| Claudio
| Inviato il: 18/03/2018 23:12:28
|
Certo Marco è già stato detto di si, ma no capisco il motivo del cavallotto, dove andrebbe mai, spero non vogliate mettere in corto l'ingresso del regolatore!!!
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | marco243
| Inviato il: 18/03/2018 23:58:02
|
Non lo so è una cosa che aveva detto Vincent..
--------------- Inverter easunpower 2 pannelli 230w 2 batteria 100a
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/03/2018 11:11:57
|
CITAZIONE (marco243, 18/03/2018 23:58:02 )
Non lo so è una cosa che aveva detto Vincent..
L'ha detto Mauri in questo post, LINK ma non capisco cosa intende e dove l'ha messo"Ho messo anche un cavallotto all'ingresso solare del PIP per evitare attivazioni del regolatore interno" se non vi è nulla collegato non può attivarsi..
Spero non abbia messo un cavallotto fra + e - ingresso regolatore, perché quel - e connesso direttamente alle batterie e mandare il meno in ingresso + al regolatore non la trovo una buona idea.
Se per un qualsiasi motivo il regolatore aggancia il + ingresso pannelli tutta la potenza delle batterie si riversa nel regolatore.
Modificato da Claudio - 19/03/2018, 11:21:08
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | marco243
| Inviato il: 19/03/2018 18:17:26
|
Quindi faccio il collegamento senza nessun ponticello stacco i pannelli li metto sull' mppt e le batterie le collego sia al pip che all' mppt
--------------- Inverter easunpower 2 pannelli 230w 2 batteria 100a
| | | | Claudio
| Inviato il: 19/03/2018 18:59:37
|
E setti OSO e SBU i limiti di carica li setti sull'MPPT e lo scambio lo setti sull'inverter minima e massima batterie e CutOff
Modificato da Claudio - 19/03/2018, 19:04:37
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | marco243
| Inviato il: 19/03/2018 19:40:09
|
Ooooooook Claudio sempre super preciso grazie
--------------- Inverter easunpower 2 pannelli 230w 2 batteria 100a
| | | | Morandi
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 23/03/2018 14:01:48
|
CITAZIONE (Claudio, 19/03/2018 11:11:57 )
CITAZIONE (marco243, 18/03/2018 23:58:02 ) Non lo so è una cosa che aveva detto Vincent..
L'ha detto Mauri in questo post, LINK ma non capisco cosa intende e dove l'ha messo" Ho messo anche un cavallotto all'ingresso solare del PIP per evitare attivazioni del regolatore interno" se non vi è nulla collegato non può attivarsi..
Spero non abbia messo un cavallotto fra + e - ingresso regolatore, perché quel - e connesso direttamente alle batterie e mandare il meno in ingresso + al regolatore non la trovo una buona idea.
Se per un qualsiasi motivo il regolatore aggancia il + ingresso pannelli tutta la potenza delle batterie si riversa nel regolatore.
Intende cortocirquitare l'ingresso del fotovoltaico, PV+ con PV-.
Fatto anche io, successo nulla.
Se conti che ho attaccato li nell'ingresso PV un generatore da 60Vdc con resistenza interna di qualche milliomh, non c'è grossa differenza. | | | | Claudio
| Inviato il: 23/03/2018 18:26:14
|
CITAZIONE (Morandi, 23/03/2018 14:01:48 )
Se conti che ho attaccato li nell'ingresso PV un generatore da 60Vdc con resistenza interna di qualche milliomh, non c'è grossa differenza.
Stai scherzando vero?? tu misuri i pochi mOhm su un condensatore di un alimentatore 60Vdc.
Dare alimentazione o cortocircuitare non è assolutamente la medesima cosa, anche se si tratta di pochi mOhm.
A parte che non capisco proprio il motivo di cortocircuitare l'ingresso PV dato che è presente una circuiteria che gestisce il medesimo e lo attiva il presenza di tensione positiva superiore a 25V per i modelli a 24V e superiore ai 50V per i modelli 48V
Ma se vi piace mettere il negativo batterie sull'ingresso positivo PV, contenti voi, va benissimo.
Ma chi vi ha dato questa idea e per che motivo??
