prova verifica che la candeletta sia da 220v

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 15/01/2018 21:49:28

ciao e benvenuto

c'è una inesattezza o incomprensione

"la ventola che manda fuori aria calda"
intendi la ventola che scalda la stanza o la ventola che spinge fuori i fumi in canna fumaria?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 15/01/2018 22:50:33

x biomass: se la candeletta funziona, il pellet c'è su ,e le ventole girano, la stufa si deve accendere,no?

la candeletta si può attaccare direttamente alla 220v come ha già fatto con la ventola?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 15/01/2018 22:59:08

CITAZIONE (inventoreinerba, 15/01/2018 22:50:33 ) Discussione.php?214991&1#MSG3

x biomass: se la candeletta funziona, il pellet c'è su ,e le ventole girano, la stufa si deve accendere,no?

la candeletta si può attaccare direttamente alla 220v come ha già fatto con la ventola?


si certo.
se si riempie il braciere, si entra nel menù, si accende il girofumi e la candeletta, la stufa parte tranquillamente.
Combustibile, comburente e innesco, si chiude il cerchio

si, per provare la candeletta, si può fare



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 15/01/2018 23:39:09

CITAZIONE (inventoreinerba, 15/01/2018 22:50:33 ) Discussione.php?214991&1#MSG3

x biomass: se la candeletta funziona, il pellet c'è su ,e le ventole girano, la stufa si deve accendere,no?

la candeletta si può attaccare direttamente alla 220v come ha già fatto con la ventola?

La stufa si accende con 2 prodotti: il pellet e l'ossigeno.
Il primo è visibile, il secondo un po' meno, è quello mosso dall'estrattore, ovvero la ventola che spinge i fumi in canna fumaria creando depressione nella camera di combustione (dove c'è la fiamma) compensata dall'ossigeno aspirato dall'ambiente (salvo canalizzazioni particolari adottate dall'installatore).



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 
 InizioPagina
 

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum