Relay per DC
FinePagina

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4371

Stato:



Inviato il: 02/05/2019 15:55:28

abb ci vogliono 600/1400 eurozzi. stavo cercando un contattore Schneider, ma porcaccia loro indicare bene nei datasheet il potere di interruzione massimo in dc



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 02/05/2019 15:58:56

Purtroppo in DC è veramente dura!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4371

Stato:



Inviato il: 02/05/2019 20:24:31

CITAZIONE (Claudio, 02/05/2019 14:52:55 ) Discussione.php?215154&5#MSG74

emuland il sistema funziona ancora egregiamente nessun fault, giornate con nuvole veloci il sistema registra molti sganci, il max. che ho visto era 17, il relay usato è questo LINK
Filmatino
LINK



visto il video. il tuo funziona quando non sono in produzione massima, ma in fronte di salita potenza
io avrei bisogno di sganciare anche però quando i pannelli sono già a full potenza per evitare sovraccarico batterie



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2906

Stato:



Inviato il: 02/05/2019 22:30:08

CITAZIONE (emuland, 02/05/2019 15:55:28 ) Discussione.php?215154&6#MSG79

abb ci vogliono 600/1400 eurozzi. stavo cercando un contattore Schneider, ma porcaccia loro indicare bene nei datasheet il potere di interruzione massimo in dc

Questo un pò piu economico arriva a 400VccLINK



Immagine Allegata: rele.PNG
 
ForumEA/U/rele.PNG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
Batterie:LifePo4 Seplos MASON-48280-DIY EVE280AK 28,6 kWh
Scaldabagno Ferroli 30l 1500w
Scaldabagno Ariston 80l 1200w

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4371

Stato:



Inviato il: 03/05/2019 07:18:36

grazie



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 03/05/2019 09:36:27

Deve essere NC normalmente chiuso.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4371

Stato:



Inviato il: 03/05/2019 09:40:17

ovviamente Claudio.

Ma oltre a questo, il tuo sistema è stato testato anche per "staccare" a pieno carico? (e non nel rising edge?)



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 03/05/2019 09:47:12

emuland quando tu vuoi sganciare i pannelli non sono alla massima produzione, perché le batterie se sono alla massima tensione avranno anche meno assorbimento, il problema è il solito, l'arco che si crea all'apertura dei contatti in Vdc è difficile da spezzare e i relay sono costosi perché devono avere una meccanica studiata appositamente e molto ma molto veloce o con sistema di taglio dell'arco, altrimenti dopo N aperture i contatti sono fritti, anche usare un normalmente aperto sempre eccitato consuma molto e scalda perchè serve forza per contrastare la molla interna, ho provato anche gli SSD e ho riempito il bidone di cadaveri.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 03/05/2019 09:51:27

CITAZIONE (emuland, 03/05/2019 09:40:17 ) Discussione.php?215154&6#MSG85

ovviamente Claudio.

Ma oltre a questo, il tuo sistema è stato testato anche per "staccare" a pieno carico? (e non nel rising edge?)


Si le ho fatte tutte le prove, anche a indurre lo sgancio con 2500W di produzione e 80V pannelli, funziona sempre e misurando la resistenza che, per sua natura inserisce un relay, non varia quindi i contatti non hanno subito danni a un anno d'uso.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Bordi
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 07/09/2020 11:01:27

Per sganciare 200Vdc occorre collegare in serie (ovvio, i circuiti di potenza) più relè. Meglio gestirli con contatti NA, di solito portano più arco rispetto agli NC. Dovresti farcela con 4 o 5 relè in serie. Per l'amperaggio devi mettere in parallelo più gruppi serie fino ad arrivare alla corrente desiderata. Se sai comprare, tra zoccoli e relè, potresti cavartela con una sessantina.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4371

Stato:



Inviato il: 24/09/2020 20:44:23

CITAZIONE (Bordi, 07/09/2020 11:01:27 ) Discussione.php?215154&6#MSG89

Per sganciare 200Vdc occorre collegare in serie (ovvio, i circuiti di potenza) più relè. Meglio gestirli con contatti NA, di solito portano più arco rispetto agli NC. Dovresti farcela con 4 o 5 relè in serie. Per l'amperaggio devi mettere in parallelo più gruppi serie fino ad arrivare alla corrente desiderata. Se sai comprare, tra zoccoli e relè, potresti cavartela con una sessantina.



attualmente sto sperimentando con un relè di avviamento NA. scalda come un fornetto, quindi si questo ê male. però pare lavorare veramente bene (ma sto usando un altro sistema, non sto sganciando i pannelli



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15071

Stato:



Inviato il: 24/09/2020 22:39:04

Emuland la scelta del NO o NC va fatta considerando il tempo d'uso, se il tempo d'uso è maggiore in NC va scelto un NC che cosi resterà alimentato per minor tempo quando passerà in NO.

Per quanto riguarda la soppressione dell'arco è un dato noto che è più probabile che avvenga in apertura piuttosto che in chiusura, quindi non fa differenza la configurazione di produzione del relay, è importante invece la velocità e la distanza dei contatti, più il relay è veloce maggior forza avrà la molla che lo mantiene in posizione, più forte è la molla più corrente servirà alla bobina per contrastarla.
Il mio relay assorbe circa 2A a 12V, se lo avessi scelto NO oltre al consumo enorme di energia avrei dovuto mettere una ventola per raffreddarlo.



Modificato da Claudio - 24/09/2020, 22:48:30


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Mauri44
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:56

Stato:



Inviato il: 25/09/2020 09:29:43

Scusate, ma un condensatore elettrolitico in parallelo ai contatti DC nessuno ha mai provato a metterlo?
Al momento dell'apertura, si carica e assorbe l'energia, poi gli va messa una resistenza in parallelo che lo scarica nel tempo in cui il relè rimane diseccitato.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4371

Stato:



Inviato il: 25/09/2020 18:22:24

CITAZIONE (Claudio, 24/09/2020 22:39:04 ) Discussione.php?215154&6#MSG91

Emuland la scelta del NO o NC va fatta considerando il tempo d'uso, se il tempo d'uso è maggiore in NC va scelto un NC che cosi resterà alimentato per minor tempo quando passerà in NO.

Per quanto riguarda la soppressione dell'arco è un dato noto che è più probabile che avvenga in apertura piuttosto che in chiusura, quindi non fa differenza la configurazione di produzione del relay, è importante invece la velocità e la distanza dei contatti, più il relay è veloce maggior forza avrà la molla che lo mantiene in posizione, più forte è la molla più corrente servirà alla bobina per contrastarla.
Il mio relay assorbe circa 2A a 12V, se lo avessi scelto NO oltre al consumo enorme di energia avrei dovuto mettere una ventola per raffreddarlo.



si, quello che sto sperimentando io serve però a sganciare il piombo quando fanno fase assorbimento. sarebbe meglio in nc, ma voglio essere sicuro che si sganci piuttosto che mi rimanga connesso.

consuma 0.2A 24v per ora lo posso accettare.. poi ragionerò riguardo allo spreco sull anno



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuori, ma anche no.
Dove si riscrive la storia a piacimento e quando porti argomentazioni, eh ma...
Ah beh se lo dice Bolle... ma Bolle non esiste...
Il complo

 