Modificato da Claudio - 23/03/2018, 18:29:53
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Morandi
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 23/03/2018 23:41:36
|
CITAZIONE (Claudio, 23/03/2018 18:26:14 )
CITAZIONE (Morandi, 23/03/2018 14:01:48 ) Se conti che ho attaccato li nell'ingresso PV un generatore da 60Vdc con resistenza interna di qualche milliomh, non c'è grossa differenza.
Stai scherzando vero?? tu misuri i pochi mOhm su un condensatore di un alimentatore 60Vdc.
Dare alimentazione o cortocircuitare non è assolutamente la medesima cosa, anche se si tratta di pochi mOhm.
A parte che non capisco proprio il motivo di cortocircuitare l'ingresso PV dato che è presente una circuiteria che gestisce il medesimo e lo attiva il presenza di tensione positiva superiore a 25V per i modelli a 24V e superiore ai 50V per i modelli 48V
Ma se vi piace mettere il negativo batterie sull'ingresso positivo PV, contenti voi, va benissimo.
Ma chi vi ha dato questa idea e per che motivo??
Tu pensi al classico alimentatore col condensatore invece è proprio il secondario di un trasformatore trifase che non ha onde pulsate come la monofase e non ha quindi bisogno del condensatore per raddrizzare.
Io non ho i pannelli, carico le batterie durante i tempi morti del generatore trifase da 20kW. Ogni tanto il regolatore PV fa un guizzo anche se non è collegato a nulla, se lo cortocircuiti non lo fa. | | | | Claudio
| Inviato il: 24/03/2018 00:23:10
|
Scusa tu hai mandato il secondario di un trafo sull'ingresso PV??
Ma un trafo va in alternata non in continua, anche se è trifase, ha 3 fasi sfasate di 120° non è continua, forse fa i guizzi perché l'hai guastato facendo quello che hai scritto qua.
LINK
"C'è un po' di ondulazione, circa il 5% a 300Hz. Equivale ad un pannello?"
un pannello è DC non pulsante o a 300Hz
non penso che i circuiti del regolatore abbiano appezzato.
Comunque se ti piace va benissimo il ponticello.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Morandi
Watt Gruppo:Utente Messaggi:80
Stato:
| Inviato il: 24/03/2018 01:38:40
|
CITAZIONE (Claudio, 24/03/2018 00:23:10 )
Scusa tu hai mandato il secondario di un trafo sull'ingresso PV??
Ma un trafo va in alternata non in continua, anche se è trifase, ha 3 fasi sfasate di 120° non è continua, forse fa i guizzi perché l'hai guastato facendo quello che hai scritto qua.
LINK
"C'è un po' di ondulazione, circa il 5% a 300Hz. Equivale ad un pannello?"
un pannello è DC non pulsante o a 300Hz
non penso che i circuiti del regolatore abbiano appezzato.
Comunque se ti piace va benissimo il ponticello.
I diodi fanno una caduta di 2V con 50A, hanno dunque una resistenza di 40 mohm: se li trascuro ti offendi?
Il generatore ha una escursione tra 60Vdc e 63Vdc, 5%, i pannelli tra zero e, boh, mettiamo 100Vdc: chi è più stabile? | | | | Claudio
| Inviato il: 24/03/2018 01:45:58
|
La stabilità di tensione non è importante, i pannelli non hanno stabilità, il regolatore è studiato per lavorare con tensione non stabile, anche di molti Volt, sono i 300Hz o pulsante che non vanno bene su un circuito studiato per la DC sicuramente fanno danno, in ingresso PV ci deve essere solo DC, o nulla.
Modificato da Claudio - 24/03/2018, 01:49:12
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 24/03/2018 01:52:52
|
Il problema è che se al regolatore, per un fortuito caso viene in mente di collegare i pannelli si ritroverebbe il negativo batterie al posto del positivo, ma tu dici che non succede, va bene così.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | inventoreinerba
| Inviato il: 24/03/2018 12:42:54
|
giusto per fare arrabbiare un po' claudio secondo me cortocircuitare l'ingresso del regolatore si può fare benissimo e non può succedere niente,perchè la corrente non può mai andare dalle batterie ai pannelli solari.
il regolatore vede in ingresso 0v come quando c'è buio. | |
| | |
|